一、 编制依据

《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)2015版 本工程建筑图、结构图

《关于品园18#楼504室楼板处理意见》(华通设计顾问工程有限公司) 二、 基本情况 2.1 设计概况

本套房屋建筑设计布局为三室两卫两厅,其中客厅与饭厅连通布置。承重结构为现浇钢筋混凝土剪力墙,楼板为现浇钢筋混凝土,外围隔墙为烧结页岩多孔砖、内隔墙为烧结页岩空心砖,外保温,外窗为塑钢型材及中空玻璃组合。具体布局如下图

2.2房屋基本情况

在过程中发现客厅地面存在裂缝一条,在进户门的左侧约800处,东西向,后经检测该处裂缝为无害裂缝,需进行封闭处理,同时发现楼板厚度有局部偏薄,具体部位如图示。 裂缝位置示意 楼板偏薄部位示意 三、 适用范围

本方案适用于18#楼504室现浇楼板裂缝及楼板局部偏薄的处理,不做其他处理。

四、 处理方案选择

根据GB50010-2010(2015版)混凝土结构设计规范3.4.5条附表3.4.5的不同环境类别裂缝宽度控制要求,钢筋混凝土结构裂缝应控制在0.4mm以内,因此对于<0.4mm的裂缝在设计规范要求内,采取低压注浆(低粘度环氧树脂)进行封闭处理;对于局部板厚偏薄部位按照设计验算,仅需局部补强,按照设计处理意见细化方案组织施工。 4.1楼板裂缝处理 4.1.1高压灌浆作用机理

高压灌浆就是利用高压灌浆机,通过在缝位置钻孔,使钻孔和缝隙在混凝土深处相交,埋设灌浆嘴, 将化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,到混凝土裂缝中的浆液会因压力迅速向内外扩散、固化,这样固化的环氧树酯填充混凝土所有裂缝,达到封闭孔隙且补强的目的。由于楼板厚度相对比较薄100—120mm,所以利用高压灌浆机时,应严格控制压力不超过2.0--3MPA,即低压灌浆。此工艺的施工必须由受过专业培训的人员且有专业施工设备的施工队伍进行施工。 4.1.2使用材料

缝隙封闭选用低粘度环氧树脂,便于使用机械压力注入缝隙内, 环氧树脂通过机械压力注入混凝土裂缝缝隙内,树脂胶将混凝土粘接在一起,通过试块抗压、抗拉试验,大于C30混凝土设计要求。其低粘度环氧树脂与混凝土(楼板混凝土强度代号C25)材料性能对比如下:

项 目 抗压强度(MPa) 抗拉强度(MPa) 粘结强度(MPa) 低粘度改性环氧树脂 C25混凝土 ≥50 ≥20 ≥10 ≥16.7 ≥1.78 / 备注 混凝土的抗压和抗拉均按照国家规定的立方体标准值进行选用,表中明显可以看出低粘度环氧树脂优于混凝土(C25)的各项性能,且该施工工艺及材料经过多年的发展,已经成为目前处理封闭裂缝最为有效、最为可靠最为成熟的材料和工艺。 4.2楼板局部偏薄的处理 4.2.1设计方案的处理机理

经设计核算,其承载力能够满足要求,局部偏薄部位稍有所欠缺,主要存在装修施工荷载等施加后可能扰度变形会增大的隐患,故采用叠合板形式增加其局部板厚度的形心距而抵抗板的扰度变形,在其叠合板后加部分布置抗裂钢筋而增加混凝土的整体性能,原混凝土面充分凿毛而增加新旧混凝土的粘结程度,起到相应的设计处理要求。 4.2.2使用材料选用

钢筋选用按照设计建议φ4(热轧钢筋),混凝土使用比楼板混凝土设计标号高一等级的C30混凝土。 五、施工工艺 5. 1总体施工工艺

楼板开裂处理方案