840D NC、PLC总清步骤

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

840D NC-PLC 总清

通电,调试

? MCP:在PLC启动过程中,MCP上的所有灯是不停地闪烁的。一旦PLC成功启动,且基本程序装入则只有在OB1中调用FC19或FC25,那么MCP上的灯不再闪烁,此时MCP即可以使用。 ? DRIVE SYSTEM:只有NC,PLC和PCU都正常启动后,最后考虑启动驱动系统。首先必须完成驱动的配置,对于PCU20,需借助于 “SIMODRIVE 611D”Start—up Tool软件,而PCU50可直接在OP010 上做。然后用PLC处理相应信号即可。 这样,系统再启动后,SF灯应灭掉。

NC和PLC总清

由于是第一次通电,启动,所以有必要对系统作一次总清或总复位。 1 NC总清

NC总清操作步骤如下:

(1)将NC启动开关 S3 →“1”;

(2)启动NC,如NC已启动,可按一下复位按钮S1;

(3)待NC启动成功,七段显示器显示“6”,将S3→ 0”;NC总清执行完成。

NC总清后,SRAM内存中的内容被全部清掉,所有机器数据(Machine Data)被预置为缺省值。 2 PLC总清

PLC总清操作步骤如下:

(1)将PLC启动开关S4 → “2”;=> PS灯会亮。

(2)S4→ “3”并保持约3秒直等到PS灯再次亮;=> PS 灯灭了又再亮。

(3)在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“2”→“3”→“2”;=> PS灯先闪,后又亮,PF灯亮。(有时PF灯不亮)

(4)等PS和PF灯亮了,S4→“0”; => PS和PF灯灭,而PR灯亮。

PLC总清执行完成。PLC总清后,PLC程序可通过STEP 7软件下传至系统。如PLC总清后屏幕上有报警可作一次NCK复位(热启动)。 3.NC和PLC同时总清

(1)将NC启动开关 S3→“1”; 将PLC启动开关S4 → “3”;=> PS灯会亮 (2)S4→ “3”并保持约3秒直等到PS灯再次亮;=> PS 灯灭了又再亮。

(3)在3秒之内,快速地执行下述操作S4:“3”→“2”→“3”(4到5次反复);=> PS灯先闪,后又亮,PF灯亮。(有时PF灯不亮)

(4)按一下复位按钮S1; 等PS和PF灯亮了(显示数字6),将S3→ 0S4→“0”; => PS和PF

灯灭,而PR灯亮。

2.3 PLC调试

在执行完PLC总清后即可进入PLC调试,SIUMERIK 810D /840D的PLC部分使用的是SIMATIC S7-300。故而,PLC的调试软件为STEP 7,借助外部计算机或程编器(PG)来对PLC程序进行修改和传输。

840D NC、PLC总清步骤

840DNC-PLC总清通电,调试?MCP:在PLC启动过程中,MCP上的所有灯是不停地闪烁的。一旦PLC成功启动,且基本程序装入则只有在OB1中调用FC19或FC25,那么MCP上的灯不再闪烁,此时MCP即可以使用。?DRIVESYSTEM:只有NC,PLC和PCU都正常启动后,最后考虑启动驱动系统。首先必须完成驱动的配置,对于PCU20