1、编制依据

1.1 编制依据

1) 2) 3) 4) 5) 6)

广东西部沿海高速公路老三段通信系统改造工程招标文件; 施工图纸;

施工现场实地勘察;

国家及广东省有关规定及文件; 监理实施细则;

我们在同类工程施工中取得的相关施工经验。

1.2 编制原则

1) 工期目标:确保工程按时完成。

2) 质量目标:确保工程质量一次验收合格,争创优质工程。

3) 安全目标:杜绝一切人身、行车、设备责任事故,保证施工期内负伤率为零。

4) 文明施工目标:科学管理、生产有序、团结协作、多方配合、保护环境及原有设施、场地整洁,争当文明施工先进企业。

1.3 采用标准

业主单位关于委托设计的函:粤沿海函[2010]73号; 1) 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》(JTG B80-2006); 2) 《数字同步网工程设计规范》(YD/T5089-2005);

3) 《公路工程质量检验评定标准(第二册)机电工程技术手册》(JTG F80/2-2004); 4) 《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》(YD/T 5095-2005) 5) 现场调研情况。

2、工程概况

2.1工程概况

西部沿海高速公路新会段、台山段与阳江段的通信接入网传输系统为02年投入使用的中兴数字传输接入网设备,传输等级为STM-1。目前设备运行状况良好,但因现有接入网设备已停止生产且备件已投入使用,若设备出现故障将无法修复或替换。为保证高速公路运营的可靠性,重新设置一套数字传输接入网设备。目前高速公路的数据传输方式主要为:收费数据通过路由器转换后通过接入网提供的2M口传输;监控数据通过接入网提供的低速率口传输;图像通过光端机直传只监控中心;电话业务通过接入网提供的模拟用户口接入传输。

2.2施工内容

1) 本次改造施工包含西部沿海高速公路新会段、台山段与阳江段的12个无人通信站与广

海通信中心;

2) 主要为接入网OLT及ONU设备,采用目前主流技术产品(传输等级为STM-16的MSTP

传输网络单元)替换原有数字传输接入网设备,因原有设备已属于停产产品,故本次设计不考虑利旧;

3) 收费数据改用接入网提供的以太网口接入传输系统传输,其他数据传输方式保持不变; 4) 为将来实现图像数字化传输预留传输带宽及接口;

5) 本次施工不做光缆纤芯分配,在新传输系统安装完成后直接跳纤利用旧系统现用的光

建筑

纤。

3、施工方法总体计划:

根据本工程施工的特点,对每个分项工程采用按工序施工的方法,实施交叉施工和平行施工。为保证各分项工程的工序衔接和进度,在施工前做到三个落实:落实施工现场作业面,落实施工用主材、辅材和耗材,落实施工工艺。根据这三个落实的情况合理安排施工计划,条件许可的分项工程和工序先行实施,做到既有条理,又能见缝插针,既提高工作效率,又加快施工进度。

3.1施工要求:

1)满足施工要求和设备环境要求

a) 本根据技术规范所规定的要求和指标,我们将精心选用符合要求的所有设备和材料,以

确保工程的质量。 b) 所安装的系统设备,必须满足招标文件提出的现场环境条件。要求室外设备在现场环境

温度范围、轻微冲击振动下均能可靠工作。 c) 室内设备应能防止电磁干扰和静电引起的差错。 2)对设备和材料使用的基本要求

a) 所选材料和设备必须符合招标文件的技术要求以确保工程质量。

b) 所选材料和设备必须具备产品合格证和完整的技术资料、使用说明书和维护说明书。 c) 主要设备在安装之后且使用环境满足条件后应一次开通成功。 3)设备的安装与接线要求

a) 按施工图纸要求测量设备,保证施工误差在设计许可范围之内。

b) 检查光、电缆敷设用管道,以保证管道内畅通、清洁无砂石、管口无毛刺。

c) 柜、箱、台的布线整齐并牢固,引线端子使用冷夹钳工艺,用螺钉紧固接线端子,线缆

线槽的布设不能影响其他设备的安装。线缆进行编号。

d) 设备、控制箱的制作材料、外形和尺寸应严格按图施工,可更换部件的机械精度应在允

许误差内。所有相同设备从整体到部件应具有互换性。安装后的设备外表应完整无损,外涂层在工作环境下可防止物理性破坏和化学性分解。

3.2施工技术工艺方案说明

(1)设备安装 ①设备安装

安装设备时,要轻拿轻放,按规范操作。显示器要摆放平稳,设备的控制线、信号线的接插头要安装牢固,焊接头要焊实、焊牢、无毛刺,不得虚焊,以保证设备的正常运转和信号的正常传输。

电源线要安装牢固,并按负载大小分配端子,接地线必须按规定接牢。

要求机架安装要平正。机架安装好后,将机框安放于机架。根据板件的代号将电路板对应插入相应的机框中的对应板位。光传输设备、程控交换机的配件清点无误后,将相应板件如CPU板、电源板(PSU)和用户板、中继板等插入相应槽位,进行设备的顺序安装。 配线架各部分要用螺丝连接起来成一个整体,尽量减少相互之间的缝隙,线架要安装平直、牢固、可靠。安装信号电缆时要求将电缆沿机架排开,采用扎带固定好。要求布线美观合理。

输入局数据和用户数据。将用户电缆连接至环路设备。每一用户均进行通话验证。安装维护终端。 (2)设备调试

建筑

设备调试既是对硬件设备安装质量的检验,也是对软件可靠性的检验,因而是十分重要的一个环节,调试时必须按操作规程进行,把隐患排除在初调阶段。

设备调试时,要检查每一个RJ45网络接头、光纤适配器等接触是否良好,线是否压实,所有计算机设备运行是否正确。

通信系统调试时应检查是否具备开局的条件,同时准备好局数据和用户数据。

3.3相关技术要求:

1)、网络性能要求 (1) 误码性能

根据通信行业《SDH长途光缆传输工程设计规范》(YD-T5095-2005)的要求,420km假设参考数字段(HRDS)的误码指标如下表(测试时间不小于一个月): 420km假设参考数字段(HRDS)的误码指标 速率kbit/s 2048 622080 ESR 2.02E-5 待定

SESR 1.01E-6 1.01E-6 BBER 1.01E-7 5.04E-8

本工程各数字段误码指标应符合上表指标值乘以数字段长度与420km之比进行计算所得的指标值,实际数字段长度小于30km的应按30km计算。 (2) SDH抖动性能

SDH网络输出口最大允许输出抖动表 速率

(kbit/s) 网络接口限值 测量滤波器参数 B1 UIpp B2 UIpp f1(Hz) f3(KHz) f4(MHz) f1~f4 f3~f4

STM-1(电) 1.5(0.75) 0.075(0.075) 500 65 1.3 STM-1(光) 1.5(0.75) 0.15(0.15) 500 65 1.3 STM-4(光) 1.5(0.75) 0.15(0.15) 1000 250 5 STM-16(光) 1.5(0.75) 0.15(0.15) 5000 1000 20

注:STM-1 1UI=6.43ns, STM-4 1UI=1.61ns, STM-16 1UI=0.402ns。 (3) 漂移性能

在SDH网络中任何STM-N接口上的漂移限值以最大时间间隔误差(MTIE)来规范,应符合下表的要求。

STM-N接口的漂移限值

MTIE(μs) 观察时间(s) 7.5τ τ≤1/30

0.1τ+0.25 1/30<τ≤17.5 5×10-3τ+2 17.5<τ≤1200 1×10-5τ+8 τ>1200 2、设备类型及性能要求 (1) 设备类型

① 综合业务接入网内置传输设备

STM-16等级MSTP综合业务接入网设备,其设备应满足:支持MSTP功能;支持MESH组网功能和多路由保护功能;支持SDH技术的2/4纤MSP、SNCP、线性1+1/1:N、DNI等保护方式;能提供直接分下插入STM-1、STM-4和STM-16信号内任何支路信号的能力;

建筑

所有支路板支持TPS保护;具有高阶VC和低阶VC交叉连接功能,该设备应具有128×128 VC-4交叉、8064×8064 VC12交叉或等效的VC3交叉能力,交叉连接方向应不少于:群路到支路、支路到群路、群路到群路和支路到支路;支持VC-4-xc级连功能(连续级连和虚级连);支持E1,STM-1(o/e),STM-4,STM-16,STM-64, 10M/100M/1000M以太网等多种类型的接口;支持交叉、时钟、主控、电源的1+1设备级保护;

最大可接入5×2.5G;18×622M;12×GE;56×FE.126×2M业务接入容量. ② 综合业务接入网设备

本工程需要综合业务接入网设备,该设备能提供V5.2中继业务、用户电话业务、2/4线音频传输业务、低速数据传输业务等。 (2) 主要性能要求 ① 设备

基于SDH的传输设备应满足SDH节点的基本功能要求,具体要求应符合《YD/T1022-1999SDH节点功能要求》和《YDN099-1998光同步传输网技术体制(修订)》中的相应规范。

② 设备的误码性能

单个设备在规定条件范围下工作时,自环连续测试24小时应无误码。 ③ 关键参数检验准则

信号丢失(LOS)、帧丢失(LOF)、指针丢失(LOP)及帧失步(OOF)状态的检验准则,由投标承包人提供。

④ 设备的告警功能

网管系统支持的SDH告警应遵循ITU-T相关建议:X.721,M.310O,X.739,Q.821。 ⑤ 同步时钟要求 ★ 频率准确度

基于SDH的节点终端时钟自由振荡的输出频率准确度应该优于±4.6x1O-6(测试时间暂定1个月)。

★ 保持特性

在时钟进入保持工作状态后,初始频率偏差应优于5x10-8,每天的频率变化率应优于1x10-8。 ★ 牵引入/牵引出范围

无论内部振荡器频率偏差是什么,时钟的最小牵引入及牵引出范围均为±4.6x10-6。 ★ 同步时钟来源

定时基准应能从下述类型的输入中获得: 2048kbit/s外同步时钟输入。 从STM-N信号中恢复定时。 ★ 基准时钟的转换

基于SDH的节点应支持两个或者两个以上的外部定时基准输入,当选定的定时基准丢失后,应该能够自动转换至另外一个定时基准输入。判断转换的准则采用基准节点失效准则,即定时基准信号丢失、接口出现AIS告警信号、SSM同步状态消息。 定时转换的触发时间应处于检测出定时基准信号失效后10s之内。 节点应具备定时基准的自动恢复能力和手动恢复能力。在存在有效定时的情况下,自动恢复应该在10s~20s范围内切回。

设备应能识别在STM-N帧结构中SDH中定时信号标记和支持SSM倒换。 ★ 设备定时基准的输出

节点应该具备两个或者两个以上2048kbit/s时钟输出口。 ★ 定时接口的部分电气物理特性: