电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装检测记录
单位(子单位) 工程名称 检测项目 安装位 置编号 检查(测 试)日期 年 月 检测结果 日 检测试验内容及其标准(设计)要求 应符合《电梯用钢丝绳》 (GB 8903 )的规定 曳引(悬挂)绳、限速器绳、补 偿绳的表面应擦洗清洁,不粘杂质,并消除内应力 产品质量、外观质量及养 护 无死弯、打结、扭曲、断丝、松股、锈蚀 涂钢丝绳脂防锈 绳头组合 安全可靠,且每一绳头须装设防松脱装置 曳引(悬挂)绳子、补偿张力偏 差(%) 每绳张力与平均张力的偏差》 5% 曳引(悬挂)绳(链) 绳号 1 补偿绳 6 7 2 3 4 5 8 绳号 张力(N) 均值(N) 1 2 3 4 5 6 7 8 张力(N) 均值(N) 偏差(%) 偏差(%) 端部固定可靠 补偿装置(绳、链、缆等) 补偿绳的张紧轮设防扩装置 补偿链环无开焊,自然悬挂消除扭力,在井道内 无碰撞可磨擦,有消音措施 严禁打结和波浪扭曲;端部固定可靠 避免与其他部件交叉,运行顺畅无卡阻、干涉 随行电缆 轿厢压缩缓冲器时,不得与底坑地面和轿厢底边 接触 中线箱、电缆支架的安装位置应正确;轿底支架 与井道支架应平行 电缆在井底时,与缓冲器保持一定距离 〒 专业工长(施工员) 施工班组长 检查测试人员 安装单位 检查评定结论 项目专业质量检查员: 监理(建设)单位 验收结论 年 月 日 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装检测记录
电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装检测记录单位(子单位)工程名称检测项目安装位置编号检查(测试)日期年月检测结果日检测试验内容及其标准(设计)要求应符合《电梯用钢丝绳》(GB8903)的规定曳引(悬挂)绳、限速器绳、补偿绳的表面应擦洗清洁,不粘杂质,并消除内应力产品质量、外观质量及养护无死弯、打结、扭曲、断丝、松股、锈蚀涂钢丝绳脂
推荐度: