国华金融中心
Guohua Financial Center
污、废水泵的运行工况。
2.12集水井的沉淀池必须经常检查,沉渣高度不能大于池深的1/4,以便及时组织人员清洁。 2.13给排水操作人员对污水泵、废水泵的运行检查,应填写相关记录。 3.故障处理及维修保养
3.1定期对集水井、中集槽底部清理杂物,使污水泵有一个良好的工况运行环境。1次/3~6个月。
3.2定期检查中集槽污水泵吸入口软管连接情况,防止吸入口软管破裂,污水泵出水在中集槽内循环。1次/1~3个月。
3.3定期检查污水泵的吸入口及泵体叶轮的完好率及异物的堵塞情况。1次/3~6个月。 3.4根据设备零部件老化周期,定期更换。
3.5每次正常切换,必须对两台污水泵进行点动运行以检查中集槽、集水井排水是否处于正常
工作状态,如不正常必须及时用临时排水泵排放到相临的集水井。平时必须作好应急准备工作。
3.6集水井、沉淀池格栅开启后必须及时采取安全维护措施,工作完毕后及时恢复原状。 3.7配合造成污水处理应急池、集水井、反应池、消毒池及中集槽内的含油悬浮物相关责任单
位的清洁。
3.8配合强电专业定期对水泵绝缘检查1次/6~12个月。 3.9配合强电专业定期对水泵控制箱检查。
3.10在检查集水井和中集槽时,员工应戴好防毒面具或口罩,避免吸入有害气体。 4.给排水专业技工对污水泵、废水泵的维护保养,应填写相关记录。 5.给排水专业技工对污水泵,废水泵发生故障时,应填写相关记录。
- 522 -
国华金融中心
Guohua Financial Center
1.11.2.19.11 监控系统操作规程及管理规定
1. 操作程序:
1.1要在某一监控器上反映某一编号的图象,操作步骤如下:
确认控制器的编号,首先将该编号的监视器激活,可以先在主控键盘上键入监控器的编号,再按moniter键,激活该监视器,然后确认要反映的图象编号,键入图象编号,按Camena键,即可将所需的图片反映在所选的监视器上。 1.2对带有六台摄像机的操作
首先将带六台摄像机的图象反映在某一监视器上,激活该监视器后即可通过主控键盘上的遥控手柄对摄像机进行上、下、左、右遥控操作,同时对WIDE及TELE两键进行操作,可调整图象的焦距到所需的图象。
1.3对于有翻转图象的监视器,在被激活的情况下,可通过HOLD键使其固定于某一图象上,通过
RUN键使之从固定状态转变为翻转状态,在固定状态下通过对NIXT键的操作,可改变当前图象到翻转序列中的任一图象画面。
1.4中控室的监视器应分别编号,对应于不同的十六画面处理器,通过对十六画面处理器画板上
的,main monitor中的五个操作键可将所对应的监视器的画面调整到满屏显示,画中画方式显示,四画面显示、九画面显示以及十六画面显示方式。
1.5在满屏显示时可通十六画面显示器面板上的数字键,任意切换十六个输入图象中的任意一个
图象。
1.6用长时间录象机进行录象时同十六画面处理器组成一回路,可通过十六画面处理器进行录象
及放像。录象时按下十六画面的Live键,在录像机中放入录像带,按RECORD键进行录象,放像时按下十六画面Tape键放入像带按PLAY键进行放像。 1.7系统操作时禁止野蛮操作,保护设备,使设备长期正常工作。
2. 监控系统管理规定
2.1监控室内设备始终处于最佳工作状态。保安人员要熟悉掌握监控设备系统的操作程序。(如果发生设备故障应立即通知当班领班或与工程部联系维修,不能拖延时间私自修理。) 2.2监控室要保持安静和清洁,严禁在监控室内吸烟、饮食、聊天、睡觉等有碍工作的行为发
- 523 -
国华金融中心
Guohua Financial Center
生。
2.3当班人员要密切注视电视屏幕中发生的情况(如有人被困在电梯内、停电、火警等),遇到有异常情况要马上定点录像,并及时做好记录及报告领班。
2.4记录详细不能马虎,录像带应按规定原则进行编号,并根据法规要求至少保存7天。录像内容要保密,不准传播。
2.5接班人员应检查设备系统和清洁情况以确保设备处于良好的工作状态。 2.6监控室是重要工作机房,非有关人员未经许可不准入内,外来人员进出须登记。 2.7监控室内严禁打私人电话或占用紧急消防电话,违者严肃处理。 2.8工程部负责监控室内设备的保修及日常维护工作。
- 524 -
国华金融中心
Guohua Financial Center
1.11.2.19.12 泛光照明设备操作规程
1.0 工作程序
1.1泛光照明集中控制柜在配电间,设有手动和自动二种。 1.2合上所有楼层泛光照明电柜电源开关。 1.3合上泛光照明集中控制柜总开关。 1.4手动操作 1.4.1开灯 a. 合上手动开关。
b.然后根据需亮不同楼层分别合上开关。 c.要求变色灯亮时,需按控制器POWER键。 1.4.2关灯 a.拉开开关。 b.拉开手动开关。 1.5自动操作
1.5.1景观署无线远程群控 a.合上自动开关。
b.取下钟控ON红色插片及OFF白色插片。 1.5.2时钟控制(根据楼层选择控制) a. 合上自动开关。
b.在时钟上选择开及关时间(红色ON插片对应开灯时刻,白色c.根据需关楼层分别合上开关。 1.5.3时钟控制(方案选择控制) a. 合上自动开关。
b.在时钟上选择开及关时间(红色ON插片对应开灯时刻,白色- 525 -
OFF插片对应关灯时刻)。OFF插片对应关灯时刻)。