立面模板
楼梯外侧基板 吊楞 顶头撑扣件 支柱
48X3.5,钢管(相互之梁柱(带接头)间距400-600 大板宽200 间距200
斜撑间距, 800-1000 间扣件连接)
3、拆模
大模板
斜撑
排距600-800 水
平拉撑间距1200
A、砼成型后,经过一段时间养护,当强度达到一定要求时,方可拆模。 现浇结构的模板及支架的拆除,如设计无要求时,应符合下列规定: a、侧模:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏时,方可拆模。
b、底模:应在与结构同条件养护的试块达到规定强度方可拆模。 本工程现浇板结构跨度为大于2m,小于8m,梁跨小于8m,按规范规定必须达到砼强度标准值的75%;悬挑梁必须达到砼强度的100%。
B、模板拆除的顺序和方法,应遵循先支后拆,先非承重部位后承重部
7
位以及自上而下的原则。
C、拆模时,操作人员应站在安全的地方,以免发生危险,待该片模板全部拆除后,方准将模板、配件支架等运出堆放。
D、拆下的模板及时清理维修,码放整齐。 4、质量要求
①、各种连接件、支承件、加固件必须安装牢固,无松动现象,模板拼缝严密。
②、模板铺设完毕作好自检记录报技术人员进行专检,验收合格后放给下道工序,并办理交接手续。
③、储藏室楼板支撑必须基土夯实,立杆必须支设在垫板上,垫板厚度50m厚,200mm宽,4000mm长或根据房间大小调整长度。
④、模板与砼的接触面均匀涂刷隔离剂。
⑤、安装允许偏差:轴线位移5mm,底模上表面标高+5mm,梁构造柱内部尺寸(+4、-5),层高垂直度≤5mm,相邻两板表面高低差2mm,表面平整5mm。
5、成品保护
①、吊装模板时轻起轻放,不准碰撞已完成楼板等处,防止模板变形。 ②、拆模时不得用大锤砸撬,以免损坏砼表面和楞角。 ③、拆下的钢模板,应及时维修码放整齐。 ④、钢筋应加强保护,严禁受到扰动。
⑤、支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑。 (五)、砼施工工程 1、砼强度等级
7
本工程基础垫层砼强度等级为C15,基础C30,主体构造柱梁、板为C25。
2、本工程所有混凝土为商品砼。 3、砼搅拌
1原材料要求:水泥为沂州牌普硅P.c32.5级,必须有出厂合格证及出场○
强度试验报告单,进场后使用前必须到试验室作强度及物理性能试验,合格后方可用于工程,按规定送样试验。砂子为沂河清水砂,含泥量不得超过4%。石子为马厂湖石子,含泥量不得超过1%,质地坚硬,表面无杂物,无针片状颗粒等。砂、石必须分批取样试验,合格后方可用于工程。材料人员要控制砂石的质量,不合格的砂、石严禁进场,水为自来水。
2砼投料顺序:本工程设JZC—350砼搅拌机两台。 ○
投料顺序:石子→水泥→砂→水,搅拌前有计量人员调称,方能进行开盘搅拌。计量人员对每盘砼的原料作好记录,水泥偏差±1%,石子、砂子±2%,首次搅拌以前加水转数分钟,将筒内积水倒掉,在卸砼时不得再投料,未经技术员同意更不得随意加水,严禁调拨配好的水灰比,控制坍落度,根据砂石的含水率调整试验配合比,作好施工配比,作好记录。
3砼的运输:砼搅拌好,应及时运至浇筑地点,运输砼用的漏斗不得○
漏浆,装砼量要适宜,以免过满溢出;手推车运输时,要减少振荡,避免产生离析。
4、砼的振捣
A、基础砼振捣:本工程基础为条形基础,在施工过程中保证其几何截面尺寸达到设计要求,首先支设基础模板时掌握和严格控制模板几何尺寸和标高,砼振捣前向施工工人作技术交底,指导其操作。
7
砼倾倒入基础模板内,用插入式振捣棒振捣,边角振捣不到的部位利用人工进行振捣,基础边坡砼控制好坍落度,用坍落度较小的砼堆积,振动棒边振边掌握好标高,拉线找平,配合铝合金靠尺找好边角坡棱,待砼收水后,用木槎板槎好找方、找平,使其达到设计要求。
每层砼要一次卸足,用拉耙、铁锨配合拉平,顺序是先边角后中间。每一插点的振捣时间为20-30秒,插点布置宜为行列式进行,插点间距以0.5米为宜,到砼不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为止。使用插入式振动器的振捣要点是直上直下,快插慢拔,插点要匀,切勿漏振,浇筑时不得碰钢筋和模板,随后用薄膜盖住养护。
B、构造柱的振捣,柱砼浇筑前,先倒入5厘米厚同配比的砂浆,然后倾到砼。用铁锨倾倒时要反手倾倒。振捣时快插慢拨,振点均匀,避免振捣过重,角棱出现黄砂。避免振捣过轻,出现蜂窝麻面不密实。
C、现浇梁板砼的振捣
本工程圈梁和板同时振捣,采用插入式振捣器和平板式振动器,圈梁是在砖墙上进行的,其特点是窄而长,易漏浆,混凝土浇筑前用海绵条或砂浆堵严外,同时掌握好砼的坍落度;砖墙吸水量大,在浇筑砼圈梁以前,需用水浇透,振捣板时要注意掌握砼的虚铺厚度,圈梁和板同时振捣完毕,再用平板振动器来回振几次,但要注意不要过振,以免影响板支撑系统。
D、楼梯的振捣
浇捣楼梯时工作面过小,操作面不断变化,用插入式振动器振捣配以人工振捣,振捣次序由下向上一次浇捣完毕,楼梯浇捣完毕后,用木抹子自上而下将踏步抹平,养护期内应防止砼未达到一定强度就受振动,梯段施工缝留置于层高上三步处,砼槎同梯板垂直。
7
5、砼的养护与拆模
砼浇筑时随打随抹完,接着用薄膜覆盖养护,保持一定温度,做好防雨措施。拆模时,必须先报技术人员,技术人员根据浇筑完的时间对具体砼进行回弹,并根据同条件试块抗压强度达到后,下书面通知给拆除班组,拆除后如有缺陷,不得擅自修补,必须报技术人员并在技术人员指导下进行修补处理。
(六)、砌体工程
该工程为砖混结构,首先根据已弹好的墙体线及门窗洞口位置,先用砌块试摆,保证墙体上搭接错缝。工程砌体采用“三一”组砌方法,窗台砌砖留出窗台下腰带的高度,以墙体上+50cm标高线来控制。保证其最上皮砖为丁砖。240墙必须双面挂线,余灰清扫干净,按清水墙的质量标准检验,达到墙体整洁。
砌体砌筑时,留出马牙槎,马牙槎先退后进,砌体沿墙高每500mm放置两根拉结筋,马牙槎内余留砂灰随砌随清理,底根凿毛,保证马牙槎内清洁无污物。
为保证施工方便,砌体需留设施工洞口,洞口边离墙交接处应不小于1m,洞口顶部设砼过梁,每一施工段中各楼各单元应相互贯通,过人洞1000×1500,洞口直槎每5皮砖压一道拉结筋,接槎补砌时,将槎内余灰清扫干净且浇水湿润。
(七)、装饰分部 1.装饰工程
(1)、本工程外墙为水泥砂浆拉毛墙面并刷立邦漆,室内为混合砂浆抹面,刮仿瓷涂料。