好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV高、低压配电设备系统试验项目试验方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV配变及高、低压附属配电系统试验项目

设备名称 试验项目 使用仪器 试验方法 说明 1.无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量,有载调压变压器高压侧直阻在每一分接位置测量2.要求 1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%2)1.6MVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2% 变压器 1. 使用变压器直流电阻测试仪进行测量2. 试验原理接线图(参照各直流电阻测试仪试验接线)3. 测量并记录顶层油温及环境温度和湿度4. 将测量设备或仪表通过测试线与被测绕 高、低压绕组 组可靠连接,开始测量5. 测试完毕应对被测绕组充分放电。3395型直流直流电阻 6. 按公式R2=R1(T t2)/(T t1)将测量值换算到同一温度(式电阻测试仪 中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值,t1可取为交接试验时的变压器绕组温度;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225) 高低压绕组绝缘电阻

1. 测量并记录环境温度和湿度,并记录变压器顶层油温平均值作为绕组绝缘温度2. 测量前应将被测绕组短路接地,将所绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测3121型2500V有绕组充分放电3. 各非被测绕组短路接地,被测绕组各引出试结果相比应无明显变化。一般不低于上兆欧表 端短路,测量记录15s、1min的绝缘电阻值4. 先断开测量线,次值的70% 关闭兆欧表,被测绕组回路对地放电5. 测量其他绕组 可编辑范本

设备名称 试验项目 使用仪器 试验方法 说明 1.仅对有铁芯有接地引出线的变压器测试 2.与以前测试结果相比无显著差别 1. 试验电压为28kV 2. 以试验中无击穿、无放电、无异响、无异味、表计正常即为通过试验 1.只对油浸式变压器 2.击穿电压≥30kV(10KV配变) 1.10KV氧化锌避雷器≥1000MΩ 2.10KV阀式避雷器≥2500MΩ 1.对氧化锌避雷器 2.要求 1) U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5% 2)0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA 1.对阀式避雷器 2.要求 大修后:26-31kV 运行中:23-33kV 变压器 1.拆除铁芯接地连片,并将连片与接地点分离2. 测量时,把兆铁芯绝缘电3121型2500V欧表接地线接地,应先起动兆欧表,再把“L”表笔接接地连片,阻 兆欧表 摇测时间1分钟。3. 先断开测量线,关闭兆欧表,将铁芯连片对地放电。4.将铁芯连片恢复接地。 外施工频交流耐压试验,对被试变压器的每一组绕组,均需施加高/低压绕组 交直流轻便规定的试验电压,试验时,被试绕组各相引出线必须短路,非被交流耐压 试验变压器 试绕组各相短路后与外壳连接并接地 油介电强度绝缘油试验 按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验 测试仪 1.将避雷器表面擦拭干净2.使用500V兆欧表3.测量时,把兆欧3121型2500V表接地线接避雷器接地端,应先起动兆欧表,再把“L”表笔接绝缘电阻 兆欧表 触避雷器导体,摇测时间应大于1分钟。4.测量完成后,先把“L”表笔离开避雷器导体,再关闭兆欧表。 1. 将避雷器瓷套表面擦拭干净2. 采用高压直流发生器进行试验,泄漏电流应该在高压侧读表,测量电流的导线应使用屏蔽线3. 升压,在直流泄漏电流超过200μA时,此时电压升高一点,电流将会急剧增大,此时应放慢升压速度,在电流达到1毫安时,读取电压U1mA值后,按下0.75%U1mA键,读取 0.75%U1mA下的泄漏电流5. 降压至0,按下“高压断”键6. 断开试验电源7. 用放电杆对避雷器放电,挂接地线,拆试验接线 直流1mA电压高压 避雷及75%U1mA泄器 漏电流 高压直流发生器 工频放电试验 1. 将避雷器瓷套表面擦拭干净2. 采用交直流轻便试验变压器进行试验3. 升压,直至避雷器放电,试验变压器保护跳闸,4.读交直流轻便取试验变压器保护跳闸时的电压值5.断开试验电源。6.重复以上试验变压器 步骤,对避雷器连续做3次试验,每次试验间隔不小于2分钟。7.计算3次试验结果的平均值。 可编辑范本

高压电缆 设备名称 绝缘电阻 交流耐压 试验项目 导电回路接触电阻 1.拆除测试端电缆头并做好相序记号2.断开电缆的另一端接地2500V兆欧表3.把电缆的B、C相短接并接地4.把测试仪器设备接线接好5.启/串联谐振全动兆欧表测试A相电缆绝缘电阻6.兆欧表指针稳定时读数并记运行中电缆的绝缘电阻标准自行规定 套试验装置 录7.将A相电缆对地放电8.判断数据是否合格9.B、C相电缆绝缘电阻测试流程与A相一样。10.恢复电缆接线。 使用仪器 试验方法 说明 断路器(负荷开关) 整体绝缘电阻及交流耐压 断口绝缘电阻及交流耐压 低压避雷器 绝缘电阻 绝缘电阻 电容器 电容值测试 1.把测试仪器设备接线接好2.合上开关3.把仪器接连接在开关1.用直流压降法测量,电流不小于回路电阻测A(B、C)相的两端4.启动仪器测量开关的导电回路接触电阻5.100A 试仪 测量数据稳定时读数并做好数据记录6.判断数据是否合格 2.根据实际情况规定,建议不大于1.2倍出厂值(真空、SF6) 1.把测试仪器设备接线接好2.合上开关3.测试开关的整体绝缘1.试验电压为35kV 值并记录数据4.把测试仪器设备接线接好5.启动仪器并加压至2.以试验中无击穿、无放电、无异响、35 kV一分钟6.判断判断耐压试验是否通过7.测试耐压后整体绝无异味、表计正常即为通过试验 1.2500V兆欧表 缘值 2.交直流轻便1.把测试仪器设备接线接好2.断开开关并把一端短接接地3.测试验变压器 1.试验电压为35kV 试开关的断口绝缘值4.把测试仪器设备接线接好5.启动仪器并2.以试验中无击穿、无放电、无异响、加压至35 kV一分钟6.判断判断耐压试验是否通过7.测试耐压无异味、表计正常即为通过试验 后整体绝缘值。 1.将避雷器表面擦拭干净2.使用500V兆欧表3.测量时,把兆欧表接地线接避雷器接地端,应先起动兆欧表,再把“L”表笔接500V兆欧表 低压避雷器绝缘电阻≥2MΩ 触避雷器导体,摇测时间应大于1分钟。4.测量完成后,先把“L”表笔离开避雷器导体,再关闭兆欧表。 1.测量前应对电容器充分放电2.使用500V兆欧表3.测量时,把兆欧表接地线接电容器外壳,应先起动兆欧表,再把“L”表笔500V兆欧表 接触电容器极端,摇测时间应大于1分钟。4.测量完成后,先把≥2MΩ “L”表笔离开电容器极端,再关闭兆欧表。5.测量后应对电容器充分放电。 1. 将电容器表面擦拭干净2. 用数字式电容表对被试电容器相间1)电容值偏差不超出额定值的-5%~数字式电容容值进行测量。3. 将电容表调至适当档位,把两根表笔分别接到+10%范围 表 电容器两相之间。等电容表数值稳定后读取数值。 2)电容值不应小于出厂值的95% 可编辑范本

10kV高、低压配电设备系统试验项目试验方法

10kV配变及高、低压附属配电系统试验项目设备名称试验项目使用仪器试验方法说明1.无励磁调压变压器应在使用的分接锁定后测量,有载调压变压器高压侧直阻在每一分接位置测量2.要求1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%2)1.6MVA及以下的变压器,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
43bag0qyy16et871df8g8njyy26yqz018mg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享