好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

B级机房建设技术规范要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

B级机房技术规范要求

一、项目概况

XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。

主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。

XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): ? 机房建筑装修工程 ? 供配电及UPS系统 ? 防雷接地系统 ? 机房空气调节系统 ? 机房综合布线系统 ? 安防系统 ? 环境监控系统 ? KVM系统 ? 消防系统

? 网络设备及网管系统 ? 光缆敷设及熔接 ? 配线间整理及墙面装修 ? 机房设备搬迁及系统割接

二、建设原则

XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则:

? 安全可靠性 ? 高可用性 ? 可管理性 ? 绿色节能、环保 ? 先进性与经济 ? 舒适性

? 规范化与标准化 ? 灵活性和可扩展性 ? 保密性

三、建设依据

本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。

(一)机房装修标准和规范:

? 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) ? 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) ? 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) ? 《计算站场地安全要求》(GB9361-88)

? 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) ? 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) ? 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) ? 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

电气系统标准和规范:

? 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) ? 《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009) ? 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011) ? 《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ 52-82) ? 《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83) ? 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) ? 《工业企业照明设计标准》(GB 50034-1992) ? 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) ? 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ 79-85)

? 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343- 2012)

(二)弱电系统标准和规范:

? 《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2006)

? 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198-2011) ? 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007) ? 《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007) ? 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007) ? 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-1994)

(三)空调通风系统标准和规范:

? 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ? 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

(四)消防系统标准和规范:

? 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 ? 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 ? 《火灾自动报警设计规范》GB50116-98

? 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166—2007

四、环境指标要求

XXX机关信息化机房肩负着整个机关园区信息化系统的正常运行的同事,又是信息化建设的窗口及形象亮点,因此必须满足相应的机房环境设计指标。具体环境指标包括:

? 机房的基本结构组合必须达到防尘、防震、屏蔽或亚屏蔽、防静电、空调送

回风、防漏水设施、隔热、保温、防火等重点目的及水准。

(一)开机时的温度和湿度:

? 温度:23±1℃, ? 相对湿度:40%~55%,

? 最大温度变化率:<5 ℃/h(不得结露)

(二)停机时的温度和湿度:

? 温度:5~35℃ ? 相对湿度:40%-70%

? 最大温度变化率:5 ℃/h(不得结露)

(三)噪声:

? 有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量

的噪声值应小于65dB(A)。

(四)电磁干扰:

? 无线电干扰场强,在频率为时,不应大于126db;磁场干扰环境场强不应大

于800A/m。

(五)振动:

? 在系统停机条件下,地板表面垂直及水平方向的振动加速度不应大于

500mm/S2。

(六)静电:

? 地面、吊顶、吊顶及工作台面的静电泄露电阻,应符合现行国家标准《计算

机机房用活动地板技术条件》的规定;绝缘体的静电电位不应大于1KV。

(七)照度:

? 机房和基本工作间的平均照度为≥500勒克斯(离地面800mm处),辅助房间

的平均照度为≥ 300勒克斯(离地面800mm处),应急照明(蓄电池)的平均照度为≥50勒克斯(离地面800mm处)。消防疏散指示照明的平均照度为≥5勒克斯(离地面800mm处)。 ? 电压、频率允许变动范围: ? 单相220V+4%—220V-8%;50HZ±。 ? 瞬间变动电压不能超过220V±15%。

接地电阻:

? 交流工作接地﹤1Ω;

? 计算机系统直流工作接地﹤1Ω; ? 安全保护接地﹤4Ω;

? 防雷保护接地﹤10Ω(处在有防雷设施的建筑群中可不设此地)。 ? 联合接地电阻﹤1Ω;

B级机房建设技术规范要求 - 图文

B级机房技术规范要求一、项目概况XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
43jo06hbs877t6k14pg60zn011oo6h01aiz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享