v1.0 可编辑可修改 1) 采用2500V或5000V兆欧表 2) 测量前被试绕组应充分放电 3) 测量温度以顶层油温为准,1) 绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明变压器绕组绝缘电阻 显变化 2) 吸收比(10~30℃范围)不低于或极化指数不低于 尽量使每次测量温度相近 4) 尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式换算 R2?R1?1.5(t1?t2)/10 式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值 5) 吸收比和极化指数不进行温度换算 1)如电阻相间差在出厂时超高压侧直流电阻 1)以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线过规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,按要求中3)项执行 2)不同温度下的电阻值按下直流电阻 低压侧直流电阻 间差别不应大于三相平均值的1% 式换算 2)及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间?T?t2R2?R1??T?t1???? ?差别一般不大于三相平均值的2% 式中R1、R2分别为在温度t1、 3)与以前相同部位测得值比较,t2时的电阻值;T为计算用常其变化不应大于2% 数,铜导线取235,铝导线取225 3)无励磁调压变压器应在使41

v1.0 可编辑可修改 用的分接锁定后测量 1)20℃时的tgδ(%)值应不大于下表中数值: 20电压等级 ~kV 35 充油型 油纸电 大绕组介质损耗测试 修容型 充胶型 — 1)油纸电容型套管的tgδ一般不进行温度换算,当tgδ与出66220~~500 110 厂值或上一次测试值比较有明显增长或接近左表数值时,应综合分析tgδ与温度、电压的— 关系。当tgδ随温度增加明显增大或试验电压由10kV升到Um/3时,tgδ增量超过±%,不应继续运行 2)20kV以下纯瓷套管及与变压 器油连通的油压式套管不测tg 后 胶纸电容型 胶纸型 充油型 油纸电运行容型 — — — δ 3)测量变压器套管tgδ时,与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子均接地,末屏接电桥,正接线测量 中 充胶型 胶纸电42

v1.0 可编辑可修改 容型 胶纸型 — 2)当电容型套管末屏对地绝缘电阻小于1000MΩ时,应测量末屏对地tgδ,其值不大于2% 3)电容型套管的电容值与出厂值或上一次试验值的差别超出±5%时,应查明原因 1) 过渡电阻的阻值与出厂值相符。 2) 三相同步的偏差、切换时间的数值及正反向切换时间的偏差变压器有载分接开关测试 均与制造厂的技术要求相符. 3) 动、静触头平整光滑,触头烧损厚度不超过制造厂的规定值,回路连接良好. 4) 开关室内绝缘油耐压一般不低于25kV 1) 密封良好,指示正确,测温电测温装置及其二次回阻值应和出厂值相符 路试验 2) 绝缘电阻一般不低于1MΩ 1) 整定值符合运行规程要求,动气体继电器及其二次作正确 回路试验 2) 绝缘电阻一般不低于1MΩ 表 测量绝缘电阻采用2500V兆欧表 测量绝缘电阻采用2500V兆欧注:异常情况下的试验项目按《电力设备预防性试验规程》及《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》内的相关标准执行 43

v1.0 可编辑可修改 二、试验工器具

1、11FLUKE 1550B绝缘测试仪 1、2 PH-2801介质损耗测量仪

1、3 BYKC-9801A变压器有载分接开关测试仪 三、试验人员 至少有3人参加工作。

一人操作测试仪兼记录,一人变更接线,一人监护。 四、试验注意事项

1、试验前确认被试设备已经从系统彻底隔离,并有明显断开点;同一被试设备电气相连部分是否有其他作业人员;被试设备是否装设全封闭围栏,围栏警示牌悬挂是否正确良好。

2、在试验过程中悬空的试验线应有防止突然脱落的措施。 3、被试设备加量前,监护人员及试验人员需重新对被试设备的环境及试验接线进行评估,是否具备加量的条件。

4、当具备加量条件时,试验人员应再次观察被试设备周围情况,并呼唱加压,提醒周围人。同时监护人应将注意力集中到被试设备以外的区域,防止无关人员突然闯进试验区域。 5、

试验过程中严禁任何人靠近被试设备和放电点。

6、测量结束后关闭电源,拔下电源插头后,应对地放电,再高呼拆线,此时操作人员方可开始拆线。

7、保存(或记录)好试验数据,参照标准及历史试验数据,检查测

44

v1.0 可编辑可修改 量数据是否符合要求,如果出现异常应首先检查接线是否正确,若接线正确,再检查试验仪器是否工作正常,有无环境因素影响,所有外借因素排除后,再进行复测。

8、需要移动试验仪器时应轻拿轻放,当试验设备所处环境温度过低时,应有防冻措施;当试验设备遇有强光照射时,应有防晒措施。 9、在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于 5℃,空气相对湿度不宜高于80% 的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。