电力预防性试验操作流程
1、由胡xx为现场总指挥,xx相关人员到厂待命。如遇问题按应急事故预案处理,所有相关人员于中控室待命。
2、操作流程:
(1)8:40中控室集合做停电准备。
(2)8:40-9:30停电停系统 :通知中控,要求停用一二期全部设备。
设备停用步骤(先一期后二期): ①停用提升泵,膜系统保持产水;
②膜系统一级回流井液位降至2.9米左右,停用一台一级回流泵、全部二级回流泵、三级回流泵,继续产水;
③等一级回流井液位再次降至2.9米左右后停用第二台回流泵,待水位至3.2米,停膜系统;
④停用曝气沉砂池系统设备(含风机)、搅拌器、磁悬浮、空压机、除臭装置等全部用电设备(外出人员记得携带△和○型控制柜钥匙);
⑤进行现场检查确认所有用电设备已停用,控制系统不停,观察是否有异常、故障,有异常及时联系、汇报。
(3)10:10 孙忠华送电,观察PLC状态,收到孙忠华通知后开始送电启动系统。
系统启用步骤(先一期后二期):
①启动磁悬浮、搅拌器、二级回流泵、三级回流泵、空压机、曝气沉砂池系统设备(含风机);
②开启一台提升泵(变频,30-35%),根据细格栅液位差情况调节进水量;
③待一级回流井液位升至3.2米开启一台一级回流泵,待液位再次升至3.2米后增加一台一级回流泵;
④两台一级回流泵全部开启后,回流井液位超过2.9米,投用膜系统;
⑤膜系统投用时一期、二期间隔投用,第一组和第二组膜投用时间间隔大于5分钟。
(4)10:10-12:10左右厂家人进行电力试验,结束后等孙xx通知做停电准备。停电停系统操作步骤同上(相关试验人员午饭时间进行临时调整,上午的试验结束后再去就餐)。
(5)12:10-15:00左右根据上午电力试验时间情况进行分析判断 。
若时间较短,则没有必要投用系统,直至全部试验结束孙忠华切回试验前线路并通知时再投用系统。操作步骤同上。
若时间较长,有必要重新投用时,则等待孙忠华通知,投用系统,操作步骤同上;期间等待厂家电力试验,需要更换线路收到孙忠华通知,停用系统,至全部结束,线路切回试验前时,等待孙忠华通知,投用系统并观察。
3、脱泥负荷试验当天关闭电脑、浓缩机、空压机等所有带电设备。