常用建筑材料室内环境污染见证取样质量检测
取样方法 一、取样须知
1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。 2、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。
①、民用建筑工程中的建筑和装修材料在挥发污染物时,总是造成贴近墙面的地方浓度要高一些,如果现场检测取样时,取样点距内墙面距离太近,结果将失去代表性。如果取样点选在凹凸墙面处、捌角处,结果也将失去代表性。因此,现场检测取样时,为了避免墙面的局部影响,取样点应距内墙面不小于0.5m是适宜的。
另外通风道中的气体,与被测量房间内的气体有很大差别,因此,避开通风道和通风口取样是为了对某一个被测量
的房间来说有更好的代表性。
②、现场检测取样时,取样点应距楼内地面(楼面)高度0.8~1.5m。
从氡、甲醛、氨、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)五种污染物的理化性质来讲,它们的气态物质在空气中的比重各不相同,有的比空气轻,有的比空气重,在绝对平静的空气中,可能有的集中在室内空气的上部,有的可能集中在室内空气的下部,但只要稍有扰动(如人员走动),各部分空气就会混合起来。因此,一般来说,污染物比重不同造成的影响不大。0.8~1.5m是人的呼吸带高度,在这一高度度取样检测,可以代表人吸入污染物的真实情况。
3、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 室内通风换气是建筑正常使用的必要条件,由于采用自然通风换气的民用建筑工程受门窗开闭大小、天气等影响变
化很大,换气率很难确定,而在关闭门窗的条件下检测可避免室外环境变化的影响,因此规定将充分换气的敞开门窗关闭1h后进行检测。采用集中空调的民用建筑工程其通风换气设计有相应的规定,通风换气在空调正常运转的条件下才能实现,在此平衡条件下检测,才能得真实的室内氡浓度及甲醛等挥发性有机化合物浓度数据。
4、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。
5、布点考虑现场的平面布局和立体布局,高层建筑物的立体布点应有上、中、下三个监测平面,并分别在三个平面上布点。
6、确定采样点时可用交叉布点,斜线布点或梅花样布点的方法。
7、采样时应准确记录采样现场的温度和大气。
二、取样数量
1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。
2、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。
3、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置:
①、房间使用面积小于50M2时,设1个检测点; ②、房间使用面积50~100M2时,设2个检测点; ③、房间使用面积大于100M2时,设3~5个检测点; 从取样代表性讲,自然取样点多一点代表性好一些,但太多会有很多困难,也无必要。从工程实践讲,一般一个房间总要有一个取样点,否则,房间情况各不相同,无法彼此代表。50M2以下代表了一般房间的情况。50~100M2较大的房间,由于空气流动方面的原因,房间内空间各点的情况会
有较大差别,因此,设2个取样点;100M2以上时,设3~5个取样点较为合适。
4、当室内环境污染物浓度检测结果不符合规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加一倍。
三、处理程序
1、当室内环境污染物浓度的全部检测结果符合表2.13.1的规定时,可判定该工程室内环境质量合格。
系指各种污染物检测结果及各取样检测点的检测结果两个方面,均要全部符合表2.13.1的规定,否则,不能判定为室内环境质量合格。