题号 一一 二 三 四 五 合计 统分人 得分 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共5道大题,满分100分,考试时间120分钟。

一、填空题:(每空0.5分,共计25分)

1、发动机高于额定值时,40-45度进风温度每上升1℃定子电流叫额定值降低 1.5% ,45-50℃每上升1℃定子电流叫额定值降低 2.0% 。

2、电力系统并列条件为 频率 相同 相位 相同 相序 相同 电压 相同。

3、直流系统组成部分:交流输入单元系统、监控单元系统、开关量I/O单元系统、整流装置系统、电池巡检单元系统、绝缘监测单元系统、蓄电池及其管理单元系统组成 4、我厂同期点选择在#1、#2发电机组出口断路器、主变压器低压侧#1、#2进线(即10KVI、II段母

线出线)断路器、10KV母联断路器、110KV线路(即主变高压侧)断路器共计6处。

5、我厂锅炉型号:SLC350-4.0/450-1,炉排的倾斜角度为25°,每台炉共有 15 级炉排,其中动炉

排有 8 级,静炉排有7 级,每台炉共有 15 组定排, 7组疏水。水平烟道出口烟温范围为205-215

6、水压试验锅炉升压时,必须使用减温水系统阀门控制压力,升压速度不应太快,为0.1—0.3 MPa/min。

当汽包压力升至工作压力时,应立即停止升压关闭进水门检查锅炉严密性,通知有关人员进行检查,当全面检查及试验完毕后方可降压,降压应缓慢进行,按0.2—0.3MPa/min进行降压。

7、并炉应具备的条件锅炉机组情况正常,燃烧稳定。过热器压力低于蒸汽母管压力0.5~1.0bar。主蒸汽温度在380℃-390℃以上。汽包水位在+50~-50mm范围内,水质已得到化学通知蒸汽品质合格。

8、汽包炉锅水加药的目的是使磷酸根离子与锅水中钙镁 离子结合,生成难溶于水的沉淀物,通过定期排污 排出炉外,从而清除锅水残余硬度,防止锅炉结垢 。

9、汽轮机润滑油压低于0.04MP 联动交流油泵;低于0.03MP 联动直流油泵;低于0.02MP AST动作;

低于0.015MP 停盘车。

10、 工作压设计压安全阀动压工作温额定出设备名称 型式 容积m3 力MPa 力MPa 力MPa 度℃ 力T/H #1除氧器 中压旋膜除氧器 0.26 0.35 0.3 140 80 30 11、按传热方式回热加热器可分为( 混合式 )和(表面式 )两种。

二、选择题:(每题1分,共10分)

1、对于F级绝缘的电动机定子绕组温度极限是( )℃。 ( B )

A.150; B.105; C.130

2、发电机振荡或失去同步的现象为( D )。

A、有功、定子电压表指示降低,定子电流表指示大幅度升高,并可能摆动; B、转子电流表指示到零或在零点摆动; C、转子电流表指示在空载或在空载摆动;

D、 定子电流表指示剧烈摆动,发电机发出有节奏的轰鸣声。 3、凝汽器冷却水管结垢可造成( A )。

A、传热减弱,管壁温度升高; B、传热减弱,管壁温度降低;

C、 传热增强,管壁温度升高; D、传热增强,管壁温度降低。4、给水泵出口再循环的管的作用是防止给水泵在空负荷或低负荷时( C )。

A、泵内产生轴向推力; B、泵内产生振动; C、 泵内产生汽化; D、产生不稳定工况。

5、运行中发现汽轮机润滑油压和主油箱油位同时下降,主要原因是( B )。

A、 主油泵故障; B、压力油管漏油; C、射油器工作失常; D、主油箱漏油。6、汽轮机冷态启动时,一般控制升速率为( C )r/min。

A、200~250; B、300~350; C、100~150; D、400~500。 7、三相异步电动机的空载电流一般约为额定电流的( A )。

A.25%~50% B.15%~25% C.25%~70% D.1%~8%

8、停炉后小时后可起动引风机通风冷却。( B )

A、15; B、 8 C、20 D、18; 9

A、30 mg/m3;B、75 mg/m3; C、160 mg/m3;D、20mg/m3。

A

线号考 订 名姓 门部 装10、在外界负荷不变的情况下,燃烧减弱时,汽包水位( D )。

(A)上升;(B)下降;(C)先下降后上升;(D)先上升后下降。

四、问答题:(共计45分)

1、发生那些情况之一时,应紧急停用故障辅机?

(1)水淹电机。 (2)电动机着火或冒烟。 (3)设备发生强烈振动。

(4)设备内部有明显的金属摩擦声或撞击声。 (5)发生直接威胁人身及设备安全的紧急情况。

(6)轴承冒烟或温度急剧上升,超过规定值时。 (7)电动机电流突然超限且不能恢复,设备伴有异音。 (8)运行参数超过保护定值,而保护未动作。

2、锅炉并气的条件及操作?

锅炉并汽操作

并炉应具备的条件:

(1)锅炉机组情况正常,燃烧稳定。

(2)过热器压力低于蒸汽母管压力0.1~0.3Mpa。 (3)主蒸汽温度在380℃-390℃以上。

(4)汽包水位在-50mm范围内,各水位计经核对正常,高、低水位报警良好。 (5)已得到化学通知蒸汽品质合格。 并汽操作:

(1)密切注意燃烧情况,保持汽压、汽温、水位稳定,先开旁路门,全开后缓慢开启主汽至联络母管门,联络门全开后关闭旁路门。

(2)在并炉过程中,如引起汽温急剧下降或蒸汽管道有水冲击时,应停止并炉,加强疏水,待恢复正

常后,重新并炉。

(3)并炉结束后,关闭各疏水门。

(4)锅炉并炉后,流量升至额定值,时间不得少于一小时。

3、省煤器管损坏的现象及处理 省煤器管损坏时的现象:

1) 给水流量不正常地大于蒸汽流量,严重时,汽包水位下降。

2) 省煤器和空气预热器的烟汽温度降低或两侧温差增大。 3) 烟气阻力增加,引风机电流增大。 4) 省煤器烟道内有异音。

5) 从省煤器烟道不严密处向外冒汽,严重时,下部烟道漏水。

(1)增加锅炉给水,维持汽包正常水位,适当降低蒸发量,并尽快使备用锅炉投入运行或增加其它运行锅炉的蒸发量。维持水位按申请停炉处理。不能维持按紧急停炉处理。 (2)停水平烟道的刮板机及卸灰阀。

(2)故障炉在继续运行过程中,汽包水位迅速降低,故障情况继续加剧或影响其它运行炉的给水时,则应立即停炉,引风机继续运行,以排除蒸汽及烟气。 (3)停炉后,关闭主汽阀。

(4)为维持汽包水位,可继续向锅炉上水,关闭所有放水阀,如有再循环阀时禁止开启省煤器与汽包再循环阀,关闭所有连排、加药、取样。

4、除氧器投用操作

a) 通知化水启动或增开除盐水泵。

b) 除氧器大修后投用时,开除盐水至除氧器进水门,进水至400mm左右时,关闭此门,由化学测定水质

合格后,方可进行投用操作,否则应开启放水门换水直至水质合格为止。

c) 稍开除盐水至除氧器进水门,缓慢开启进汽调节门,维持除氧器压力在0. 2-0.26MPa范围内。 d) 缓慢开大除氧器除盐水补水调节门,注意保持除氧器压力稳定。

e) 调节除氧器向空排汽门,保持微量冒汽(投用过程中可适当开大,待并列后再调整为微量冒气)。 f) 注意监视除氧器压力,温度,水位。在投用时,如除氧器出现振动,应适当关小进汽门、进水门,直

至振动消失。

当除氧器水位达到1000mm以上,水温达到100℃以上,通知化学化验除氧器水质。

5、#3厂变检修转运行

五、综合论述(20)

试简述厂用电中断后机炉电三专业处理的要点。 锅炉

1) 锅炉锅炉房全部停电: 2) 迅速关闭各油燃烧器手动阀。 3) 将所有自动切换为手动。

4) 开启集汽联箱手动排空阀或过热器疏水阀。 5) 将风机挡板及各燃烧器风门手动开到最大位置。

6) 关闭全部排污阀,关闭给水阀,打开省煤器再循环阀,密切监视汽包水位。 7) 关小减温水阀或解列减温器。

8) 将电机开关转换到停止位置,将所有设备处于待启动状态。

9) 如电源在短时间内无法恢复时,应关闭主汽阀,同时开启过热器疏水阀,必要时再开启对空排汽阀。严禁向28 t/h减温减压器供汽。按紧急停炉程序进行其它停炉操作。 10) 电源恢复时,方可启动引风机。按正常点火程序重新启炉。

11) 电源恢复时,应在班长统一指挥下,依次启动各电动机,防止各炉同时启动而使电压下降。

汽机

1) 汽机启动直流油泵,维持润滑油压正常并通知电气 2) 按第二类故障停机条件及处理方法进行故障停机。 3) 根据锅炉情况,投入减温减压器。 4) 投用均压箱新蒸汽,调整均压箱压力。 5) 开启主蒸汽、抽汽管道上的疏水门。 6) 将各跳闸泵开关复位,并断开其连锁开关 7) 完成停机的其它操作。

8) 转子静止,每隔5分钟手动盘车180度。 9) 厂用电恢复后,按照热态启动程序重新启动。

电气

1) 当内部故障引起全厂停电时,应立即隔离故障点,尽快从外部取得电源,迅速恢复厂用电供电。 2) 维持直流系统正常运行,保证操作、控制电源和直流油泵的正常供电。 3) 迅速启动保安电源柴油发电机组,将保安段切至柴油发电机组供电。

4) 保安段恢复供电后,要设法立即启动交流润滑油泵和盘车、#1给水泵等保安负荷。