8.断路器全过程技术监督精益化管理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

序号监督项目罐式断路器用电流关键项权重监督要点监督依据《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》监督要求监督结果在确定各类保护装置电流互感器二次绕组分配时,应考虑消除保(国家电网设备〔2018〕979号)中“5.1.1.6在确定各类保护装置电流互Ⅱ护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免感器二次绕组分配时,应考虑消除保护死区。分配接入保护的互感器二次绕查阅设备的一次和运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部故障死区问题。1.330kV及以上系统保护、高压侧为330kV及以上的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器(如有)宜采用TPY电流互感器。2.220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW组时,还应特别注意避免运行中一套保护退出时可能出现的电流互感器内部二次图纸故障死区问题。为避免油纸电容型电流互感器底部事故时扩大影响范围,应将接母差保护的二次绕组设在一次母线的L1侧。”1-4.《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-2006)中“6.2.1.3a.330kV及以上系统保护、高压侧为330kV及以上的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY电流互感器。b.220kV对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况2.2.2互感器二次绕组分配2.2.3系统保护Ⅱ系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW级的发电机变压器对应监督要点条目,记级的发电机变压器组差动保护用电流互感器(如有)可采用P类、查阅设备的一次和组差动保护用电流互感器可采用P类、PR类或PX类电流互感器。互感器可录不满足要点要求的相PR类或PX类电流互感器。互感器可按稳态短路条件进行计算选二次图纸按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当关情况择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。暂态系数。c.110kV及以下系统保护用电流互感器可采用P类电流互感器。”3.110kV及以下系统保护用电流互感器(如有)可采用P类电流《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》(DL866-2004)中“7.4.2.1互感器。330kV~500kV线路保护宜选用TPY级电流互感器。”4.线路保护宜选用TPY级电流互感器(如有)。63.设备采购阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果3.1电气设备性能1.应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品。不1.国家电网公司《交流高压开关设备技术监督导则》(国家电网企管〔2014〕890应选用存在未消除的家族性缺陷的产品。构)。断路器必须具备双跳闸线圈机构。置。对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足环境温度在3.1.1设备选型合理性-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。Ⅲ号)中“5.2.3e)禁止选用存在家族性缺陷的产品;”号)中“5.2.3g)断路器操作机构应优先选用弹簧机构或液压机构(包括液压弹簧3.《国家电网公司关于印发防止变电站全停十六项措施(试行)的通知》(国家电口电容的断路器共同使用。”4.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》2.断路器应优先选用弹簧机构、液压机构(包括弹簧储能液压机2.国家电网公司《交流高压开关设备技术监督导则》(国家电网企管〔2014〕8903.有关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上机构);”4.密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位网运检〔2015〕376号文)中“5.6设计选型时,应避免电磁式电压互感器与带断对应监督要点条规范书、工程初步5.罐式断路器计量用互感器的准确度等级不应低于标准规定。(国家电网设备〔2018〕979号)“15.1.4220kV及以上电压等级线路、变压器、目,记录不满足要设计报告和供应商6.罐式断路器计量用互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯母线、高压电抗器、串联电容器补偿装置等输变电设备的保护应按双重化配置,点要求的相关情况投标文件绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额相关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上电压等级断路器必须定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm。2

查阅设备招标技术具备双跳闸线圈机构。1000(750)kV变电站内的110(66)kV母线保护宜按双套7.罐式断路器计量用互感器实际二次负荷应在25%~100%额定二配置,330kV变电站内的110kV母线保护宜按双套配置。”次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~5.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.0。(国家电网设备〔2018〕979号)“12.1.1.3.2密度继电器应装设在与被监测气8.罐式断路器计量用电流互感器额定一次电流的确定,应保证其室处于同一运行环境温度的位置。对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不环境温度在-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。”小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变化。6-9.《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)5.3准确度等级a)各类电7序号监督项目关键项权重监督要点9.330kV及以上系统保护、高压侧为330kV及以上的变压器和宜采用TPY电流互感器。监督依据能计量装置应配置的电能表,互感器的准确度等级不应低于表1所示值。(表格降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电监督要求监督结果300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器(如有)详见规程)b)Ⅰ、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压10.220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW压降应不大于其额定二次电压的0.5%。5.4电能计量装置的配置原则g)互感器二级的发电机变压器组差动保护用电流互感器(如有)可采用P类、次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应PR类或PX类电流互感器。互感器可按稳态短路条件进行计算选按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm。对电压二次回路,择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。互感器。12.线路保护宜选用TPY级电流互感器(如有)。连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm。h)互感器实因数应为0.8~1.0;电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。I)电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%。否则应选用高动热稳定电流互感器以减小变化。10-12.《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T14285-006)6.2.1.3a.330kV及以上系统保护、高压侧为330kV及以上的变压器和300MW及以上的发电机变压器组差动保护用电流互感器宜采用TPY电流互感器。b.220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器和100MW级~200MW级的发电机变压器组差动保护用电流互感器可采用P类、PR类或PX类电流互感器。互感器可按稳态短路条件进行计算选择,为减轻可能发生的暂态饱和影响宜具有适当暂态系数。c.110kV及以下系统保护用电流互感器可采用P类电流互感器。《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》(DL/T866-2004)中“7.4.2.1330kV~500kV线路保护宜选用TPY级电流互感器。”《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国3.1.2机械磨合Ⅰ断路器出厂试验前应带原机构进行不少于200次的机械操作试验(其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验)。家电网设备〔2018〕979号)“12.1.1.2断路器出厂试验前应带原机构进行不少于200次的机械操作试验(其中每100次操作试验的最后20次应为重合闸操作试验)。投切并联电容器、交流滤波器用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验,断路器必须选用C2级断路器。真空断路器灭弧室出厂前应逐台进行老炼查阅设备招标技术规范书、工程初步设计报告和供应商投标文件对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况2

2

11.110kV及以下系统保护用电流互感器(如有)可采用P类电流际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率8序号监督项目关键项权重监督要点监督依据试验,并提供老炼试验报告;用于投切并联电容器的真空断路器出厂前应整台进行老炼试验,并提供老炼试验报告。断路器动作次数计数器不得带有复归机构。”监督要求监督结果1.252kV及以上罐式断路器用绝缘拉杆总装前应进行工频耐压和1-4.《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》(国家电网生局放试验(小于3pC)。局放试验(小于3pC)。检测。3.1.3绝缘件Ⅱ(2011)1223号)中“第二十条制造厂应加强绝缘件和瓷套管的质量控制。252kV用盆式绝缘子应逐只进行工频耐压和局放试验,252kV及以上GIS用盆式绝缘子还2.126kV及以上罐式断路器用盆式绝缘子应逐只进行工频耐压和及以上GIS用绝缘拉杆总装前应逐支进行工频耐压和局放试验;126kV及以上GIS3.252kV及以上罐式断路器用盆式绝缘子还应逐只进行X光探伤应逐只进行X光探伤检测;252kV及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检查阅设备招标技术测。以上试验均应由GIS制造厂完成,并将试验结果随出厂试验报告提交用户。”对应监督要点条规范书、工程初步4.252kV及以上瓷空心绝缘子应逐支进行超声纵波探伤检测(粘5.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》目,记录不满足要设计报告和供应商接的套管由套管制造厂在粘接前进行检测并提供相关报告)。(国家电网设备〔2018〕979号)“12.1.1.1断路器本体内部的绝缘件必须经过点要求的相关情况投标文件5.断路器本体内部的绝缘件必须经过局部放电试验方可装配,要局部放电试验方可装配,要求在试验电压下单个绝缘件的局部放电量不大于3pC。”求在试验电压下单个绝缘件的局部放电量不大于3pC。6.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》6.瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子金属附件应采用上砂水泥胶(国家电网设备〔2018〕979号)“12.3.1.10瓷绝缘子应采用高强瓷。瓷绝缘子装。瓷绝缘子出厂前,应在绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂金属附件应采用上砂水泥胶装。瓷绝缘子出厂前,应在绝缘子金属法兰与瓷件的以性能良好的防水密封胶。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。胶装部位涂以性能良好的防水密封胶。瓷绝缘子出厂前应进行逐只无损探伤。”查阅设备招标技术规范书、工程初步设计报告和供应商投标文件查阅设备招标技术压力释放3.1.4装置(若有)Ⅱ压力释放装置导流口不得对在正常运行时在可触及位置工作的运行人员造成危险。《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》DL/T617-20106.16.1压力释放装置(如有时)的布置,应使在受压气体或蒸汽逸出的情况下,对在现场履行正常运行任务的人员的危险最小。对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况1.密度继电器与断路器本体之间的连接方式应满足不拆卸校验的1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》要求。3.1.5密度继电器Ⅱ(国家电网设备〔2018〕979号)(国家电网生〔2018〕979号文)2.密度继电器应装设在与断路器或GIS本体同一运行环境温度12.1.1.6SF6密度继电器与开关设备本体之间的连接方式应满足不拆卸校验密度规范书、工程初步的位置,以保证其报警、闭锁接点正确动作。户外安装的密度继继电器的要求。密度继电器应装设在与断路器或GIS本体同一运行环境温度的位设计报告和供应商电器应设置防雨罩,密度继电器防雨箱(罩)应能将表、控制电置,以保证其报警、闭锁接点正确动作。户外安装的密度继电器应设置防雨罩,投标文件缆接线端子一起放入,防止指示表、控制电缆接线盒和充放气接密度继电器防雨箱(罩)应能将表、控制电缆接线端子一起放入,防止指示表、对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况9序号监督项目关键项权重口进水受潮。监督要点监督依据控制电缆接线盒和充放气接口进水受潮。1.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)中“12.1.1.5户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W,箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口,并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。”2.《关于加强气体绝缘金属封闭开关设备全过程管理重点措施》(国家电网生监督要求监督结果1.户外汇控箱或机构箱的防护等级应不低于IP45W,箱体应设置可使箱内空气流通的迷宫式通风口,并具有防腐、防雨、防风、防潮、防尘和防小动物进入的性能。带有智能终端、合并单元的智能控制柜防护等级应不低于IP55。非一体化的汇控箱与机构箱应分别设置温度、湿度控制装置。3.1.6户外汇控柜、机构箱Ⅱ查阅设备招标技术(2011)1223号)中“第十九条安装在潮湿多雨、低温地区的GIS,其机构箱、对应监督要点条2.安装在潮湿多雨、低温地区的断路器,其机构箱、汇控柜宜采规范书、工程初步汇控柜宜采用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案,加热器电源目,记录不满足要用低功率常投加热器与手动投切加热器组合配置的方案,加热器设计报告和供应商和操作电源应分别独立设置,以保证切断操作电源后加热器仍能工作。”点要求的相关情况电源和操作电源应分别独立设置,以保证切断操作电源后加热器投标文件3.《气体绝缘金属封闭开关设备选用导则》(DL/T728-2013)中“20.2就地控制柜仍能工作。与机构箱应配置加热器,其电源须独立设置,在切断操作电源时仍能保证加热器3.加热器的数量和功率应满足需求,加热器与各元件、槽盒、电工作。加热器的数量和功率应满足需求,且安装地点要利于对流并不会对相邻元缆及电线的距离应大于50mm,且安装地点要利于对流并不会对相器件造成损害,推荐采用小功率常投加手动投运的方式。”邻元器件造成损害,推荐采用小功率常投加手动投运的方式。《国家电网公司变电评价管理规定》第2分册断路器精益化评价细则中“三操作机构机构箱内应有完善的加热驱潮装置,能正常启动,箱内无凝露现象,若使用加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于50mm。”3.2保护与控制1.断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路1-2.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》查阅设备招标技术3.2.1控制回路设计Ⅰ采用RC加速设计的,应随设备换型进行改造。(国家电网设备〔2018〕979号)规范书、工程初步投标文件2.断路器、隔离开关和接地开关电气闭锁回路应直接使用断路12.1.1.4断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路采用RC设计报告和供应商器、隔离开关、接地开关的辅助触点,严禁使用重动继电器;操加速设计的,应随设备换型进行改造。对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况10

8.断路器全过程技术监督精益化管理实施细则

序号监督项目罐式断路器用电流关键项权重监督要点监督依据《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》监督要求监督结果在确定各类保护装置电流互感器二次绕组分配时,应考虑消除保(国家电网设备〔2018〕979号)中“5.1.1.6在确定各类保护装置电流互Ⅱ护死区。分配接入保护的互感器二次绕组时,还应特别注意避免感器二次绕组分配时,应考虑消除保护死区。分配接入保护的互感器二次