爬架冒顶作业的预防与解决方案项目概况补救思路目录
CONTENTS冒顶原因及解决历程关于安全管理的思考解决方案什么是冒顶作业由于铝模外墙板标准板尺寸为2.6m,k板安装高于结构板0.05m,由于外墙钢筋的限制,外墙板通常直接上翻,上翻后自结构板高出2.65m,爬架此时若是未提升的状态,(爬架高度13.5-2.9层高*4)防护高度高出板面约1.9m,2.65m>1.9m,铝模模板超过爬架防护高度。一、项目概况鹭湖项目六期三区:建筑面积约10万方,共6栋高层建筑,每栋26层,层高2.9m,采用铝模、爬架工艺。爬架采用全钢附着提升脚手架,架体高度13.5m,架体宽度0.6m,7层过道板,间距1.9~2m,覆盖楼层4层半,共3道附墙支座。现场爬架进度情况:16#17#18#19#已封顶,20#21#正在组装。二、冒顶原因01班组安排不合理:例:16#、19#两栋楼的板面混凝土分别于当天傍晚与第二天的凌晨浇筑完成,由于两栋楼的铁工与铝模班组不同,但是负责提升爬架的班组只有一个,两栋楼第二天上午都需要提升,导致其中一栋爬架爬升不及时,铝模冒顶;浇筑时间调整:不同铝模班组的楼栋,混凝土浇筑完成时间不要在同一天完成,防止第二天两个铝模班组同时开工爬架无法同时提升的情况,提前协调好各班组的工作,错开时间浇筑,给爬架提升预留时间;
爬架冒顶作业问题思考与解决 - 图文
爬架冒顶作业的预防与解决方案项目概况补救思路目录CONTENTS冒顶原因及解决历程关于安全管理的思考解决方案什么是冒顶作业由于铝模外墙板标准板尺寸为2.6m,k板安装高于结构板0.05m,由于外墙钢筋的限制,外墙板通常直接上翻,上翻后自结构板高出2.65m,爬架此时若是未提升的状态,(爬架高度13.5-2.9层高*4)防护高度高出板面约1.9m,2.65m>1.9m,铝模模板超