济三煤矿机电专业安全生产技术 综合评价报告 2015年1月19日~22日,根据集团公司统一安排,由集团公司、煤业公司机电环保部及部分矿井机电专业技术人员组成评价组,通过听取汇报、现场检查、查阅资料、座谈交流等形式,对济三煤矿机电专业管理、各机电生产系统、主要设备设施等情况进行了安全生产技术综合评价,具体情况如下: 一、各系统基本情况 (一)机电专业基础管理 济三煤矿机电专业设分管机电副矿长1人,机电副总工程师2人。机电环保科为机电业务主管科室,设置科长1人、副科长1人、分管机电专业技术主管1人、机电专业技术人员3人,建立了电管、设备、防爆、电缆、小型电器、钢丝绳、配件等专业管理组实施日常业务管理。另有运转工区、机电工区、皮带工区、机电安装工区4个机电专业区队。其他非机电专业区队均明确了机电管理负责人和技术员。制订下发了相关机电管理制度,编制了年度培训计划,并按计划组织机电专业相关人员进行了培训。 (二)矿井供电系统 济三煤矿两回110kV电源线路(三井Ⅰ、Ⅱ线)分别来自济二煤矿变电所110kVⅠ、Ⅱ母线,其中三井Ⅰ线型号为LGJ-120, 全长8.17km, 三井Ⅱ线型号为LGJ-120, 全长10.41km。正常运行方式下,三井Ⅰ线主运行,三井Ⅱ线热备用。 矿内建有一座110kV变电所,110 kV系统采用单母线分三段接线方式,110 kV开关设备采用ZF4-110型组合电器,6kV开关设备采用KYN44-12型中置式开关柜。安装三台主变压器,其中,1#主变型号为SZ10-31500,2#台主变型号为SC9-X-31500,3#主变型号为SFZ7-20000。正常运行方式下,1#主变主运行,2#、3#主变冷备用。 6kV下井电缆共9回路,其中中央变电所4回路(电缆型号为YJV42-3×240mm2),经NKL-500型电抗器下井;东区变电所2回路(电缆型号为YJV42-3×185 mm2)、西区变电所1回路(电缆型号为YJV42-3×150 mm2)、六采西变电所2回路(电缆型号为YJV42-3×150 mm2),分别经S7-G-4000型隔离变压器下井。 井下-518m水平设中央变电所,采用ZBK-GC矿用一般型中置式开关柜。井下另设东区、西区、六采西、五采等八个采区变电所。 (三)主井提升系统 矿井主提升系统为立井提升,装备两部Φ3.5×6多绳摩擦式提升机,塔式布置,电机功率2600kW,提升机额定最大静张力860kN,额定最大静张力差220kN,电机与滚筒采用直联方式,12脉动交交变频驱动,提升高度610m。提升钢丝绳直径Φ35mm(单重5.04 kg/m),平衡钢丝绳规格为155×26mm。箕斗额定载荷22吨,最大提升速度10m/s。井筒容器采用一字型布置,罐道为球扁钢组合罐道。 (四)副井提升系统 副井装备两部Φ4×4多绳摩擦式提升机,落地式布置,其中一部为单罐笼和平衡锤系统,一部为双罐笼系统,电机功率均为1250kW,电机与滚筒采用直联方式,6脉动交交变