断路器全过程技术监督精益化管理实施细则

1.规划可研阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能1.容性电流开断:用于电容器投切的断路器必须选用C2级断路1.《国家电网公司变电验收管理规定》第2分册“断路器验收细则”中“A1断路器。流(罐式断路器含CT)应满足远景发展的要求。远景最大短路电流要求。等级要求。设备参数1.1.1选择合理性Ⅲ器设备可研初设审查验收标准卡”:“一、参数选择5容性电流开断:用于电容2-4.《国家电网公司交流高压开关设备技术监督导则》(国家电网企管〔2014〕额定短路开断电流、外绝缘水平、环境适用性(海拔、污秽、温度、抗震等)是则》(DL/T615-2013)“5.2额定电流的选定还应考虑到电网发展的需要。5.3对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情2.额定电流、电压:断路器设备额定电压满足规划要求,额定电器投切的断路器必须选用C2级断路器。”3.额定短路开断电流:额定短路开断电流选择应能满足安装地点890号)中“5.1.3设备选型、接线方式、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流、4.额定短路持续时间:额定短路持续时间选择满足设备运行电压否满足现场运行实际要求和远景发展规划需求。”《高压交流断路器参数选用导5.外绝缘配置:新、改(扩)建输变电设备的外绝缘配置应以最在选择断路器的额定短路开断电流时,既要考虑电网发展的需要,又要考虑短路查阅工程可研报告况,并记录断路器新版污区分布图为基础,综合考虑附近的环境、气象、污秽发展电流过大对系统稳定和相关设备影响较大,断路器的额定短路开断电流选择不宜和相关批复,属地级别、额定电流、和运行经验等因素确定。线路设计时,交流c级以下污区外绝缘过大或过小。按c级配置;c、d级污区按照上限配置;e级污区可按照实际5.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》情况配置,并适当留有裕度。变电站设计时,c级以下污区外绝(国家电网设备〔2018〕979号)中“7.1设计和基建阶段”。缘按c级配置;c、d级污区可根据环境情况适当提高配置;e级6.《国家电网公司防止变电站全停十六项措施(试行)》(国家电网运检〔2015〕污区可按照实际情况配置。对于饱和等值盐密大于0.35mg/cm2376号)中“6.1.4新投运的220kV及以上开关的压力闭锁继电器应双重化配置,的,应单独校核绝缘配置。特高压交直流工程一般需要开展专项防止第一组操作电源失去时,第二套保护和操作箱或智能终端无法跳闸出口。对沿线污秽调查以确定外绝缘配置。海拔高度超过1000m时,外绝已投运单套压力闭锁继电器的开关,宜结合设备运行评估情况,逐步列入技术改缘配置应进行海拔修正。造。”6.新投运的220kV及以上开关的压力闭锁继电器应双重化配置,7.《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》(GB/T11022-2011)中“2.3.5电网规划等电压及额定短路开断电流等参数的选择以及选择参数的依据(如计算书等)1序号监督项目关键项权重监督要点防止第一组操作电源失去时,第二套保护和操作箱或智能终端无振动、撞击或摇摆”。法跳闸出口。对已投运单套压力闭锁继电器的开关,宜结合设备运行评估情况,逐步列入技术改造。7.应满足当地抗震水平的要求。监督依据监督要求监督结果1.220kV、110kV电气主接线设计,应优先保证电网结构安全、运1-5.《国家电网公司关于印发<2014年新一代智能变电站扩大示范工程技术要求>行灵活、检修方便。当出线上无T接线时,或有T接线但线路允的通知》(国家电网智能〔2014〕867号)许停电时,应取消线路侧隔离开关。离开关。隔离断路1.1.2器系统接线方式Ⅲ5.1.1.1220kV、110kV电气主接线设计,应优先保证电网结构安全、运行灵活、隔离开关。对应监督要点条2.采用单母线接线的220kV、110kV分段间隔断路器两侧宜装设隔检修方便。当出线上无T接线时,或有T接线但线路允许停电时,应取消线路侧3.户外AIS变电站110kV电气主接线宜简化为以主变为单元的单5.1.1.4采用单母线接线的220kV、110kV分段间隔断路器两侧宜装设隔离开关。查阅工程可研报告目,记录不满足要母线分段接线,同名回路应布置在不同母线上,宜结合系统转供5.1.2.2户外AIS变电站110kV电气主接线为单母线(分段)接线时,同名回路和相关批复,属地点要求的相关情能力,优化母线侧隔离开关的配置。110kV分段间隔断路器两侧应布置在不同母线上,宜结合系统转供能力,优化母线侧隔离开关的配置。110kV电网规划等宜装设隔离开关。断路器主变侧隔离开关。压器侧隔离开关。分段间隔断路器两侧宜装设隔离开关。侧隔离开关。开关。4.110kV电气主接线为桥型接线时,户外AIS配电装置取消线路5.1.2.3110kV电气主接线为桥型接线时,户外AIS配电装置取消线路断路器主变5.110kV电气主接线为线变组接线时,户外AIS配电装置取消变5.1.2.4110kV电气主接线为线变组接线时,户外AIS配电装置取消变压器侧隔离况,并记录系统实际接线方式22.工程设计阶段

序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果2.1电气设备性能1.不应选用存在未消除的家族性缺陷的产品。构)。1.《国家电网公司交流高压开关设备技术监督导则》(国家电网企管〔2014〕8902.国家电网公司《交流高压开关设备技术监督导则》(国家电网企管〔2014〕8902.断路器应优先选用弹簧机构、液压机构(包括弹簧储能液压机号)中“5.2.3e)禁止选用存在家族性缺陷的产品。”3.相关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上号)中“5.2.3g)断路器操作机构应优先选用弹簧机构或液压机构(包括液压弹簧电压等级断路器必须具备双跳闸线圈机构。1000(750)kV变电机构)。”站内的110(66)kV母线保护宜按双套配置,330kV变电站内的3.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》110kV母线保护宜按双套配置。置。对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足环境温度在Ⅲ-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。(国家电网设备〔2018〕979号)“15.1.4220kV及以上电压等级线路、变压器、相关断路器的选型应与保护双重化配置相适应,220kV及以上电压等级断路器必须技术规范书、工程对应监督要点条具备双跳闸线圈机构。1000(750)kV变电站内的110(66)kV母线保护宜按双套初步设计报告、供目,记录不满足要应商投标文件以及点要求的相关情况4.密度继电器应装设在与被监测气室处于同一运行环境温度的位母线、高压电抗器、串联电容器补偿装置等输变电设备的保护应按双重化配置,查阅断路器的招标2.1.1断路器选型5.新投运的220kV及以上开关的压力闭锁继电器应双重化配置,配置,330kV变电站内的110kV母线保护宜按双套配置。”法跳闸出口。形结构,且每隔一段距离采用一个超大直径伞裙。7.用于电容器投切的断路器必须选用C2级断路器。选用三相机械联动设备。(国家电网设备〔2018〕979号)“12.1.1.3.2密度继电器应装设在与被监测气境温度在-40℃~-25℃时准确度不低于2.5级的要求。”5.《国家电网公司关于印发防止变电站全停十六项措施(试行)的通知》(国家电器应双重化配置,防止第一组操作电源失去时,第二套保护和操作箱或智能终防止第一组操作电源失去时,第二套保护和操作箱或智能终端无4.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》一、二次图纸6.对于易发生黏雪、覆冰的区域,套管应采用大小相间的防污伞室处于同一运行环境温度的位置。对于严寒地区的设备,其密度继电器应满足环8.新投的252kV母联(分段)、主变压器、高压电抗器断路器应电网运检〔2015〕376号文)中“6.1.4新投运的220kV及以上开关的压力闭锁继9.新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应端无法跳闸出口。对已投运单套压力闭锁继电器的开关,宜结合设备运行评估情3序号监督项目关键项权重监督要点安装在构箱内,应装在独立的汇控箱内。况,逐步列入技术改造。”监督依据监督要求监督结果6.《国家电网公司关于印发防止变电站全停十六项措施(试行)的通知》(国家电网运检〔2015〕376号文)中“11.1.4于易发生黏雪、覆冰的区域,支柱绝缘子及套管在采用大小相间的防污伞形结构基础上,每隔一段距离应采用一个超大直径伞裙(可采用硅橡胶增爬裙),以防止绝缘子上出现连续粘雪、覆冰。”7.《国家电网公司变电验收管理规定》第2分册“断路器验收细则”中“A1断路器设备可研初设审查验收标准卡”:“一、参数选择5容性电流开断:用于电容器投切的断路器必须选用C2级断路器。”8.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)中“12.1.1.7新投的252kV母联(分段)、主变压器、高压电抗器断路器应选用三相机械联动设备。”9.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)中“12.1.1.6.4新投的分相弹簧机构断路器的防跳继电器、非全相继电器不应安装在构箱内,应装在独立的汇控箱内。”罐式断路2.1.2器局放传感器选择(如需要)Ⅱ252kV及以上电压等级罐式断路器应装设内置局部放电传感器并明确传感器性能及接口形式。《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》(国家电网设备〔2018〕979号)中“12.1.1.12220kV及以上电压等级GIS应加装内置局部放电传感器。”查阅断路器的一次和二次图纸对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况1.凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应1-2.《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T5222-2005)中“12.0.14凡不属接地(如爬梯等)。外壳、构架等的相互电气连接宜采用紧固连于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等的相电气连接2.1.3及安全接地Ⅱ接(如螺栓连接或焊接),以保证电气上连通。的能力。互电气连接宜采用紧固连接(如螺栓连接或焊接),以保证电气上连通。接地回查阅断路器的安装对应监督要点条图纸和相应的计算目,记录不满足要点要求的相关情况3.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010)中“3.2.2书2.断路器接地回路导体应有足够的截面,具有通过接地短路电流路导体应有足够的截面,具有通过接地短路电流的能力。”3.压紧螺钉的可靠接地端,直径至少为12mm,连接点应标以“保矩形母线搭线应符合表3.2.2的规定;当母线与设备接线端子连接时,应符合现护接地”符号;紧固接地螺栓的直径不得小于16mm,接地点应标行国家标准《变压器、高压电器和套管的接线端子》GB/T5273的有关规定。”(表4序号监督项目关键项权重以接地符号。监督要点监督依据格见附表B)《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》(DL/T617-2010)中“6.3.2外壳接地。外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的,且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等的相互电气连接应用坚固连接(如螺栓连接或焊接),以保证电气上连通。为保证接地回路的可靠连通,应考虑到可能通过的电流所产生的热和电的效应。分相式的GIS外壳(特别是额定电流较大的GIS的套管处)应设三相短接线,其截面应能承受长期通过的最大感应电流和短时耐受电流。外壳接地应从短接线上引出与接地母线连接,其截面应满足短时耐受电流的要求。紧固接地螺栓的直径不得小于16mm,接地点应标以接地符号。”监督要求监督结果2.2保护与控制1-4.《国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版)的通知》1.断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路(国家电网设备〔2018〕979号)采用RC加速设计的,应随设备换型进行改造。断路器或隔离开关的辅助触点。控制回路设计12.1.1.4断路器分闸回路不应采用RC加速设计。已投运断路器分闸回路采用RC4.2.2断路器或隔离开关电气闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离查阅断路器的二次对应监督要点条目,记录不满足要点要求的相关情况2.断路器或隔离开关电气闭锁回路不能用重动继电器,应直接用加速设计的,应随设备换型进行改造。3.由开关场的断路器至开关场就地端子箱之间的二次电缆应经金开关的辅助触点;操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正2.2.1Ⅱ属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆沟,并将金属管的上端确,并以现场状态为准。好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面不关场就地端子箱之间的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至电缆小于4mm多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在沟,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接一次设备的接线盒(箱)处不接地。器。地网良好焊接。上述二次电缆的屏蔽层在就地端子箱处单端使用截面不小于4mm处不接地。12.1.1.9断路器机构分合闸控制回路不应串接整流模块、熔断器或电阻器。2

2

与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良15.7.3.8由开关场的变压器、断路器、隔离刀闸和电流、电压互感器等设备至开图纸4.断路器机构分合闸控制回路不应串接整流模块、熔断器或电阻多股铜质软导线可靠连接至等电位接地网的铜排上,在一次设备的接线盒(箱)5

8.断路器全过程技术监督精益化管理实施细则

断路器全过程技术监督精益化管理实施细则1.规划可研阶段序号监督项目关键项权重监督要点监督依据监督要求监督结果1.1电气设备性能1.容性电流开断:用于电容器投切的断路器必须选用C2级断路1.《国家电网公司变电验收管理规定》第2分册“断路器验收细则”中“A1断路器。流(罐式断路器含CT)应满足远景发展的要求。远景最大短路电流要求。等级要求。设备参数1.1.1选择合理性
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
435jo7yo3d0weks4q8jb3z01x0bw3600naz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享