五、各子系统技术要求
(一)机房建筑装修工程
1. 设计内容
机房建筑装修工程主要包括地板、墙柱面、吊顶、门等方面的内容。所有装饰、装修材料必须使用环保产品。
机房区域规划应包括以下子功能区域: 序号 1 2 3 房间名称 主机房 UPS配电室 监控中心 面积(平方米)及功能要求 面积约40平米,放置机柜及精密空调。 面积约20平米,用于放置UPS及配电柜。 面积约20平米,用于放置监控设备。 下图为机房分区示意图,内部墙体材料、门开向、房间面积仅作为参考,投标人按照B级机房标准及实际需求设计。
2. 装修设计原则
? 合理规划功能区域;
? 空调分区合理,机房温湿度满足规范要求;
? 配有气体灭火、防潮、防水、防尘、防盗、防磁、防鼠等设施; 3. 现场条件
机房所在建筑为一层,板下净高约米,(具体面积及尺寸以勘场结果为准),空调室外机、设备安装位置现场勘查确定。主机房、UPS配电室、监控中心由甲方在原有地面基础上下挖500mm,并做好相应的地面处理。 4. 机房建筑装修工程具体要求
机房装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95)2005版的规定,机房内装饰材料选用气密性好、不变色、不起尘、易清洁、耐腐蚀,在温、湿度变化作用下变形小的材料。 1) 地板工程
主机房、UPS配电室、监控中心敷设无边复合抗静电活动地板。 要求:
? 采用支座及桁梁支承式,即桁梁连接支座、桁梁支撑地板的支撑安装方式,主
要由地板、支座、桁梁、螺钉等组成,横梁上面需黏贴黑胶条,减缓噪音。 ? 基本尺寸是600mm×600mm,其极限公差±0.2mm,板厚的基本尺寸为35mm,其
极限公差为±0.3mm。地板所带有的贴面表面柔光、不打滑、耐污染、耐腐、耐磨。支架上座钢板厚度为3 mm,下座钢板厚度为2 mm,管壁厚度1.6 mm,横梁采用热镀锌,厚度为1.0 mm,上面黏贴缓冲胶条。
? 在温度为15℃~30℃,湿度为30%~70%的情况下,活动地板的系统电阻值为×
106~×1010欧姆。
? 滚动荷载(动态的):用直径Φ75mm,宽度46mm的硬塑性轮子在同一轨道上以
不小于454Kg的承重来回压10次,板面永久变形小于0.5mm,弹性变形不大于1mm。
? 支架基座承受22870N力时无挠曲现象,支架在动态载荷时,水平移动小于,垂
直挠度小于。
地板按照国家标准要求铺设。根据设备的摆放位置合理放置通风地板。活动地板下地面做水泥砂浆找平层,完成面应平整,光滑,涂刷不易脱落型环保防尘漆。机房专用
空调区域地板下采用保温处理。机房内防静电地板需做等电位体,整个地板支架通过导线连成一个金属整体,并与主接地极良好连接。 2) 墙柱面工程
主机房墙面采用单或双面彩钢板,并做好保温处理。UPS配电室、监控中心采用ICI防尘防霉乳胶漆。
彩钢板要求:
? 钢板厚度≥烤漆钢板,钢板表面漆为硬化多元聚酯涂料,采用静电哑光烤漆喷
涂工艺,防潮、防霉,耐酸碱、隔音、防火、防静电,表面细腻、平滑、平整度好、美观大方、保养简单。 ? 骨架采用75mm*50mm热镀锌龙骨。
? 防火性能:符合两个小时防火时效试验规定,耐燃一级防火标准。 ? 隔音性能:隔音率 500Hz可达 48dB。
? 隔热保温性能:热容量大、吸湿性强、孔隙率高,导热系数小。
? 均可拆卸再复原,可方便进行组装拆卸,对维护水电,线路改造等非常便捷。 ? 板与板之间饰条连接,标准单元墙板均可互换,墙体拐角以及柱子采用同色专
业收边处理,使拐角与墙面保持一致。
3) 天花吊顶工程
机房区域吊顶采用铝合金条形微孔吊顶板,机柜热通道上方吊装条形铝合金百叶回风口。灯具采用嵌入式双管格栅灯。
吊顶材料要求:
? 基材采用3000系列等级铝合金板,材质达到GB3880标准,主要规格600×600mm,
完成厚度为;板折边高度为22mm、26mm和和30mm。
? 针孔天花,孔径φ或φ,孔中心距5×5mm,穿孔率为16%,背面贴高级吸音无
纺布。
? 板面涂层采用进口静电粉末喷涂,正面涂层厚度不小于60μm,正表面为9010#
色。
? 配有专门的吊装系统,配置专用镀锌钢38主龙骨(断面12×38×0.8mm)、38
主龙骨吊码、A字镀锌钢龙骨(断面××)、A字型吊件,吊杆间距不大于1200mm,每件板均能独立装配和拆卸。
? 面板制造公差:宽度0~-0.1mm,板端偏差夹角0~±。
? 耐火性能:符合国家防火规范要求,并通过国家防火检测机构之检验,具有检
验报告。
? 产品使用期限,在正常使用环境下≥10年。 4) 门窗工程
对主机房及支持区域的窗户用金属彩钢板进行封堵,在不破坏办公楼整体外观的情况下,保障机房的密封效果。机房各功能间采用甲级钢质防火门,为便于设备进出,门高不低于2200mm,门宽能保证精密空调等大型设备正常出入,钢质门表面应采用高品质亚光静电喷涂,门框三侧应有良好密封效果。 5) 防水
专用空调机周围做混凝土挡水墙,并考虑坡度,挡水台内应做防水处理,宜采用新型绿色环保产品。北侧墙体及内部管道应作合理防水处理,实际需求现场勘查,满足机房安全需要及采购人要求。
(二)供配电及UPS系统
1. 工程界面
机房电气工程内容主要包括:供配电系统,UPS系统,照明系统。机房施工单位负责安装输入配电柜及ATS开关,开关上级电缆及其它供电设备由其它施工单位负责。 2. 设计原则
? 配电系统采用交流50HZ,380V/220V,接地系统采用TN-S方式,零线和地线分
开设置。
? 机房内所有管道须进行防锈处理,所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。 ? 机房内计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,冷压连接。
? 动力配电柜由自动空气开关控制,设过负荷、短路及缺相保护等功能,并设有
智能仪表显示,另外动力配电柜具有火警联动保护功能,与消防系统联动及时切断电源。
? 交流配电应具备遥测和报警以下内容:主要开关的开关状态、市电故障、输入
电压、输入电流;
3. 供配电及UPS系统具体要求 1) 供配电系统
? 机房供电系统采用三相五线制一类供电。
? 机房配电系统包括机房辅助设备动力配电系统和机房计算机设备动力配电系
统。机房辅助设备动力配电系统采用市电电源,计算机设备动力配电系统采用UPS电源。
? 机房设置输入配电柜2台,一台为动力输入配电柜,负责对精密空调等辅助设
备动力系统供电;一台为UPS输入柜,负责对UPS供电。输入配电柜采用双路市电输入供电,并具有ATS电源自动切换功能。
? 新建机房照明、插座配电箱,电源由附近竖井配电箱备用开关引入。 ? 为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,在电源配电
柜电源进线处安装浪涌防雷器。 配电柜要求:
? 配电柜应设置智能表,以便检查供给计算机的电源电压、电流等参数,并应设
置转换开关以便能随时检查三相电流的不平衡情况;
? 配电柜具有通讯接口,并集成至动力与环境监控系统中。对每台配电柜的输入
均可实现电流、电压、频率、用电功率的监测。对UPS配电柜的输出开关的通断应能进行监控;
? 配电柜应根据计算机系统的设计要求,设置必要的中线、安全地、逻辑地的接
线端子,配电设计要考虑与其他专业的接口问题,解决好电气系统与空调及新风系统、电气系统与弱电系统的相互接口,适时提出并交换相互的要求,从而完成一个整体的设计。
2) UPS系统:
机房建设按照B级标准,UPS电源系统按2+1进行配置。UPS电源采用三台60KVA UPS并机运行;电池后备时间为小时全部配电柜都采用开关装置。强电电源线均采用下走线的方式。电池组选用12V的阀控密封铅酸蓄电池。
UPS技术要求: ? 可功率升级 ? 内置手动维护旁路 ? 界面直观的显示器 ? 具备并机能力 ? 全正面维护 ? 电源高可用性
B级机房建设技术规范要求