好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

植筋施工专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1.编制依据 ................................................ 1 2. 工程概况 .............................................. 1 3、施工部署 .............................................. 3 4、工艺流程及施工操作要点 ................................ 5 5、质量要求 .............................................. 76、拉拔试验 .............................................. 87、成品保护 .............................................. 88、安全文明施工和环保措施 ................................ 8

1.编制依据

施工合同:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工合同。

施工图纸:1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目)施工图纸

国家主要规范、规程 序号 名名 称 称 《混凝土结构后锚固技术规程》 规1 范 JGJT 《混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程》 271-2012 《砌体工程施工质量验收规范》 1 JGJ 145-2004 GB50203-201编 号 2.工程概况

项目概况 项 目 工程名称 工程地址 建筑规模 项目建设单位 监理单位 设计单位 施工单位 内 容 1#楼(办公)等3项(平谷区马坊物流园区WL—14、WL—24地块商业金融项目) 北京市平谷区马坊物流园区密三路与物流园区横一路交口 总建筑面积约315689㎡ 御马坊置业有限公司 北京市驰跃翔工程监理责任有限公司 北京市建筑设计院有限公司 中兴建设有限公司 包括土方回填、建筑、装饰、暖通、给排水、强电、防雷接地等机电系统安装工程; 招标人指定分包或直接分包的工程范围:1、门窗工程;2、高低压变配电工程、工程内容 弱电工程(但预埋工程如配管、穿墙套管预埋、地下室管预埋等由总包单位施工);3、消防工程(包括消火栓、喷淋及火灾报警等,但预留工程如配管、穿墙套管预埋、防水套管预埋由总包单位施工;4、人防安装工程(电、水、通风);5、电梯工程(至屋顶机房的临时施工电缆和配电箱由总包单位提供);6、小区市政园林景观工程;

室内外二次结构墙的具体做法为: 框架填充墙及隔墙砌筑

植筋设计概况

1、主要植筋部位:有砌筑墙体的墙、柱、顶板。 2、植筋明细表

钢筋直植筋名称 径 墙体拉结 筋 构造柱主12 筋 圈梁或配10 筋带主筋 详见3过梁主筋 中表 墙厚>240mm 系梁主筋 10 HRB400 墙厚<240mm 3、植筋主要规格明细 钢筋直径 0 8 HPB30过梁箍筋等 具体见结构总说明 钢筋使用部位 等级 HPB30拉结筋、箍筋等 具体见结构总说明 备注 2 填充墙端墙柱 3 HRB400 \\ 侧墙柱 墙高>4m的HRB400 4(圈梁)/3(配筋带) 说明 门、窗洞口两HRB400 4 结构顶板 详见结构总HPB300 墙厚>240mm 3 结构墙、柱 砌筑部位的墙厚<240mm 2 砌筑部位的钢筋等级 植筋数量(同一截面内) 植筋部位 其中地下室采用粉煤灰蒸压砖,砖的强度为,容重≤1000kg/m3。为砌筑砂浆为M5砌块预拌砂浆,构造柱、门抱框、门洞过梁、配筋混凝土带强度等级为C20。 地上采用轻集料混凝土空心砌块,砌块的强度为,容重≤1000kg/m3。为砌筑砂浆为M5砌块预拌砂浆,构造柱、门抱框、门洞过梁、配筋混凝土带强度等级为C20。 厨卫间砖墙砌筑前要与水电配合,在建筑图详细标注大型悬挂件的位置,用C20细石砼填充,填充宽度为悬挂件宽度两侧各+20cm,高度为砌筑高度,以备后期挂件安装。

0 HRB408 0 HRB4010 0 HRB4012 0 HRB4014 0 HRB4016 0 HRB4018 0 HRB4020 0 HRB4025 0 4、注意事项

(1)、构造柱、水平系梁纵筋预留长度不得小于50d,以满足搭接要求。

(2)、墙体拉结筋预留长度当为绑扎搭接时,长度不得小于55d且不小于600mm,当为焊接接头时,不得小于10d。

植筋深度见下表:单位:mm 钢筋直径 0 HPB308 0 HRB408 0

过梁箍筋 具体见结构总说明 过梁主筋 洞口≤1500过梁上铁等 洞口≤1500过梁下铁,洞口≤过梁主筋 2000、2500过梁上铁 洞口≤2000过梁下铁,洞口≤过梁主筋 3000、4000过梁上铁 过梁主筋 洞口≤2500过梁下铁、楼梯间柱 过梁主筋 洞口≤3000过梁下铁 过梁主筋 洞口≤4000过梁下铁 过梁主筋 洞口≤8000过梁下铁 钢筋植筋深度(mm) 等级 HPB3070 度不小于10d,由于钢筋断面85 切割难以保证平直,故在10d85 基础上要求全1、植筋深备注

HRB4010 0 HRB4012 0 HRB4014 0 HRB4016 0 HRB4018 0 HRB4020 0 HRB4025 0 255 205 185 165 145 125 105 部增加5mm。 3、施工部署

主要材料

材料名称 钢筋 植筋胶 丙酮 注意事项 1、钢筋

钢筋要按设计和规范要求加工,其规格、长度端头弯钩要符合要求。钢筋要有符合要求的材质书和复试报告,且不得有锈蚀和明显弯曲现象。如略有锈蚀,可进行除锈处理,并在其植入端表面擦拭丙酮溶液。

2、植筋胶

植筋胶应在规定的保质期内且密封良好,具有产品质量保证书、使用说明书、产品检验报告。产品质量保证书、产品检验报告中应有其主要组成及性能指标、生产日期、产品标准号等。产品质量应符合中国工程建设标准化协会ECS25:90 标准指标要求。植筋胶应不含氯离子及金属膨胀物。甲、乙两种组份混合后应进行充分搅拌,确保配料均匀,配料量要根据工程量计算确定,确保在说明书规定时间内将配好的拌合料用完,以免拌合料在使用前凝结,无法使用,造成浪费。

3、丙酮

用途 过梁、构造柱等钢筋 植筋孔注胶 清洗油污和胶体污染

植筋施工专项施工方案

目录1.编制依据................................................12.工程概况..............................................13、施工部署..............................................34、工