好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冶金建筑地面工程质量验收规范YB4147-2006MicrosoftW

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

可剪辑修改

9 建筑地面工程

9.1 基本规定

9.1.1 本章适应用于冶金建筑地面与楼面工程,厂房室内外地坪及散水明沟,车场、料场、堆场地面工程的施工质量检验与工程验收。不适用于保温、隔热、超净、屏蔽、绝缘、防射线、防腐蚀等特殊要求的建筑地面工程的施工质量验收。

9.1.2 建筑地面采用的大理石、花岗石等天然石材必须符合国家现行行业标准《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518中有关材料有害物质的限量规定。进场应具有检测报告。 9.1.3 胶粘剂、沥青胶结料和涂料等材料应按设计要求选用,并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

9.1.4 厕浴间和有防滑要求的建筑地面的板块材料应符合设计要求。

9.1.5 建筑地面下的沟槽、暗管等工程完工后,经检验合格并做隐蔽记录,方可进行建筑地面工程的施工。隐蔽工程质量验收记录表见附录1-H。

9.1.6 建筑地面工程基层(各构造层)和面层的铺设,均应待其下一层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部(子分部)工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。

9.1.7 建筑地面工程施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定:

1)采用掺有水泥、石灰的拌和料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃; 2)采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃; 3)采用砂、石材料铺设时,不应低于0℃。

9.1.8 铺设有坡度的地面应采用基土高差达到设计要求的坡度;铺设有坡度的楼面(或架空地面)应采用在钢筋混凝土板上变更填充层(或找平层)铺设的厚度或以结构起坡达到设计要求的坡度。

9.1.9 室外散水、明沟、踏步、台阶和坡道等附属工程,其面层和基层(各构造层)均应符合设计要求。施工时应按本章基层铺设中基土和相应垫层以及面层的规定执行。

9.1.10 水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间距不得大于10m;房屋转角处应做45°缝。水泥混凝土散水、明沟和台阶等与建筑物连接处应设缝处理。上述缝宽度为15~20mm,缝内填嵌柔性密封材料。

9.1.11 建筑地面的变形缝应按设计要求设置,应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。

9.1.12 建筑地面镶边,当设计无要求时,应符合下列规定:

1)有强烈机械作用下的水泥类整体面层与其他类型的面层邻接处,应设置金属镶边构件;

2)采用水磨石整体面层时,应用同类材料以分格条设置镶边;

3)条石面层和砖面层与其他面层邻接处,应用顶铺的同类材料镶边; 4)采用木、竹面层和塑料板面层时,应用同类材料镶边; 5)地面面层与管沟、孔洞、检查井等邻接处,均应设置镶边;

6)管沟、变形缝等处的建筑地面面层的镶边构件,应在面层铺设前装设。 9.1.13 有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计要求。

9.1.14 检验水泥混凝土和水泥砂浆强度试块的组数,按每一层(或检验批)建筑地面工程

22

不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m时,每增加1000m应

22

增做1组试块;小于1000m按1000m计算。当改变配合比时,亦应相应地制作试块组数。钢筋混凝土原浆压光地面试块制作按本规范

精选文档

可剪辑修改

5章规定执行。

9.1.15 各类面层的铺设宜在室内装饰工程基本完工后进行。木、竹面层以及活动地板、塑料板的铺设,应待抹灰工程或管道试压等施工完工后进行。 9.1.16 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检验批;

2)每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;

3)有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

9.1.17 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,必须达到本章规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本章规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按本规范第1章的规定处理。 9.1.18 检验方法应符合下列规定:

1)检查允许偏差应采用钢尺、2m靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪; 2)检查空鼓应采用敲击的方法;

3)检查有防水要求建筑地面的基层(各构造层)和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24h;

4)检查各类面层(含不需铺设部分或局部面层)表面的裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷,应采用观感的方法。

9.2 基层铺设

9.2.1 一般规定

9.2.1.1 适用于基土、垫层、找平层、隔离层和填充层等基层分项工程的施工质量检验。 9.2.1.2 基层铺设的材料质量、密实度和强度等级(或配合比)等应符合设计要求和本章的规定。

9.2.1.3 基层铺设前,其下一层表面应干净、无积水。

9.2.1.4 当垫层、找平层内埋设暗管时,管道应按设计要求予以稳固。

9.2.1.5 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差应符合表9.2.1.5的规定。

表9.2.1.5基层表面的允许偏差和方法(mm) 项 项 方检法验 允 许 偏 差 精选文档

可剪辑修改

基土 垫 层 找平层 填充层 隔离层 渣炉栅土搁板潮防水碎水砂合木毛地板 玛青沥层用合拼结设做铺料层材合料散材松油块防土 石碎石、、、、,、、、 拼花实木地板、拼花实木复合地板面层 次 目 其他种类面层脂做结合层块铺面设层拼花木板、板 强化复合地板、竹地板面层 1 表面平整度 15 15 10 3 3 5 3 5 2 7 5 3 2 3 4 标高 0~50 ±20 坡度 厚度 ±10 ±5 ±5 ±8 ±5 ±8 ±4 ±4 ±4 不大于房间相应尺寸的2/1000,且不大于30 在个别地方不大于设计厚度的1/10 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用水准仪检查 用坡度尺检查 用钢尺检查 9.2.2 基土

9.2.2.1 对软弱土层应按设计要求进行处理。

9.2.2.2 填土应分层压(夯)实,填土质量应符合本规范3.4.3的有关规定。

9.2.2.3 填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前,应取土样,按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。

主控项目

9.2.2.4 基土严禁用淤泥、腐植土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于8%的土作为填土。

检验方法:观察检查和检查土质记录。

9.2.2.5 基土应均匀密实,压实系数应符合设计要求,设计无要求时,不应小于0.90。

检验方法:观察检查和检查试验记录。

一般项目

9.2.2.6 基土表面的允许偏差应符合本章表9.2.1.5的规定。

检查方法:应按本章表中9.2.1.5的检验方法检验。

9.2.3 砂垫层和砂石垫层

9.2.3.1 砂垫层厚度不应小于60mm;砂石垫层厚度不应小于100mm。

9.2.3.2 砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象,压(夯)至不松动为止。

主控项目

9.2.3.3 砂和砂石不得含有草根等有机杂质;砂应采用中砂;石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。

精选文档

冶金建筑地面工程质量验收规范YB4147-2006MicrosoftW

可剪辑修改9建筑地面工程9.1基本规定9.1.1本章适应用于冶金建筑地面与楼面工程,厂房室内外地坪及散水明沟,车场、料场、堆场地面工程的施工质量检验与工程验收。不适用于保温、隔热、超净、屏蔽、绝缘、防射线、防腐蚀等特殊要求的建筑地面工程的施工质量验收。9.1.2建筑地面采用的大理石、花岗石等天然石材必须符合国家现
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
43bvb9enax0weks4q8jb3z01x0bw3600n7q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享