2019 年国家二级建造师 《机电工程管理与实务》 职业

资格考前练习

一、单选题

1. 设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用

A、钢铆钉 B、木桩 C、普通角钢 D、铜棒

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装程序和要求 【答案】: D 【解析】:

(

) 。

永久基准点的设置要求, 在较长的安装期间和生产检修使用时,

需要长期保留的基准点, 用普通钢材制作需采取

则设置永久中心标板和永久基准点,

最好采用铜材或不锈钢材制作,

防腐措施。

2. 机械设备安装找平过程中,将设备调整到设计或规范规定的水平状态的方法是

A、千斤顶顶升 B、调整调节螺钉 C、调整垫铁高度 D、楔入专用斜铁器 >>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装程序和要求 【答案】: C 【解析】:

( ) 。

安装中通常在设备精加工面上选择测点用水平仪进行测量, 通过调整垫铁高度的方法将其调整到设计或规范规定的水平状态。

3. 关于千斤顶使用要求的说法,错误的是( ) 。

A、千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上

B、千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料 C、随着工件的升降 ,不得调整保险垫块的高度 D、当数台千斤顶同时使用时,操作中应保持同步 >>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >起重机械与吊具的使用要求

【答案】: C

【解析】:

(1)千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上,通常应在座下垫以木板或钢板,以 承压面积,防止千斤顶下陷或歪斜

(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性

加大

材料,使其头部与被顶物全面接触,用以增加摩擦,防止千斤顶受力后滑脱。

(3) 使用千斤 (4) 当数台千

顶时,应在其旁边设置保险垫块,随着工件的升降及时调整保险垫块的高度

斤顶同时并用时, 操作中应保持同步, 使到每台千斤顶所承受的载荷均小于其额定荷载 千斤顶应在允许的顶升高度内工作,当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作

4. 关于电动机送电试运行时的要求,正确的是

( ) 。

A、对照电动机铭牌数据检查电动机 B、接通电源时做好切断电源的准备

C、检查电动机的启动设备是否良好

D、转动电动机转轴是否有摩擦声

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >建筑电气工程的施工技术要求 【答案】: B

【解析】:

电动机送电试运行时的要求:

(1) 电动机在通电试运行时,在场人员不应站在电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。

(2) 接通电源之前就应作好切断电源的准备,以防接通电源后,电动机万一出现不正常的情况时能立即切断电源。

(3) 电动机采用全压启动时,启动次数不宜过于频繁,尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。

(4) 通电时,电动机转向应与设备上运转指示箭头一致。

5. 建筑智能化系统设备调试与检测中,火灾自动报警系统在连续运行

( ) 无故障后,按国家标准规定填写调试记录表。

A、 24h

B、48h

C、 100h

D、 120h

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >建筑智能化设备的安装技术要求 【答案】: D

【解析】:

( 5 )

火灾自动报警系统在连续运行

120h 无故障后,按国家标准规定填写调试记录表。

6. 分项工程可由一个或若干个 () 组成。

A、子分项 B、子项目

C、检验批

D、检查批

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】: C

【解析】:

分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、用途、种类及设备类别进行划分。分

项工程可由一个或若干检验批组成。

7. 汽轮机安装完毕后,进行汽轮机第一次启动需要按照

( )

启动要求进行。

A、制造厂

B、生产单位

C、安装单位

D、调试单位

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >汽轮发电机设备的安装技术要求 【答案】: A

【解析】:

汽轮机安装完毕, 辅机部分试运合格, 调速保护系统静止位置调整好后,

即可进行汽轮

机的试启动,汽轮机第一次启动需要按照制造厂的启动要求进行,合格后完成安装。

8. 粗装修消防验收属于消防设施的

A、完整性 B、可用性

( ) 验收。

C、功能性

D、操作性

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >消防工程的验收要求 【答案】: C

【解析】:

粗装修消防验收。 房屋建筑主体工程已完成, 消防工程的主要设施己安装调试完毕, 仅留下室内精装修时, 对安装的探测、 报警、显示和喷头等部件的消防验收, 称为粗装修消防

验收。 粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。

验收合格后, 建筑物尚不具备投入使用

的条件。

9. 关于母线连接固定的说法,正确的是

A、必须采用规定的螺栓规格 B、螺母侧可以不装弹簧垫圈

( ) 。

C、螺栓应由上往下穿

D、紧固用套筒扳手

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >输配电线路的施工要求 【答案】: A

【解析】:

1、螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有

3mm 以上的净距,螺

母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

2、母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。

10. 建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,公安机关消防机构 责令建设单位在五日内备案并 () 。

A、责令其停止施工

B、责令其停止使用

C、确定为检查对象

D、予以处罚

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >消防工程的验收要求 【答案】: C

【解析】:

建设工程的消防设计、 竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,

公安机关消防机构

责令建设单位在五日内备案并确定为检查对象;对逾期不备案的,责令其停止施工、使用。 11. 室内排水立管与排出管端部的连接应采用

A、一个 45°弯头 B、一个 90°斜四通

( ) 。

C、两个 45°弯头

D、一个 45°三通

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >建筑管道的施工技术要求 【答案】: C

【解析】:

立管与排出管端部的连接, 应采用两个 45°弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的 90°弯头。

12. 因工作需要在距电力设施周围

500m范围内进行爆破作业时,除采取可靠的安全防范措施

外,还需 ( )

,报经政府有关管理部门批准。

A、征得附近居民的同意

B、经过与建设单位讨论后同意

C、专家研究

D、征得当地电力设施产权单位的书面同意

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >电力设施保护区施工作业的规定 【答案】: D

【解析】:

任何单位和个人不得在距电力设施周围

500m 范围内 (指水平距离 )进行爆破作业。因工

采取可靠的安全

报经

作需要必须进行爆破作业时, 应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规,

防范措施, 确保电力设施安全, 并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意, 政府有关管理部门批准。在规定范围外进行的爆破作业必须确保电力设施的安全。

13. 开关箱、配电柜的安装程序中,柜体固定的紧后工序是

A、开箱检查 B、母线安装

( ) 。

C、小线连接

D、试验调整

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >建筑电气工程的划分和施工程序 【答案】: B

【解析】:

开关箱、配电柜的安装顺序 :开箱检查 → 二次搬运 → 基础框架制作安装 → 柜体固定 → 母线连接 → 二次线路连接 → 试验调整 → 送电运行验收。

14. 应急预案不包括 () 。

A、应急组织机构 B、配备专职应急人员

C、规定报警及联络方式

D、配备必要的应急设备

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 2 章 >第 8 节 >施工安全应急预案

【答案】: B

【解析】:

应急预案应包括下列内容

:

(1) 成立安全事故应急组织机构,明确各自职责。 (2) 当紧急情况发生时, 前进行急救和消防演练。

应以减少人员的伤亡为第一要务,

同时尽量减少财产损失。应提

(3) 规定报警、联络方式和报告内容,确定与外部的联系单位,如政府有关单位 单位、邻近单位和居民等。确保对内对外信息沟通方式的畅通。

;医院和消防

(4) 明确作业场所内的人员, 包括急救、 医疗救援、 消防等应急人员的救援途径和疏散路径。 (5) 配备必要的应急设备,如报警系统、应急照明、消防设备、急救设备、通信设备等。

15. 总承包单位如果仅申请施工临时用电,那么施工临时用电结束或施工用电转入建设项目 电力设施供电,则总承包单位应及时() 。

A、向供电部门办理变更用电手续

B、向供电部门办理新装用电手续

C、向供电部门办理总包单位正式用电手续

D、向供电部门办理终止用电手续

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >建设用电的规定 【答案】: D

【解析】:

如果仅为申请施工临时用电, 那么,施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电,则总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。

16. 地脚螺栓对安装精度的影响主要是

A、地脚螺栓紧固力不够 B、地脚螺栓中心线偏移过大

( ) 。

C、地脚螺栓标高超差

D、预埋地脚螺栓孔深度不够

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装精度的控制 【答案】: A

【解析】:

地脚螺栓对安装精度的影响主要是紧固力和垂直度。

地脚螺栓紧固力不够, 安装或混凝

土浇筑时产生偏移而不垂直,螺母

(垫圈 )与设备的接触会偏斜,局部还可能产生间隙,受力

不均,会造成设备固定不牢引起设备安装位置发生变化。 17. 吊装工程专项方案专家论证会应由

(

) 组织召开。

A、建设单位

B、施工总承包单位

C、相关专业承包单位

D、监理单位

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 2 章 >第 3 节 >施工方案的编制与实施 【答案】: B

【解析】:

对于超过一定规模的危险性较大的专项工程,

施工单位应组织专家对安全专项施工方

案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。

18. 临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,( ) 审核,经主管部门批准后实施。

A、电气工程师

B、项目技术负责人

C、项目经理

D、监理工程师

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >建设用电的规定 【答案】: B

【解析】:

在临时用电施工组织设计的编制中临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,

项目

部技术负责人审核,经主管部批准后实施。

19. 热力发电厂中,汽轮机是将

A、热能转变为电能 B、热能转变为机械能

( ) 的旋转式原动机。

C、机械能转变为电能

D、机械能转变为热能

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >汽轮发电机设备的安装技术要求 【答案】: B

【解析】:

汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转化为机械能的旋转式原动机。

20. 对于规模较大的单位工程可将其中能形成

A、独立使用功能 B、独立施工建造

( ) 的部分定为一个子单位工程。

C、独立检验评定

D、独立竣工验收

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】: A

【解析】:

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

对于规模

较大的单位工程,可将其中能形成独立使用功能的部分定为一个子单位工程。

21. 下列关于锅炉受热面安装质量控制的说法,错误的是

A、受热面安装公差符合规程,并有安装公差的完整记录 B、受热面之间热膨胀间隙符合图纸要求并作出记录

( ) 。

C、水冷壁、包墙管与刚性梁之间应保留一定量间隙

D、水冷壁燃烧器喷口及吹灰孔应符合设计要求

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >锅炉设备的安装技术要求 【答案】: C

【解析】:

安装前编制专项施工方案, 确认符合制造要求。 安装时受热面安装偏差符合

《电力建设

施工质量验收及评价规程第

2 部分 :锅炉机组》 DL/T 5210.2-2009 的要求,并有安装偏差的

完整记录, 管屏吊装时应有专用起吊工具加团结构,并保证安装尺寸符合图纸要求,保证 各受热面之间热膨胀间隙, 符合图纸要求并做出记录, 水冷壁焊成整体, 必须对炉膛尺寸对

角线进行测量, 并记录符合要求,水冷壁燃烧器喷口及吹灰孔应符合设计要求。水冷坚、包

墙管与刚性梁间必须固定牢固,刚性梁校平装置安装时必须将刚性梁腹板找正呈水平。

22. 航空及运载火箭发动机涡轮盘采用的合金是

A、铝合金 B、钛合金

( ) 。

C、镍合金

D、铜合金

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >金属材料的类型及应用 【答案】: C

【解析】:

例如,耐腐蚀镍合金可用于化工、石油、船舶等领域,如阀门、泵、船舶紧固件、锅炉热交换器等 ;耐高温镍合金广泛用于航空发动机和运载火箭发动机涡轮盘、压气机盘等

23. 自动扶梯的梯级踏板上空,垂直净高度严禁小于 ( ) 。

A、 2. 3m

B、2. 6m

C、 2. 8m

D、 3.0m

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >电梯工程的验收要求 【答案】: A

【解析】:

自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于

2.3m。

24. 选用流动式起重机时,主要是根据

A、起重机的吊装特性曲线图表 B、起重机卷扬的最大功率

( ) 。

C、起重机的行走方式

D、起重机吊臂的结构形式

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >起重机械与吊具的使用要求 【答案】: A

【解析】:

流动式起重机的特性曲线反映流动式起重机的起重能力随臂长、

工作半径的变化而变化

的规律和反映流动式起

重机的起升高度随臂长、工作半径变化而变化的规律的曲线称为起重机的特性曲线。目前,

大型吊车特性曲线已图表化。

25. 风管系统安装时,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的

A、弹性 B、硬质

( ) 材料。

C、软质

D、干净

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >通风与空调工程的施工技术要求 【答案】: A

【解析】:

洁净空调系统的风管安装同样对其清洁程度和严密性有更高的要求。

例如,风管安装前

经清洗干净包装密封的

对施工现场彻底清扫, 做到无产尘作业, 并应建立有效的防尘措施。

风管及部件, 安装前不得拆除。 如安装中间停顿, 应将端口重新封好。 风管连接处必须严密, 法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,

严禁在垫料表面刷涂料,

法兰密封垫应尽量

减少接头,接头采用阶梯或企口形式。 风管与洁净室吊顶、 隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。

26. 建造师在施工过程中应遵守用电安全规定,不允许( ) 。

A、改变用电类别

B、减少合同约定的容量用电

C、减少计划分配的用电指标

D、擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >建设用电的规定 【答案】: D

【解析】:

建造师在施工过程中应遵守用电安全规定,不允许:

(1) 擅自改变用电类别。

(2) 擅自超过合同约定的容量用电。 (3) 擅自超过计划分配的用电指标的。

(4) 擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备,或者擅自启用已经被供电企业查封的电力设备。

(5) 擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备。

27. 建筑安装工程质量验收评定是施工单位进行

A、质量控制结果 B、质量管理绩效

( ) 的反映。

C、质量提高目标

D、质量创新成果

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】: A

【解析】:

建筑安装工程质量验收评定是施工单位进行质量控制结果的反映考点:

建筑安装工程施

工质量验收程序

28. 锅炉受热面组合形式根据设备的

A、重量 B、尺寸

( ) 及现场施工条件来决定。

C、结构特征

D、高度

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >锅炉设备的安装技术要求 【答案】: C

【解析】:

锅炉受热面组合形式是根据设备的结构特征及现场的施工条件来决定的。

组件的组合形

式包括直立式和横卧式。所以选择

C

29. 下列要求中,不符合导轨安装验收的有

(

) 。

A、导轨安装位置必须符合土建布置图要求 B、导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠

C、轿厢导轨工作面接头处不应有连续缝隙

D、对重导轨工作面接头处可以有连续缝隙

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >电梯工程的验收要求 【答案】: D

【解析】:

导轨安装验收要求

(1) 导轨安装位置必须符合土建布置图要求。

(2) 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。 锚栓 (如膨胀螺栓等 )固定应在井道壁的混凝土构件上使用, 其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设

计要求, 混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。

(3) 轿厢导轨和设有安全钳的对重 (平衡重 ) 导轨工作面接头处不应有连续缝隙。

30. 办理申请用电手续时要签订协议或合同,规定供电和用电双方的权利和义务,用户有保 护供电设施不受危害,确保用电安全的义务,同时还应明确双方的() 界限。

A、用电时间

B、用电设备使用

C、用电区域管理

D、维护检修

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >建设用电的规定 【答案】: D

【解析】:

用户办理申请用电手续时要签订协议或合同, 规定供电和用电双方的权利和义务,有保护供电设施不受危害,确保用电安全的义务,同时还应明确双方维护检修的界限 31. 下列施工质量控制,属于事中控制的是 ( ) 。

用户

A、施工资格审查

B、施工方案审批

C、检验方法审查

D、施工变更审查

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 2 章 >第 7 节 >施工质量预控 【答案】: D

【解析】:

事中控制 .施工过程中对所有的与工程最终质量有关的各个环节,包括对施工过程的中间产品 (工序产品或分项、分部工程产品 )的质量控制。

(1) 施工过程质量控制。包括工序控制(一般工序控制和特殊工序控制 ) ;工序之间的交接检查 的控制;隐蔽工程质量控制;调试和检测、试验等过程控制。 殊的设备必须派人到工厂监造。

(2) 设备监造控制。指大型特

(3) 中间产品控制。在机电工程施工中比较多,比如锅炉及压力容器安装,实际是对中间产 品进行组对的继续制造过程,这项质量控制尤为重要。 的控制。 (5)设计

(4)分项、分部工程质量验收或评定

32. 安装在阻燃场所的计算机检测和控制装置,其仪表电缆通常采用

A、 YVV B、 YVVP

( ) 。

C、 KIYVP

D、 ZRC—YEVP

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >电气材料的类型及应用 【答案】: D

【解析】:

阻燃型仪表电缆 :如 ZRC-YVVP

、ZRC-YYJVP 、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防

干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流 300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点, 所以此类电缆广泛应用于电站、 矿山和石油化工等部门的检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。

33. 焊接检验包括焊前检验、焊接中检验和焊后检验。下列选项中属于焊接过程检验的是

( ) 。 A、射线检测 B、焊接原材料检查

C、焊接环境检查

D、焊接过程目视检测

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >焊接质量的检测 【答案】: D

【解析】:

焊接过程检测包括:焊接工艺检测、焊接过程目视检测、焊缝返修过程检验。

34. 进行层门与轿门的试验时,每层层门必须能够用

A、三角钥匙 B、召唤器

( ) 正常开启。

C、专用工具

D、选层器

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >电梯工程的验收要求 【答案】: A

【解析】:

进行层门与轿门的试验时, 每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,

当一个层门或轿门

(在多扇门中任何一扇门

) 非正常打开时,电梯严禁启动或继续运行。

35. 碳素结构钢的分级数字,是根据

A、屈服强度 B、抗拉强度

( ) 的下限值划分的。

C、延伸率

D、含碳量

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >金属材料的类型及应用 【答案】: A 【解析】:

按照碳素钢屈服强度的下限值将其分级别,对应的 i 牌号为 Q195 、Q215 、 Q235 、

Q255 和 Q275 等。其中 Q 代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。

36. 阀门与管道以焊接方式连接时,阀门应( A、开启

) ,焊缝底层宜采用氩弧焊。

B、隔离

C、关闭

D、拆除阀芯

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >管道工程的施工程序和要求

【答案】: A

【解析】:

当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,

阀门应在关闭状态下安装。 以焊接方式连接时,

阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊,且应对阀门采取防变形措施。 37. 在机电工程中,最为常用的合金结构钢是

A、中合金结构钢 B、高碳素钢

( ) 。

C、低合金结构钢

D、高合金结构钢

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >金属材料的类型及应用 【答案】: C

【解析】:

合金结构钢 :按其合金元素的总含量,可分为低合金结构钢、中合金结构钢和高合金结构钢。在机电工程中,低合金结构钢最为常用。

38. 在保修期内,施工单位为了解在工程施工过程中所采用的“四新”等使用情况,发现问 题及时解决,所做的回访是 () 。

A、冬季回访

B、夏季回访

C、技术性回访

D、保修期满前回访

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 2 章 >第 13 节 >回访的实施 【答案】: C

【解析】:

技术性回访:主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、 新设备等的技术性能和使用后的效果, 发现问题及时加以补救和解决 ;便于总结经验, 获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回访可定期也可不定期地进行。 39. 临时用电工程应定期检查,基层公司应 ( ) 检查一次。

A、每周

B、每月

C、每季

D、每天

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >建设用电的规定

【答案】: C

【解析】:

临时用电工程应定期检查。 施工现场每月一次, 基层公司每季一次。 基层公司检查时,

应复测接地电阻值,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。

40. 空调处理设备主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、

A、热回收装置 B、水泵

( ) 等设备。

C、冷却塔

D、软化水装置

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >通风与空调工程的划分和施工程序 【答案】: A

【解析】:

空气处理设备:

(1) 空气加热或冷却设备、空气加湿或去湿设备和空气净化设备等。

(2) 空调处理设备主要包括组合式空调机组、新风机组、风机盘管、热回收装置、变风量末端装置、单元式空调机等。

二、多选题

1. 自动化仪表调校室应避开 ( ) 的地方。

A、振动大 B、灰尘多

C、阳光直射

D、噪声大

E、强磁场

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >自动化仪表的安装程序和要求 【答案】: A,B,D,E

【解析】:

仪表安装前的校准和

i 试验应在室内进行,仪表调校室的设置应符合以下要求 :应避开

振动大、灰尘多、噪声大和有强磁场干扰的地方 气源 ;应保证室内清洁、安静、光线充足、通风良好

;应有符合调校要求的交、直流电源及仪表 ;室内温度维持在 10 - 35 ℃之间,空气相

对湿度不大于 85% 。

2. 下列起重机中,属于臂架型起重机的有 ( ) 。

A、桥式起重机

B、流动式起重机

C、桅杆起重机

D、缆索起重机

E、门座起重机

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >起重机械与吊具的使用要求 【答案】: B,C,E

【解析】:

臂架型起重机共分十一个类别,主要有 : 门座起重机和半门座起重机、塔式起重机、流动式起重机、铁路起重机、桅杆起重机、悬臂起重机等。

3. 接闪带的搭接长度规定有 () 。

A、扁钢之间搭接为扁钢宽度的 B、扁钢之间搭接为扁钢宽度的 C、圆钢之间搭接为圆钢直径的 D、圆钢之间搭接为圆钢直径的

1 倍 2 倍 4 倍 6 倍 3 倍

E、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 >>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 4 节 >建筑电气工程的施工技术要求 【答案】: B,D

【解析】:

扁钢之间搭接为扁钢宽度的焊; 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的

2 倍, 三面施焊 ;圆钢之间搭接为圆钢直径的

6 倍,双面施

6 倍,双面施焊。

(

) 。

4. 下列气体中,可用作气体绝缘材料的有

A、二氧化碳 B、二氧化硫

C、空气

D、五氧化二磷

E、六氟化硫

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >电气材料的类型及应用 【答案】: B,C,E

【解析】:

气体绝缘材料 :有空气、氮气、

二氧化硫和六氟化硫 (SF )等。 5. 选用卷扬机的主要参数有 ( ) 。

A、额定荷载

B、功率

C、卷筒容绳量

D、速比

E、钢丝绳直径

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >起重机械与吊具的使用要求 【答案】: A,C

【解析】:

卷扬机的主要参数有额定载荷、容绳量和额定速度。

6. 机械设备开箱检查时,应进行检查和记录的项目有( ) 。

A、箱号、箱数以及包装情况

B、随机技术文件 (如使用说明书、合格证明书等

)及专用工具

C、到货日期记录和运输日志

D、有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀

E、报价清单

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装程序和要求 【答案】: A,B,D

【解析】:

机械设备开箱时,按下列项目进行检查和记录

1、箱号、箱数以及包装情况 ;

;

2、设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 3、随机技术文件 (如使用说明书、合格证明书和装箱清单等

)及专用工具 ;

4、有无缺损件,

表面有无损坏和锈蚀 ;

5、其他需要记录的事项。

7. 拱和拱顶的砌筑要点中,正确的有

(

) 。

A、从两侧拱脚同时向中心对称砌筑 B、锁砖应按拱和拱顶中心线对称均匀分布

C、锁砖深度不宜超过砖长度的

2/ 3

D、打锁砖时,两侧对称的锁砖应同时均匀打入 E、修锁砖时,应砍凿长侧面使大面成楔形

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >耐火材料的施工技术要求 【答案】: A,B,D

【解析】:

锁砖应按拱和拱顶的中心线对称均匀分布。

打入锁砖块数, 按规定跨度计。 锁砖砌入拱

和拱顶内的深度宜为砖长的

2/ 3-3/4 ,拱和拱顶内锁砖砌入深度应一致。打锁砖时,两侧对

应垫以木块。 不得使用砍掉厚

称的锁砖应同时均匀地打入。锁砖应使用木槌,使用铁锤时,

度 1/3 以上的或砍凿长侧面使大面成楔形的锁砖,且不得在砌体上砍凿砖。 8. 机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括

A、净化工程 B、煤气工程

( ) 。

C、动力站工程

D、建材工程

E、制氧工程

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 3 节 >二级建造师 (机电工程 )注册执业工程范围 【答案】: B,D,E

【解析】:

机电安装工程包括: 一般工业、 民用、公用机电安装工程、 净化工程、 动力站安装工程、起重设备安装工程、消防工程、轻纺工业建设工程、工业炉窑安装工程、电子工程、环保工

程、体育场馆工程、机械汽车制造工程、森林工业建设工程等。制氧工程、煤气工程、建材工程都属于冶炼工程

9. 下列钢材中 , 属于按化学成分和性能分类的有( )

A、碳素结构钢 B、合金结构钢

C、冷轧钢

D、热轧钢

E、耐候钢

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >金属材料的类型及应用 【答案】: A,B

【解析】:

按化学成分和性能分类的钢分为碳素结构钢、合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。

耐候钢只属于特殊性能低合金高强度钢中的一种,不是是分类。

10. 仪表安装前的校准和试验应在室内进行,仪表调校室的设置应符合

( )

。 A、室内封闭

B、湿度不大于 85% C、温度为 10~35℃

D、避光

E、无磁场干扰

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >自动化仪表的安装程序和要求 【答案】: B,C,E

【解析】:

仪表安装前的校准和试验应在室内进行,仪表调校室的设置应符合以下要求

:

应避开振动大、灰尘多、

噪声大和有强磁场干扰的地方 ; 应有符合调校要求的交、直流电源

及仪表气源 ;应保证室内清洁、安静、光线充足、通风良好 空气相对湿度不大于

;室内温度维持在 10 - 35 ℃之间, 85%

11. 水冷壁的主要作用有 () 。

A、吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质 B、使烟气得到冷却

C、可以保护炉墙

D、保证蒸汽品质

E、比采用对流管束节省钢材

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >锅炉设备的安装技术要求 【答案】: A,B,C,E

【解析】:

水冷壁的主要作用

(1) 吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质,并使烟气得到冷却,以便进入对流烟道的烟气温度降低到不结渣的温度,可以保护炉墙,从而炉墙结构可以做的轻一些、薄一些。

( 2 )在蒸发同样多水的情况下,采用水冷壁比采用对流管束节省钢材。 12. 电气装置可以通电检验的条件有( ) 。

A、建筑物全部装修完成

B、受电系统二次回路试验合格

C、保护整定值按实际要求整定完毕

D、受电系统的设备和电缆等绝缘良好

E、安全警示标志和消防设施已布置到位

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >电气设备安装程序和要求 【答案】: B,C,D,E

【解析】:

通电检查步骤:

受电系统的二次回路试验合格,

其保护整定值已按实际要求整定完毕。

受电系统的设备和电

缆绝缘良好。安全警示标志和消防设施巳布置到位。

13. 设备安装前对设备基础的位置、几何尺寸测量检查的主要项目有

( ) 。 A、基础的坐标位置

B、混凝土强度

C、不同平面的标高

D、基础的铅垂度

E、地脚螺栓预留孔内有无露筋、凹凸等缺陷

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装程序和要求 【答案】: A,C,D

【解析】:

基础的位置、标高、 几何尺寸测量检查主要包括基础的坐标位置,

不同平面的标高,平面外形尺寸,凸台上平面外形尺寸和凹穴尺寸,平面的水平度,基础立面的铅垂度,预留孔洞的中心位置、深度和孔壁铅垂度,预埋板或其他预埋件的位置、标高等。

14. 下列关于垫铁设置的说法,符合规范要求的有

( ) 。 A、每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁 B、垫铁不得设置在底座主要受力部位

C、设备底座接缝处的两侧各设置一组垫铁

D、每组垫铁的块数不宜超过 5 块 E、设备调平后,垫铁应与设备底座点焊牢固 >>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 1 章 >第 3 节 >机械设备安装程序和要求 【答案】: A,C,D

【解析】:

垫铁的设置应符合要求:

(1) 每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定; (2) 垫铁与设备基础之间的接触良好;

(3) 每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方; (4) 相邻两组垫铁间的距离,宜为500~ 1000mm ; (5) 设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁;

(6) 每组垫铁的块数不宜超过 5 块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁

的厚度不宜小于 2mm;

(7) 每组垫铁应放置整齐平稳,并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,一般用 15. 《中华人民共和国电力法》对用电计量装置的使用规定了

( ) 等要求。

A、用电计量装置由授权的检定机构进行检定合格

B、用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可

C、施工单位安装完毕应由供电部门检查确认

D、用户在新装、换装及现场校验后,应对用电计量装置加封

E、用电计量装置加封后,供电企业应在工作凭证上签章

>>> 点击展开答案与解析

【知识点】:第 3 章 >第 1 节 >电力设施保护区施工作业的规定 【答案】: B,C

【解析】:

包括:

(1) 用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范畴,应由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。

(2) 用电计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。

(3) 供电企业在新装、换装及现场校验后应对用电计量装置加封,并请用户在工作凭证上签章。

二级建造师《机电工程管理与实务》复习题集(第2860篇).doc