好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

25层剪力墙结构商业住宅楼施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

朝里,自上而下一圈一圈铺设,用抹刀将网布压入砂浆内,并由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整。网格布上下左右搭接宽度约为100mm,局部搭接处可用聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓。网布不得直接铺设在岩棉板表面,也不得外露,不得干搭接。

(7)对脚手架与墙体拉结点处理:在洞口四周应留出100mm不抹粘结砂浆,岩棉板层也应留出100mm不抹面层砂浆,待以后对局部进行修整。

(8)在阴阳角处网格布还需从每边双向绕角且相互搭接宽度不小于200mm,网布的铺设应抹平、找直,并保持阴阳角的方正和垂直度。

(9)门窗外侧洞口四周的网布以及斜方向加贴的小块网布应在护面层大面施工前用抹面胶浆局部粘贴,其中洞口四周预埋翻包网布翻包长度不小于150mm。

(10)在保温板与外挂石材及幕墙的转接件应挤紧,为了防止接缝处水的渗入,该处砂浆应饱满,勾缝紧实。

检查:整体抹面良好;耐碱网格布埋入规范,无不良迹象;平整度符合要求;砂浆固化强度良好。

步骤九:锚栓固定

待第一层聚合物抗裂浆稍干硬至可以触碰时,即可安装锚栓。在锚栓施工前须根据保温板布局及锚栓的数目设计要求进行弹线控制。 (1)锚固件的数目确定

本工程建筑高度在91.75m,锚栓平均用量为每平方米6—10个。 (2)锚固件锚固注意事项

1. 在设计要求的位置采用钻孔安装;使用电钻进行打孔,钻孔深度应

···

.

大于锚固深度10mm,将锚栓的塑料圆盘装入孔中,后安装锚栓芯。结构墙体上的孔深应不少于30mm,保证锚栓的入墙深度;锚栓阳角处第一个钉应离墙角120~150mm之间,避损坏构造柱及墙角。安装时,塑料圆盘应紧压内层网布。锚栓的数量及布置应满足设计要求或质量验收要求。

2.固定件具体布局和数量:按照上述设计确定,每块保温板的中央位置用两个锚栓固定,每处T形接缝设置一个锚栓。

3.锚栓安装完成后及时用聚合物砂浆封堵锚栓塑料圆盘及其周边。 检查:锚固件锚固牢固、稳定;固定件整体布局规范、合理。 步骤十:抗裂抹面砂浆批涂及第二层网布铺设

锚栓安装完成后即可进行第二道抗裂抹面胶浆的施工,抹面与网布的施工方法与前一道类似。将制备好的抹面砂浆均匀涂抹,抹面层厚度以盖住网格布为准,厚度约为3-4mm,必须用大板批刮,再小板压平,达到平整度要求,抹面砂浆面层平整度/垂直度应控制在4mm之内。抹面层总厚度宜为3~7mm,避免形成空鼓。抹面砂浆施工完毕后,再经自然养至少3天后,经验收合格后即可进行后续饰面层工作。

检查:整体面平整,符合要求;厚度符合要求;表面无裂纹;砂浆固化状态良好,网布搭接规范。

步骤十一:饰面施工

保温验收合格之后可进行真石漆涂料饰面层施工,如有干挂石材饰面

应在保温施工前安装预埋件。

···

.

第七节 屋面工程

屋面工程在工程交验时作为一大分部,在施工中须引起足够的重视。在历年以来,屋面漏水历来是业主最头痛的问题,同时也是建筑行业的一种通病。因此,在施工中,对屋面每一构造层都应精心施工,同时做好施工前的各项准备工作。 一、施工前的准备

1、屋面在结构施工时,除后浇带以外不允许留设其它施工缝,砼必须一次浇筑完毕,施工人员不得造成人为的冷缝,加强屋面养护。

2、屋面工程施工前,掌握施工图的细部构造及有关技术要求,与防水施工单位密切配合作好成品保护。 二、防水卷材施工

1.卷材需执行国标GBl2953,其技术要求为:

(1)外观质量:卷材表面应无气泡、疤痕、裂纹、粘结和孔洞。 (2)卷材中允许有一处接头,其中较短的一段长度不小于2.5米,接头处应剪切整齐,并加长150毫米备作搭接。优等品批中有接头的卷材卷数不得超过批量的百分之三。

(3)卷材的面积和宽度允许偏差0.3%。

(4)卷材的平直度应不大于50mm,平整度应不大于10mm。

(5)卷材的存放与运输:卷材应用辊式包装,用纸芯或塑料管卷取,用包装纸或塑料编织袋包裹。卷材在贮存期间或运输途中,卷材应立放或平放,贮存时立放不得超过两层,平放堆积高度不得超过1米。卷材新产品不得与有损卷材质量或影响卷材使用性能的物质接触,并远离热源。

···

.

2.施工准备

(1)材料复试:当大批卷材进入施工现场后,防水施工主管人员会同工程监理、质检部门和技术负责等人员,进行现场抽样,送到国家质量技术监督部门认定的检测单位,对卷材的抗拉强度、断裂延伸率、低温柔度和不透水性等四项技术指标进行复试,合格后方可使用。一般现场抽样是在卷材垛中,任意取出一卷,检查其包装、规格等。打开卷材从卷材的一端剪掉1.5米长不用,然后再量取1米长的卷材,送去检测,不合格者,坚决不能使用。

(2)施工人员:所承包的防水施工队伍,必须有防水等级的资质证书,其操作人员要经过专业培训并取得建设行政主管部门颁发的《防水专业人员岗位证书》后,坚持持证上岗。

(3)防水基层要求:屋面防水基层,必须干燥,坚实、不起砂、无鼓泡和凹凸不平现象;其含水率一般控制在百分之九左右。基层上如有集水坑、阴阳角、水落口、通风管道等,应抹成小圆弧,经验收合格后,方可进行防水施工。

防水基层含水率的简易检测方法是,把1平方米的卷材,平坦地铺放在基层上,静置4h后,揭开卷材看卷材背面无水珠,而且覆盖的基层表面与其他部分无明显差别时,含水率约在百分之九左右,即可做防水施工。

3.施工工艺流程: (1)清理基层

必须认真清扫基层,表面有突起物、砂浆疙瘩等杂物必须铲平,将尘土垃圾等彻底清扫干净,必要时应用潮湿托布或棉丝擦拭。基层清理好以

···

.

后蓄水试验并对于局部渗漏处及时采取措施进行修补。

(2)水泥砂浆找平层施工

100厚水泥珍珠岩板干铺完后,拉通线、找规矩,施工20厚1:2.5水泥砂浆找平层。施工中2米的直尺检查平整度,找平层与直尺的空隙不超过5毫米,找平层施工12h后,需洒水养护,干燥后方可施工下道工序。

(3)涂刷基层处理剂

一般用滚刷涂刷,要注意涂刷薄厚均匀一致,不得有露底或过厚现象,对阴阳角、管子根等薄弱部位,要用油漆刷精心处理,待面层干燥后,才能进行下道工序施工。

(4)弹基准线

为了使卷材接缝横平竖直,边缝搭接准确,在大面积施工前,要在涂好基层处理剂的干燥平面上弹出铺贴卷材的基准线。一般卷材长边竖缝搭接80--100毫米,短边(横缝)搭接100—150毫米,如果卷材幅宽1000毫米,基准线要按铺贴卷材的长方向,每900mm宽弹一基准线,以便卷材的铺贴。

(5)铺贴卷材

合成高分子防水卷材铺贴施工方法有满粘法、条粘法、点粘法和空铺法四种,一般要根据施工部位而定,本工程采用满粘法。施工方法是:先将卷材展开摊铺在干净平整的基层上,按弹线确定好铺贴的位置,把整卷卷材的幅宽对折一半,用长把滚刷蘸基层胶,分别涂刷在基层与卷材上,但接头的搭接100毫米处不能涂胶。涂胶时,要求厚薄均匀,不允许有露底和凝聚胶块存在。涂胶后,一般以手感基本干燥才能进行铺贴卷材施工,

···

25层剪力墙结构商业住宅楼施工组织设计

.朝里,自上而下一圈一圈铺设,用抹刀将网布压入砂浆内,并由中间向上下、左右方向将聚合物砂浆抹平整。网格布上下左右搭接宽度约为100mm,局部搭接处可用聚合物改性砂浆补充原砂浆不足处,不得使网格布皱褶、空鼓。网布不得直接铺设在岩棉板表面,也不得外露,不得干搭接。(7)对脚手架与墙体拉结点处理:在洞口四周应留出100mm不抹粘结砂浆,岩棉板层也应留出100mm不
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
431d47q13a9d31q9p63i6j6mw9sjow00dn0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享