5-14 三个电力系统联合运行如图5-14所示。已知它们的单位调节功率为:

KA=200MW/Hz,KB=80MW/Hz,KC=100MW/Hz,当系统B增加200MW负荷时,三个系统都参加一次调频,并且C系统部分机组参加二次调频增发70MW功率。求联合电力系统的频率偏移Δf。

5-15 A、B两系统并列运行,A系统负荷增大500MW时,B系统向A系统输送的交换功率为300MW,如这时将联络线切除,切除后A系统的频率为49Hz,B系统的频率为50Hz,试求:

⑴ A、B两系统的系统单位调节功率KA、KB;

⑵ A系统负荷增大750MW,联合系统的频率变化量。

PAN PCN N A C ~ ~ Pab A B PBN 习题5-16图

B

习题5-14图

5-16 如图5-16所示,将两个系统用一条联络线连接起来,A系统的容量为2000MW,发电机的单位调节功率KGA*=30,负荷的单位调节功率KLA*=2,B系统的容量为1000MW,KGB*=20,KLB*=1.2。正常运行时联络线上没有交换功率,当A系统负荷增加100MW,这时AB两系统的机组都参加一次调频,且A系统部分机组参加二次调频,增发50MW。试计算系统的频率偏移及联络线上的交换功率。

5-17 在如图5-17所示的A、B两B A 560MW 240MW 机系统中,负荷为800MW时,频率为~ ~ 50Hz,若切除50MW负荷后,系统的频率ΣPGN=500MW ΣPGN=560MW σ%=5 σ%=4 和发电机组的出力为多少? PL=800MW

KL=1.5

5-18 某系统有三台额定容量为

习题5-17图

100MW的发电机并列运行,其调差系数σ1*=0.02, σ2*=0.06, σ3*=0.05,其运行情

况为:PG1=60MW,PG2=80MW,PG3=100MW,取KL*=1.5,PLN=240MW,PGN=100MW。问:

⑴当系统负荷增加50MW时,系统的频率下降多少? ⑵如果系统的负荷增加60MW,则系统的频率下降多少?(均不计频率调整器的作用)

电力系统有功功率平衡与频率调整

5-14三个电力系统联合运行如图5-14所示。已知它们的单位调节功率为:KA=200MW/Hz,KB=80MW/Hz,KC=100MW/Hz,当系统B增加200MW负荷时,三个系统都参加一次调频,并且C系统部分机组参加二次调频增发70MW功率。求联合电力系统的频率偏移Δf。5-15A、B两系统并列运行,A系统负荷增大500MW时,B系统向A系统输送的