由关键工作所构成的线路,就是关键线路。 关键线路至少有一条,但不见得只有一条。

【答案】

(1)本案例双代号网络计划图见图2A320023—3。

图2A320023—3 某工程基础工程施工双代号网络计划图 (2)本例的各工序时间参数的计算,见图2A320023—4。

图2A314023-4 某工程基础工程施工双代号网络图的计

算结果

(3)本例中的关键线路为① - ② - ③ - ⑧ - ⑨ - ⑩。因为工序A1、A2、A3、B3、C3的总时差均为0,是本工程的关键工作,将关键工作依次相连所形成的通路

16

就是关键线路。

关于进度控制知识点:建议考生重点研读考试用书P120~122页【案例2A320024-2】,前锋线法是进度控制最常见的方法之一,必须熟练掌握前锋的绘制及运用。考试中,通常把前锋线与索赔结合起来出案例题,通过判断工作的进展情况及网络计划中工作的总时差等条件,考核考生的综合运用能力。

2A320030 施工质量控制 首先要掌握《建设工程质量管理条例》并要注意与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001及其他相关部分的验收规范相对照进行学习,并要通过书上的案例题掌握常用的验收方法、验收程序,避免考试答题时无从下手。

质量控制可以单独出考题,以往也有与技术、合同索赔的考点等结合起来的考题。因此掌握这部分有哪些考点是非常重要的。在增值服务中,我们将一些考点以选择题的形式列出,以便考生掌握。

2A320031 掌握地基基础工程施工质量控制

该知识点较容易出题的是“灰土地基施工质量控制要点”中的几个数字问题和钢筋混凝土灌注桩的施工质量控制。

1. 灰土地基施工质量控制应掌握哪些知识点? 灰土回填的土料采用就地挖土的黏性土及塑性指数大于4的粉土,土内不得含有松软杂质和腐殖土;土料应过筛,最大粒径不应大于15㎜。

灰土应分层夯实,每层虚铺厚度:人力或轻型夯机夯实时控制在200~250㎜,双轮压路机夯实时控制在200~300㎜。

2. 钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点应掌握哪些知识点?

钢筋混凝土灌注桩施工的质量控制在复习时, 一是要掌握考试用书上钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点;二是要掌握常用的两个国家规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中的有关规定,尤其是强制

17

性条文。 【例题】

钢筋混凝土灌注桩施工中,钢筋笼环形箍筋与主筋的连接应采用(B)连接,螺旋箍筋与主筋的连接可采用绑扎并相隔点焊,或直接点焊。

A. 绑扎 B. 点焊 C. 相隔点焊 D. 相隔绑扎

【分析】

详见“2A320031掌握地基基础工程施工质量控制”钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点中内容。 2A320032 掌握混凝土结构工程施工质量控制

混凝土结构工程施工质量控制考试的知识点较多,是本章的学习重点,不仅适合出案例分析题,也可出选择题。复习时要配合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,中的有关规定,强制性条文一定要掌握。

1.单选题 (1)钢筋混凝土结构的钢筋代换,当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后( A )相等的原则进行代换。

A. 强度 B. 面积 C. 变

形 D. 挠度

(2)对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于(C )。

A.1.0 B.1.1 C.1.25

D.1.5

2. 案例 【背景】

某施工单位承接一商务酒店工程,建筑面积110616㎡,地下2层,地上25层,箱形基础,主体为框架—剪力墙结构。该项目地处城市中央地带,是该地区的标志性建筑。施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制,在第8层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误,施工单位非常重视,及时进行了返工处理。在第13层混凝土部分试块检测时发现强度达不

18

到设计要求,但经有资质的检测单位检测鉴定,实体强度达到了要求。由于加强了预防和检查,没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工,达到验收条件后,建设单位组织了竣工验收。 【问题】

(1)工序质量控制的内容有哪些? (2)说出钢筋隐蔽工程验收的要点。

(3)第13层的质量问题是否需要处理?请说明理由。 (4)如果第13层实体混凝土强度经检测达不到要求,施工单位应如何处理?

【参考答案】

(1)工序质量控制的内容主要有: 1)制定工序质量控制的计划; 2)严格遵守施工工艺规程;

3)主动控制工序活动条件的质量; 4)及时检查工序活动效果的质量; 5)设置工序质量控制点。 (2)钢筋工程隐蔽验收要点:

1)按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状;

2)检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合构造要求;

3)钢筋锚固长度、钢筋加密区及加密间距;

4)检查钢筋接头:如绑扎搭接要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率);焊接接头或机械连接要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)数量(接头百分率)。

(3)不需要处理。 理由是:虽然达不到设计要求,但经有资质的检测单位鉴定强度满足要求可以予以验收。

(4)施工单位应按以下处理:

1)应向建设单位(监理单位)报告; 2)建设单位协商设计单位进行核算;

3)若设计核算合格,能满足安全和使用功能应予验收;

4)若设计核算不合格,则制定加固或补强方案;

19

5)施工单位按批准的方案进行处理; 6)对处理结果进行检查验收; 7)分析原因,采取预防措施。

考生应重点掌握混凝土结构工程中基本的知识点,比如:混凝土原材料及钢筋质量控制要点、钢筋常用连接形式、模板起拱高度、混凝土养护、底模及支架拆除判定条件等内容。

2A320033 掌握砌体结构工程施工质量控制

本节复习重点: (1) 施工现场砌块应堆放整齐,堆放高度不宜超过2m,有防雨要求的要防止雨淋,并做好排水,砌块保持干净。

(2)用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑填充墙时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200㎜。厕浴间和有防水要求的房间,所有墙底部200mm高度内均应浇筑混凝土坎台。

(3)砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10㎜,但不应小于8㎜,也不应大于12㎜。砌筑方法宜采用“三一”砌砖法,即“一铲灰、一块砖、一揉挤”的操作方法。

2A320034 掌握建筑防水、保温工程施工质量控制

本节要注意掌握细部节点的质量控制做法,并要与《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2002、《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007、《民用建筑节能条例》中的强制性条文的学习相结合。

1.室内防水工程施工环境温度应符合防水材料的技术要求,并宜在( )以上。

A.-5℃ B.5℃ C.10℃ D.15℃ 【答案】B 【解析】室内防水施工环境温度应符合防水材料的

技术要求,并宜在5℃以上。