v1.0 可编辑可修改 试验项目 标准 备注 1)大修时,对瓷柱式断路器1)对瓷柱式断路器和断口同时测应测量电容器和断口并联后整 量,测得的电容值和tgδ与原始断口间并联电容器的值比较,应无明 绝缘电阻、电容量和tg显变化 δ 2)罐式断路器(包括GIS中的SF6的SF6断路器)必要时进行试断路器)按制造厂规定 验,试验方法按制造厂规定 1)除制造厂另有规定外,阻值合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 变化允许范围不得大于±5% 2)合闸电阻的有效接入时间按制造厂规定校核 1)操动机构分、合闸电磁铁或合闸接触器端子上的最低动作电压应在操作电压额定值的30%~65%之间 分、合闸电磁铁的动作电压 2)在使用电磁机构时,合闸电 磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作 3)进口设备按制造厂规定 1)敞开式断路器的测量值不大于制造厂规定值的120% 导电回路电阻 2)对GIS中的断路器按制造厂规定 用直流压降法测量,电流不小于100A 罐式断路器的合闸电阻布置在罐体内部,只有解体大修时才能测定 2)对罐式断路器(包括GIS中备的原始数据 体的电容值和tgδ,作为该设31
v1.0 可编辑可修改 试验项目 SF6气体密度监视器(包括整定值)检验 压力表校验(或调整),机构操作压力(气压、液压)整定值校验,机械安全阀校验 液(气)压操动机构的标准 按制造厂规定 备注 按制造厂规定 对气动机构应校验各级气压的整定值(减压阀及机械安全阀) 按制造厂规定 泄漏试验 油(气)泵补压及零起应符合制造厂规定 打压的运转时间 SF6微水检测 运行中不大于300ppm 应在分、合闸位置下分别试验 注:异常情况下的试验项目按《电力设备预防性试验规程》及《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》内的相关标准执行 二、试验工器具
1、11HL-IIIA回路电阻自动测试仪 1、 2 KC-6H开关机械特性测试仪 三、试验人员
共需要4人。
一人负责测量和记录数据,一人负责监护,一人负责连接测试线,一人在斗臂车上负责挂线。 四、试验注意事项
32
v1.0 可编辑可修改 1、试验前确认被试设备已经从系统彻底隔离,并有明显断开点;同一被试设备电气相连部分是否有其他作业人员;被试设备是否装设全封闭围栏,围栏警示牌悬挂是否正确良好。
2、在试验过程中悬空的试验线应有防止突然脱落的措施。 3、在断路器合分闸操作时,合分闸线圈不可同时连接。
4、测量断路器时,应先测断路器的合闸参数,后测断路器的分闸参数,若断路器先做分闸操作,仪器将自动返回到等待测量状态,等待合闸操作。
5、被试设备加量前,监护人员及试验人员需重新对被试设备的环境及试验接线进行评估,是否具备加量的条件。
6、当具备加量条件时,试验人员应再次观察被试设备周围情况,并呼唱加压,提醒周围人。同时监护人应将注意力集中到被试设备以外的区域,防止无关人员突然闯进试验区域。 7、试验过程中严禁任何人靠近被试设备和放电点。
8、测量结束后关闭电源,拔下电源插头后,应对地放电,再高呼拆线,此时操作人员方可开始拆线。
9、保存(或记录)好试验数据,参照标准及历史试验数据,检查测量数据是否符合要求,如果出现异常应首先检查接线是否正确,若接线正确,再检查试验仪器是否工作正常,有无环境因素影响,所有外借因素排除后,再进行复测。
10、需要移动试验仪器时应轻拿轻放,当试验设备所处环境温度过低时,应有防冻措施;当试验设备遇有强光照射时,应有防晒措施。
33
v1.0 可编辑可修改 11、在进行与温度及湿度有关的各种试验时,应同时测量被试物周围的温度及湿度。绝缘试验应在良好天气且被试物及仪器周围温度不宜低于 5℃,空气相对湿度不宜高于80% 的条件下进行。对不满足上述温度、湿度条件情况下测得的试验数据,应进行综合分析,以判断电气设备是否可以投入运行。
第八部分 35kV室内开关试验
一、试验项目及标准
试验项目 标准 1)整体绝缘电阻参照制造厂规定或自行规定 2)断口和用有机物制 成的提升杆的绝缘电阻不应低于下表中的数值: 绝缘电阻 试验类别 大修1000 后 运行300 中 1000 3000 2500 5000 额定电压kV <24 24~ 采用500V或1000V兆欧表 备注 34
v1.0 可编辑可修改 1)更换或干燥后的绝缘提升交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) 断路器在分、合闸状态下分别进行,试验电压值按DL/T593规定值 杆必须进行耐压试验,耐压设备不能满足时可分段进行 2)相间、相对地及断口的耐压值相同 辅助回路和控制回路交流耐压试验 1)大修后应符合制造厂规定 用直流压降法测量,电流不导电回路电阻 2)运行中自行规定,建议不大小于100A 于倍出厂值 合闸接触器和分、合闸 1)绝缘电阻不应小于2MΩ 电磁铁线圈的绝缘电 2)直流电阻应符合制造厂规定 阻和直流电阻 采用1000V兆欧表 试验电压为2kV 二、试验工器具
1、1FLUKE 1550B绝缘测试仪 1、2HL-IIIA回路电阻自动测试仪 三、试验人员
至少有2人参加工作。
一人操作测试仪兼记录,一人变更接线兼监护。 四、注意事项
1、试验前确认被试设备已经从系统彻底隔离,并有明显断开点;同一被试设备电气相连部分是否有其他作业人员;被试设备是否
35
变电站检修预试方案