好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋加工及安装施工作业指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

用钢丝刷刷干净、把弯曲的钢筋调直顺、调整间距浦足设计要求、按照图纸要求将桩头钢筋向外侧弯一定角度,如果图纸没有要求一般为与竖直方向成15度角。

7.2.2、在垫层上划出主筋的位置按照图纸标明的主筋间距计算出主筋的数量,然后在垫层上依次划出主筋的位置,(或用角铁按主筋间距刻槽制成定位模具),主筋间距必须均匀。

7.2.3、绑扎底层钢筋、绑扎水平筋

将已加工好的承台钢筋运至现场,摆放底层主筋前必须摆放垫块,根据保护层的厚度,确定垫块的大小,宜采用混凝土垫块,成梅花形布置。

底层钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。

钢筋绑扎时,底层水平筋与主筋的相交点可相隔交错绑扎,侧面水平筋的相交点每点都绑扎,绑扎时扎丝一律甩头向内,采用八字扣,不允许顺绑,保证钢筋不位移。

7.2.4、竖墩柱钢筋

墩柱钢筋可以采用提前在加工场绑扎或者现场绑扎,提前加工好的采用吊装就位,吊装时必须保证墩柱中心位置以及墩柱垂直度;采用现场绑扎时须在承台内预埋竖向主筋,承台内的墩柱段钢筋必须在浇注承台前绑扎完毕。

7.2.5、绑扎顶层钢筋顶层钢筋绑扎时,要保证水平筋间距均匀,绑扎采用满绑,扎丝一律甩头向内,采用八字扣型绑扎。

7.2.6、预埋件钢筋绑扎:,根据弹好的肋板(立柱)位置线,将肋板(立柱)伸人基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过饫,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

承台,系梁预埋件其位置,标高均应符合设计要求。 8、墩柱(肋板)钢筋绑扎工艺、工法 8.1、工艺流程

主筋的焊接连接→在主筋上画箍筋间距线→套墩柱箍筋→绑扎箍筋

8.2、操作方法

8.2.1、钢筋主筋的焊接连接钢筋主筋的连接方式必须符合设计要求。

8.2.2、在主筋上画箍筋间距线

在立好的墩柱竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线(或使用制作好的卡具)。

8.2.3、套墩柱箍筋

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先套下层伸人承台内的箍筋,然后套承台以上墩柱箍筋,箍筋必须与主筋接触紧密,如果箍筋为带勾状筋,必须注意勾筋位置,保证勾筋不得占用保护层。

8.2.4、绑扎箍筋按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移

动,随移动随绑扎,宜采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。 8.2.5、如果墩柱为圆形,则墩柱钢筋绑扎工艺可以参照桩基钢筋笼制作工艺。

9、 盖梁钢筋绑扎安装工艺、工法 9.1、工艺流程

主筋的焊接连接→在主筋上画箍筋间距线→套盖梁箍筋→绑扎箍筋→吊装就位

9.2、操作方法

9.2.1、钢筋主筋的焊接连接

钢筋主筋的连接方式必须符合设计要求。 9.2.2、在主筋上画箍筋间距线

在有定位模具的辅助架子管上按照间距摆放主筋,在主钢筋上按图纸要求用粉笔划箍筋间距线(或使用制作好的卡具)。

9.2.3、套盖梁箍筋按图纸要求间距,计算好每个盖梁的筢筋数量,按已划好的位置线将箍筋套在主筋上,套箍筋时要注意保证横向箍筋的衔接长度以及数量,箍筋必须与主筋接触紧密。

9.2.4、绑扎箍筋

绑扎箍筋时宜采用缠扣绑扎,箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑

扎。

9.2.5、吊装就位

盖梁钢筋全部做好后采用吊车吊装,撤掉架子管,就位于盖梁底模上。

10、预制板梁、箱梁钢筋绑扎安装工艺、工法 10.1、工艺流程

底板钢筋绑扎、支座垫板安设→腹板钢筋绑扎→端、中横梁钢筋绑扎→穿预应力波纹管、钢束、上锚垫→绑扎锚区钢筋→顶板钢筋绑扎

10.2、操作方怯

10.2.1、底板钢筋绑扎、支座垫板安设

底板绑扎时按划好的间距或事先做好定位模具,用以确定支座垫板和钢筋的位置,先摆放受力主筋、后绑扎分布水平筋,安放垫块,呈梅花型布置。箱梁底板钢筋一般为两层,绑扎时要加支撑筋。边跨梁在底板钢筋绑扎前还应安设支座垫板。支座垫板安装前要进行检查,要求垫板不得有生锈、挠曲变形等现象,然后将检查合格的支座垫板放在模具对应的位置上。

10.2.2、腹板钢筋绑扎

腹板钢筋绑扎时注意变宽段,变宽段钢筋起变点位置严格按照图纸要求控制。绑扎腹板钢筋时注意模板与钢筋间的保护层厚度,合模前在腹板钢筋上安放垫块,呈梅花型布置。

10.2.3、端、申横梁钢筋绑扎

横梁钢筋绑扎时注意横梁与主梁之间的角度,横梁钢筋下料不得太长,要严格按照图纸尺寸下料、绑扎。

10.2.4、穿预应力波纹管、钢束、上锚垫板

钢筋绑扎好后,首先定位波纹管坐标,焊定位钢筋,定位钢筋直线段每米固定,曲线段每0.5m固定,然后沿位置穿预应力波纹管、穿钢绞线、上锚垫板,此工序必须符合图纸及规范的要求。

10.2.5、绑扎封锚钢筋

锚区钢筋绑扎时要注意钢筋必须垂直与波纹管,绑扎时锚区钢筋层数、数量必须符合图纸要求。

10.2.6、顶板钢筋绑扎

顶板钢筋间距可以通过梳子板来控制,顶板一般为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋撑筋,以确保上部钢筋的位置,并安放垫块,呈梅花型布置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

11、现浇箱梁钢筋绑扎安装工艺、工法 11、工艺流程

底板钢筋绑扎→腹板钢筋绑扎→穿预应力波纹管、钢束、上锚垫→绑扎锚区钢筋→穿钢绞线→顶板钢筋绑扎

11.2、施工方法 11.2.1、底板钢筋绑扎

在底板、腹板、翼板模板安装就位后,进行底板钢筋绑扎。绑扎时按划好的间距,先摆放受力主筋、后绑扎分布水平筋,安放垫块,呈梅花型布置。7.2.3、绑扎底层钢筋、绑扎水平筋将已