变电站自动化系统是指利用微机技术重新组合与优化设计变电站二次设备的功能,以实现对变电站的自动监视、控制、测量与协调的一种综合性自动化系统

系统软件功能概述

TAS9000变电站自动化系统软件Talentview符合国际开放系统标准,软件平台基于WINDOWS实时操作系统和通用商用数据库。数据库设计采用面向对象的设计思想,网络系统中各计算机均采用TCP/IP网络协议。该系统软件可以运行在各种中高档PC机或工作站上,可以单机或多机运行。数据及进程可在线动态迁移,既可以集中运行于单台主机,也可以分布运行于网络各计算机上。完善的SCADA功能可广泛适用于电力、水利、石油化工、煤炭矿山、冶金建筑等行业的厂站电气自动化系统。

TAS9000变电站自动化系统Talentview计算机系统软件提供的基本软件包括:

? 工程管理软件ProjManager ? 数据库维护软件TouchExplorer

? 交互式图形报表编辑软件(内嵌于TouchExplorer) ? 实时执行软件TouchView ? 信息浏览器 KingMess

TAS9000变电站自动化系统可选择以下高级应用软件:

? TAS9000/VQC电压无功自动控制软件 ? TAS9000/GFLS小电流接地选线软件

? TAS9000/PMFA保护管理和故障录波分析软件 ? TAS9000/RM 远程监控与维护软件 ? TAS9000/TM 高压开关温度监测软件

数据采集和处理

计算机监控系统与变电站内各种二次智能设备联网。智能设备(IED)(包括保护装置、测控装置、电度表等)采集各种运行状态信息后通过网络实时地传送给当地监控系统或远方调度系统。传送的信息包括常规RTU信息、保护信息、直流系统信息和电能量设备的信息等。系统将采集的信息按要求存入数据库并进行相应的处理。可采集的信息有:

? 模拟量:频率、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、温度、直流等

? 状态量:开关、刀闸、主变分接头、保护信号、通信状态等 ? 电度量:有功电度、无功电度

? 保护事件记录:保护动作、保护告警、保护异常等 ? 保护定值 ? 故障录波

模拟量的采集

电气模拟量的采集一般采用交流采集方式,直流电压和电流、温度的采集用变送器直流采集方式。

状态量的采集

各种状态量的采集包括断路器、隔离开关以及接地刀闸的位置信号、继电保护和安全自动装置的动作及报警信号、运行监视信号等。状态量采集方式一般为无源接点,对特别重要的开关量采用双接点(一开一闭)方式。

电度量的采集

有功电度和无功电度量的采集一般采用与智能电度表通信方式实现。 运行监视和报警 运行监视

通过显示器对采集的电气设备运行参数、设备状态进行监视。 显示的主要画面包括:

? 电气主接线图,包括不同电压等级的分接线图

? 各类趋势曲线图,包括实际负荷曲线、模拟量变化趋势曲线及历史趋势图等

? 重要模拟量棒形图 ? 电能量一览表 ? 相关报警画面 ? 直流系统图

? 运行操作记录统计一览表 ? 事故及故障统计一览表 ? 继电保护整定值一览表 ? 事故追忆记录报告 ? 事故顺序记录 ? 其他画面

报警

以文字、图形、音响和语音方式提供电站的异常和事故状态的报警。包括变位告警、越限告警、偏差告警、变化率告警等。告警信息除了以窗口显示和打印输出外,还能够以短信和E-MAIL方式发送给相关人员。

控制与操作

可以针对不同的操作使用人员设置权限管理,操作时检查操作人员在当前的操作权限,满足操作权限才准许操作。具体操作包括:

? 开关、刀闸操作

? 电压调节,包含无功电压自动调节 ? 其他操作

根据运行人员输入的命令实现断路器、隔离开关的正常操作,变压器档位调节。对需要同期的断路器实现捕捉同期合闸、检同期合闸或无压合闸。

实现操作出口的跳合闸闭锁、操作出口的并发性操作闭锁及键盘操作时的权限闭锁。 统计计算

? 根据所采样的电压及电流值计算有功功率、无功功率及功率因数 ? 按运行要求,对电流、电压、频率、功率及温度量等进行统计分析 ? 对电度量分时段和分方向进行累计 ? 母线电压合格率统计

? 对断路器正常操作及事故跳闸次数、主要设备的运行小时数及各种操作进行统计

? 其他统计

报表处理及打印

使用系统提供的报表生成系统按用户要求设计各种形式的日报、月报、年报等历史数据报表和定时打印报表,报表设计符合“所见即所得”原则,良好的人机界面、丰富的制表功能、简便的操作方法使得用户只需配置一下参数即可生成自己所需要的报表。

历史数据报表支持跨日、跨月和跨年的统计报表,报表形式可事后设计,充分满足用户的实际需要。

报表可定时打印或召唤打印。 人机接口

通过人机交互可实现如下功能:

? 调画面、一览表、测点索引 ? 模拟量定值的修改 ? 对可控设备发出控制命令 ? 日期和时钟的设置 ? 各种参数的设置

? 操作票的显示、在线编辑和打印 ? 报警确认 ? 其他设置

时钟同步

系统可配置卫星时钟同步设备,它接受全球卫星定位系统(GPS)的标准授时信号,对系统内各有关设备的时钟进行校正。时钟同步设备与站控层设备采用通信对时方式;与保护测控设备采用软硬件混合对时方式。采用卫星同步时钟的系统,整个系统的时钟精度可达毫秒级。

远动信息传送

以全/半双工方式支持部颁标准及其他常用规约,如:IEC60870-5-101、IEC60870-5-104、DL451-91、CDT、SC1801、μ4F、DNP3.0等。系统同时支持多路调度通信通道。将系统采集的信息可靠、实时地传送到各调度中心,同时将各级调度中心下达的控制、调节、对时等命令可靠、实时地传送到变电站的控制中心,实现调度自动化。

自检、互检及冗余管理

系统能在线检测监控系统中各设备的运行情况和软件运行状况,在检测到设备故障时自动进行冗余切换并告警。当计算机系统及各单元发生故障或错误时,自诊断程序能正确的判

断出故障内容。能对外部设备和计算机硬件进行检测。当由于意外原因造成死机时,能使系统自动重启动,恢复到正常状态。检测结果可自动打印。

在双机系统中,主从机将实时地互检工作状态。当主机由于意外原因不能正常工作或退出时,从机将自动切换为主机,以保证系统工作不中断。

在双网络系统中,主备网将实时互检网络工作状态。当主网发生问题,系统自动切换到备网运行,保证系统工作不中断。

五防操作

当监控系统与五防系统相连接时,监控系统根据五防系统发出的操作步骤一路一路开放控制操作,操作结束后闭锁所有控制。特殊紧急情况时,可在一定的安全检查下跳过五防系统直接操作。

继电保护

继电保护装置完成独立的继电保护功能,并通过网络与系统连接。继电保护功能的完成不依赖于通信网络。