温度又未明显降低时,可维持锅炉继续运行,尽快应使水位恢复正常。
1.3.3 锅炉汽包水位不明的应急处理程序:
1)在汽包水位计中看不到水位,用低地水位计也难以判明时,应按紧急停炉程序执行。
2)停炉后,利用汽包水位计按下列程序查明水位: ①缓慢开启水位计放水门,注意观察水位,水位计中有水位线明显下降,表明轻微缺水。
②若看不见水位,应关闭汽门,使水部分得到冲洗。 ③缓慢关闭放水门,注意观察水位,水位计中有水位线上升,表示轻微缺水。
④如仍不见水位线应关闭水门,再开启放水门。水位计中有水位线下降,表示严重满水,应按汽包满水应急处理程序处理。无水位线出现,则表明缺水,应按汽包缺水应急处理程序处理。
1.3.4 锅炉汽包缺水、严重缺水的应急处理程序: 1)锅炉缺水时的现象:
①汽包水位低于正常水位,低地水位计的指示负值增大。
②水位警报器鸣叫,低水位信号灯明亮。 ③过热蒸汽温度升高。 2)锅炉缺水的常见原因:
①给水自动调节器失灵,给水调节装置出现故障。 ②水位计、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确,使运行人员造成误判断而操作失误。
③给水压力下降。
④锅炉排污管道、阀门严重泄漏。
⑤埋管、膜式水冷壁或省煤器等水循环系统的管道发生破裂。
3)锅炉缺水、严重缺水的处理程序:
当锅炉汽压及给水压力正常,而汽包水位低于正常水位时(一般-50毫米左右)应采取下列措施:
①验证低地水位计的指示正确性(如对其有怀疑时,应与汽包现场水位计对照,必要时还应冲洗水位计)。
②若因给水自动调节器失灵而影响水位降低时,应解除给水自动调节,改为手动调节,并开大调节门,增加给水。
7
经过上述处理后,若水位仍下降,且降至-100毫米时,除应继续增大给水量外,对所有的排污、放水门全面检查,并适当降低锅炉的蒸发量。
如汽包水位继续下降,且在汽包水位计中消失时,应立即停炉,并立即报告值长和与汽机司机联系停机。
如因运行人员疏忽大意,使水位在汽包水位计中消失的,且未能及时发现,依低地水位计的指示能确认为缺水时,必须立即停炉,关闭给水阀门(手动和电动阀门)。
无论什么原因造成的锅炉严重缺水,都必须立即停炉,并严禁向锅炉进水,维持锅炉压力和炉膛内的料层直至冷却。
2环境污染应急处置预案
2.1 厂成立环境污染应急处置指挥领导小组
组长:厂长 副组长:厂党总支书记 、副厂长、总工程师
成员:各车间、部室主要领导。领导小组下设办公室于生产技术部,由生产技术部部长兼任办公室主任,环保管理员为办公室工作人员。
厂将严格环境保护管理,坚持好24小时巡检和值班制度,完善和落实预警监控和汇报制度,出现突发性环境污染事故时,厂环境污染应急指挥领导小组应迅速采取果断措施,积极组织抢险队伍,切断污染源,防止事故扩大,同时严格按照国家《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的规定及时报告市环境监察总队和北碚区环境保护局。 2.2 环境污染应急处置预案
2.2.1 加强环保管理,确保环保设备和设施的连续正常运行,做到污染物稳定达标排放,严格按环保部门核发的排污许可证内容排放污染物,不超标排放。 2.2.2 当静电除尘器出现故障,3个电场均不能投入运行时,当班值长必须立即向厂值班领导、矿业公司总调和电调汇报,锅炉紧急压火、机组停机,并通知电调调整负荷,同时向生技部、发电、检修车间汇报,及时组织人员处理静电除尘器故障,待静电除尘器恢复正常后,再启炉、开机。 2.2.3 当静电除尘器灰斗中的粉煤灰突然大量溢出无法有效控制,严重影响环境时,当班值长应立即向厂值班领导、
8
矿业公司总调和电调汇报,采取锅炉紧急压火、机组停机措施,放灰人员立即切断静电除尘器、干灰散装机和加湿给料搅拌器电源,值长通知中央泵房司机开启消防泵,厂值班领导、分管领导和车间领导组织有关人员、召集厂义消队员用消防水进行喷水防尘,并将冲洗水引排至灰池。
2.2.4 当运行中的炉内固硫相关设备突然出现故障,如正在运行的石粉系统设备等,而烟气脱硫系统设备又正在检修中,不能投入运行时;当班值长应立即向厂值班领导、发电车间、检修车间汇报,运行人员调整锅炉运行,检修车间立即组织人员对脱硫设备、设施进行抢修并及时恢复。
2.2.5 燃运车间要抓好灰渣水以及洗矸水的闭路循环工作,及时转运灰渣,合理倒换灰渣池,并严格按照厂规定时间及时清掏灰池、渣池、溢流水池和过滤水池。燃运车间要及时清理散水收集池,缓冲水池要随时保持低水位,以确保溢流水池和过滤水池在清淘时冲灰渣水不外排。发电车间要搞好同燃运车间的协调和配合工作,当800m3水池钙镁离子超标需排水时应事先与燃运车间取得联系,防止造成灰渣水外排。检修车间要加强对矸石脱硫系统的检查和维护,确保设备完好,燃运车间要加强对设备的巡检,发现问题,立即通知检修处理。
2.2.6 因污染事故引起周边群众纠纷时,按“突发事件应急处理预案”执行。
3雷雨季节事故处理预案
3.1一般常见性故障处理
一般常见性故障处理参照厂现行的运行规程及其它有关规定执行。 3.2 预防措施
3.2.1厂6kV室的626开关要随时处于带电热备用状态,以便在事故发生后保安电源能随时投入。发电车间要随时保证直流电源的正常供给,保证在厂用电中断、照明熄灭的情况下事故照明能顺利进行切换,直流操作开关能正常“断”、“合”。 3.2.2每年的五月至九月期间,领导小组成员实行24小时值班制度,做到随时有领导在现场。雷雨天气期间一旦出现险情,领导小组立即组织抢险队伍实施抢险救灾。
3.2.3检修车间在每年的三月底前要对全厂所有的防雷接地
9
网线、母线及发电机避雷器进行测试和校验,对不合格的接地极、避雷器要限期进行整改,同时对雷暴天气可能造成影响的高、低压保险和其它备品备件进行清理,建立应急处理备品备件台账并单独存放,必须保证随时备用。
磨心坡发电厂“三防”工作常用备件台帐
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 备件名称 高压熔断器 高压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 低压熔断器 玻璃熔断器 熔断器座子 熔断器座子 压力表 辅助触头 线圈 线圈 线圈 线圈 按钮 雨衣 潜水泵 规 格 RN2-35 RN2-6 Φ8.5*31 6A Φ8.5*31 10A Φ8.5*31 4A RL1-15 RL1-60 RT0-100 RT0-200 RT0-400 R1型 5A RL1-15 RL1-60 0-10MPa CJT1-100 CJT1-100 CJT1-150 CZ0-40/20 QZ-2 LA18 数量 3 3 20 34 19 50 5 3 3 3 50 4 3 3 2 2 2 1 1 10 4 1 用 途 35kv电压互感器一次保险 发电机.6kv电压互感器一次保险 低压室、6kv开关控制回路 低压室开关合闸回路 发电机PT二次回路、静电除尘 直流屏事故照明 6kv开关合闸回路 低压室开关 低压室开关 低压室开关 6kv电压互感器二次保险 直流屏事故照明 6kv开关合闸回路 锅炉、汽机 桥抓交流接触器 桥抓交流接触器 桥抓交流接触器 低压室、6kv室直流接触器 低压室断路器合闸线圈 一般电动机控制回路 防洪用 防洪用 3.2.4厂办公室要在每年的三月下旬前完成对全厂的排洪水沟尤其对厂35kV、6kV、0.4kV三个配电室、物资库房等重点防洪部位的防洪沟的检查,并进行全面、彻底的清理和疏通,对兼作电缆沟的水沟,检修车间要派人员对电缆进行检查,并负责清理时的安全监护工作,确保雷雨时水沟排洪畅
10
通。
3.2.5发电车间在每年的三月组织一次机、炉、电运行人员和管理人员参加的在雷击时厂用电中断情况下的多工种联合反事故应急演习;夏季加强各个高、低压配电开关的巡查,防止电气火灾事故的发生。 3.3信息报告
当事故发生后,在正常处理事故的同时,值长应按4.3 信息报告程序进行汇报。 3.4典型事故的处理预案 3.4.1 厂用电中断事故
3.4.1.1 正常运行条件:35kV为两段母线并列运行,当使用一台主变时610开关合上,当使用两台主变时610开关断开运行,380V厂用电源为三段母线分开运行。 3.4.1.2由于外部原因,如雷击等造成电厂和系统间的联络发生故障,如312、311跳闸,主变突然退出运行如601、301;602、302跳闸,引起汽轮机突然甩负荷导致发电机解列、机组停机、厂用电中断、照明熄灭、事故照明启动。 电气人员应作如下处理: 迅速恢复厂用电,合上35kV磨丰线312开关提供厂用电源,若35kV系统因故障不能恢复厂用电时,合上6kV电选线626开关。尽快恢复机、炉地区的供电,保证汽轮机盘车电源和交流油泵电源;尽快恢复低压室供电,同时查找事故原因并通知检修检查处理跳闸等故障。 3.4.1.3 由于设备原因,如6kV手车开关柜因质量问题导致开关柜电源端上触头接触不良发热引发6kV母排短路,导致61F、62F、311、301等开关跳闸,厂用电中断,照明熄灭。 1)此类事故,电运人员应作如下处理:
迅速切除故障开关,在厂用电中断后,所有6kV开关,包括6kV联络应全部断开;
在6kV任一段母线故障时,在投另一段的厂变前应将另两台厂变高低压开关断开,并确认高低压联络开关断开时才能投用厂变,防止发生反送电,造成再次短路事故。
待6kV母排故障排除后,可按顺序送电。在6kV母排故障未排除前,需合另一段6kV母线上的开关恢复厂用电时应待6kV室检查处理人员全部撤离后才能进行操作。 2)汽机运行人员在厂用电中断后应作如下处理:
11