柔韧性 压折比 可操作时间,h ≤3.0 1.5~2.0 3.耐碱涂覆网布性能指标

性能指标 项目 标准型 经纬密度,根/25mm 单位面积质量,g/m2 耐碱拉伸断裂强力(经、纬向),≥750 N/50mm 耐碱拉伸断裂强力保留率(经、≥50 纬向),﹪ 断裂应变(经、纬向),﹪ 4.锚栓性能指标

锚固件带圆盘的塑料套管应采用聚酰胺,聚乙烯或聚丙烯材料制成;金属螺钉应采用不锈钢材料或经过表面有防腐处理的金属制成,且具有断热桥设置。塑料圆盘直径不应小于60mm。,其技术性能指标应符合。

项目 单个锚固件抗拉承载力标准值,kN 混凝土基墙现场锚固件抗拉承载≥0.60 力,kN 加气混凝土基墙现场锚固件抗拉承≥0.30 载力,kN 其它砌体基墙现场锚固件抗拉承载···

试验方法 5×5 ≥130 GB/T 7689.2 GB/T 9914.3 GB/T 7689.2 (耐碱性:GB/T 20102) ≤5 性能指标 ≥0.60 试验方法 JG 149 DG/TJ08-2038 ≥0.40 .

力,kN 锚固件圆盘强度标准值,kN

5、镀锌钢丝网的技术要求

项 目 工艺 丝径 网孔大小 焊点抗拉力 镀锌层质量 单位 -- mm mm N g/m2 指 标 镀锌电焊网 0.9±0.04 18×18 >65 ≥122 ≥0.50 见附录A 6、锚栓的主要性能指标:

塑料膨胀锚栓通常包括螺钉和带圆盘的塑料膨胀套管两部分,金属螺钉采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管采用低导热性的高分子塑料制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生材料。锚栓有效锚固深度不小于25 mm,塑料圆盘直径不小于50 mm。单个锚栓抗拉承载力标准值(C25混凝土基层)不小于0.8 kN。

7、面砖粘贴砂浆主要性能指标

项 目 拉伸粘结强度 压折比 原强度 压缩剪切强度 耐温7天(d) 耐水7天(d) 耐冻融25次 线性收缩率 单位 MPa - MPa % % % % 指 标 ≥0.60 ≤3.0 ≥0.6 ≥0.5 ≥0.5 ≥0.5 ≤0.3 8、面砖勾缝粉的性能指标

···

.

项 目 外 观 颜 色 初凝时间 凝结时间 终凝时间 常温常态14d 拉伸胶接强度 耐水(常温常态14d,浸水48h,放置24h) 压折比 透水性(24h) 单位 - - h h MPa MPa - ml 指 标 均匀一致 与标准样一致 ≥2 ≤24 ≥0.60 ≥0.50 ≤3.0 ≤3.0 9、水泥:强度等级42.5普通硅酸盐水泥,水泥性能存运符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。

10、中砂:应符合《普通混凝土砂质量标准及检验方法》(JGJ)细度模数的规定,含泥量少于3%。 (4)材料配制

1、建筑用界面处理砂浆的配制:

索利特界面剂:中细砂:水泥按1:1:1重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,先加入1份界面剂与1份中细砂搅拌均匀后再加入水泥搅拌均匀。

2、抗裂砂浆的配制

抗裂砂浆干粉料:水按10:3重量比用砂浆搅拌机或手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。

3、保温墙面砖专用粘粘砂浆的配制

···

.

保温墙面砖专用粘结砂浆配合比为:面砖粘结干粉料:水=10:2~2.2重量比手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。

4、面砖勾缝料的配制

勾缝胶粉料:水=10:2.5重量比手提搅拌器搅拌,抗裂砂浆一次配好后,使用过程中不得任意加水,应在2h内用完。 (5)保温系统施工流程

配制聚合物改性胶粘剂 岩棉板粘贴面做界面处理 材料准备 基层墙面找平层验收合格及清理 工具准备 挂基准线,安装底座托架

贴岩棉板,(终端部位粘贴翻包网布)包括门窗洞口砂浆粉刷。

岩棉板嵌缝处理,及修整

岩棉板平整和垂直度检查、验收 配制聚合物改性抗裂胶浆 岩棉板界面抗裂处理 ···

网布裁剪 第一道均匀抹面,且埋置网布 安装锚固件(锚固件穿过网格布) .

第二道抹面抹平,且修理平整

(5)保温系统施工要点

工程验收,墙面油漆粉刷 步骤一 : 基层处理、弹控制线挂基准线

为确保岩棉板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹控制线与挂基准线。 (1) 基层处理:墙面应清理干净、清洗油渍、清扫浮灰等。墙面松动、风化部分应剔除干净。检查找平层是否符合要求,基层验收合格后方可进行保温施工。

(2)弹线控制:根据实际建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外外幕墙水平、垂直控制线等。根据总包提供的水平点弹出单体楼房的外地坪水平线起点,托架安装线等。

(3)挂基准线:在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。 注意:所放垂线间距上下保持一致,垂线与墙面的距离为所贴保温层的厚度。

步骤二 :聚合物粘结砂浆的配制

在干净的塑料桶里倒入一定量的洁净水,采用手持式电动搅拌器边搅拌边加粘结砂浆粉料,加液体量约为粉剂的20%;充分搅拌5-7分钟,直到搅拌均匀,稠度适中,即可使用。

···