好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

汽机联锁保护试验传动表 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

15 真空系统

15.1 A水环真空泵

15.1.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 真空泵A远方控制MAJ11AE001RM A水环真空泵合闸准备就绪MAJ11AE001RE 真空泵A轴承温度1 MAJ11CT351 真空泵A轴承温度2 MAJ11CT352 无跳闸条件G19P259I.8取非 定值/延时 <80℃ <80℃ 定值/延时 <87kpa 试验情况 试验情况 真空泵A汽水分离器水位不低MAJ11CL201L取非 15.1.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MAJ12AE001ZT或MAJ13AE001ZT 备用投入, 凝汽器A/B真空<87kPa,联启备用泵MAG10CP001与MAG20CP001 15.1.3 连锁跳闸 序号 试验条件 1) 2) 真空泵A轴承温度1 MAJ11CT351 真空泵A轴承温度2 MAJ11CT352 定值/延时 试验情况 >85℃,延时2秒 >85℃,延时2秒 15.2 A水环真空泵气动蝶阀A

15.2.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ11CP201L与MAJ11AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.2.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ11AE001ZT 试验情况 15.3 A水环真空泵气动蝶阀B

15.3.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ11CP201L与MAJ11AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.3.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ11AE001ZT 试验情况 15.4 B水环真空泵

15.4.1 允许启 序号 试验条件 定值/延时 试验情况 40

序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 真空泵B远方控制MAJ12AE001RM B水环真空泵合闸准备就绪MAJ12AE001RE 真空泵B轴承温度1 MAJ12CT351 真空泵B轴承温度2 MAJ12CT352 定值/延时 <80℃ <80℃ 定值/延时 <87kpa 试验情况 试验情况 真空泵B汽水分离器水位不低MAJ12CL201L取非 6) 无跳闸条件G19P259I.8取非 15.4.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MAJ11AE001ZT或MAJ13AE001ZT 备用投入, 凝汽器A/B真空<87kPa,联启备用泵MAG10CP001与MAG20CP001 15.4.3 连锁跳闸 序号 试验条件 1) 2) 真空泵B轴承温度1 MAJ12CT351 真空泵B轴承温度2 MAJ12CT352 定值/延时 试验情况 >85℃,延时2秒 >85℃,延时2秒 15.5 B水环真空泵气动蝶阀A

15.5.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ11CP201L与MAJ12AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.5.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ12AE001ZT 试验情况 15.6 B水环真空泵气动蝶阀B

15.6.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ11CP201L与MAJ12AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.6.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ12AE001ZT 试验情况 15.7 C水环真空泵

15.7.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 真空泵C远方控制MAJ13AE001RM C水环真空泵合闸准备就绪MAJ13AE001RE 真空泵C轴承温度1 MAJ13CT351 真空泵C轴承温度2 MAJ13CT352 无跳闸条件G19P259I.8取非 41

定值/延时 <80℃ <80℃ 试验情况 真空泵C汽水分离器水位不低MAJ13CL201L取非 15.7.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MAJ11AE001ZT或MAJ12AE001ZT 备用投入, 凝汽器A/B真空<87kPa,联启备用泵MAG10CP001与MAG20CP001 定值/延时 <87kpa 试验情况 15.7.3 连锁跳闸 序号 试验条件 1) 2) 真空泵C轴承温度1 MAJ13CT351 真空泵C轴承温度2 MAJ13CT352 定值/延时 试验情况 >85℃,延时2秒 >85℃,延时2秒 15.8 C水环真空泵气动蝶阀A

15.8.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ13CP201L与MAJ13AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.8.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ13AE001ZT 试验情况 15.9 C水环真空泵气动蝶阀B

15.9.1 连锁开 序号 试验条件 1) 对应真空泵运行,对应真空泵入口压力低定值/延时 试验情况 MAJ13CP201L与MAJ13AE001ZS <15kPa 定值/延时 15.9.2 连锁关 序号 试验条件 1) 泵停运,关MAJ13AE001ZT 试验情况 15.10 真空泵螺杆冷水机A冷却水增压泵

15.10.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 真空泵螺杆冷水机A冷却水增压泵允许DCS操作MAJ20AE001RM 无故障MAJ20AE001ZF取非 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 15.10.2 连锁开 序号 试验条件 1) 备用投入,运行泵停运,联启备用泵 15.11 真空泵螺杆冷水机B冷却水增压泵

15.11.1 允许启 序号 试验条件 1) 真空泵螺杆冷水机A冷却水增压泵允许DCS操作MAJ20AE002RM 定值/延时 试验情况 42

序号 试验条件 2) 无故障MAJ20AE002ZF取非 15.11.2 连锁开 序号 试验条件 1) 备用投入,运行泵停运,联启备用泵 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 15.12 凝汽器A真空破坏门

15.12.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 排汽管道真空破坏阀A无故障 汽机跳闸 定值/延时 试验情况 15.13 凝汽器B真空破坏门

15.13.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 排汽管道真空破坏阀B无故障 汽机跳闸 定值/延时 试验情况 15.14 高低压凝汽器抽真空隔绝门

15.14.1 连锁开 序号 试验条件 1) 2) 汽机未跳闸且凝汽器A/B任一真空低10MAG10CP001/10MAG20CP001 运行 热控 定值/延时 试验情况 试验时间 43

16 循环水系统

16.1 循环水泵A

16.1.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 循环水泵A允许远控反馈A0PAC54AP003RM 循环水泵A无综合保护报警A0PAC54AP003ZF非 定值/延时 试验情况 试验情况 定值/延时 无跳闸条件 循泵温度合适 16.1.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 3) 备用投入,运行泵跳闸,联启备用泵 备用投入,出口母管压力低,或模拟量压力低,联启备用泵 四台泵大连锁(按钮)投入,有三台泵运行,任一一台泵跳闸,联启备用泵 16.1.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 循环水泵A运行15s后,循环水泵A后液控蝶阀泵阀全关A0PAC54AA101ZC 循环水泵A电机上轴承推力瓦温度1 A0PAC54CT357 循环水泵A电机上轴承推力瓦温度2 A0PAC54CT358 循环水泵A电机上轴承导轴瓦温度1 A0PAC54CT359 循环水泵A电机上轴承导轴瓦温度2 A0PAC54CT360 循环水泵A电机下轴承温度A0PAC54CT361 循环水泵A电机线圈温度(每相与、三相或)(A0PAC54CT351与A0PAC54CT352)或(A0PAC54CT353与A0PAC54CT354)或(A0PAC54CT355与A0PAC54CT356) 定值/延时 延时3s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s 试验情况 7) >140℃,延时2s 16.2 循环水泵A液控蝶阀

16.2.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵A运行A0PAC54AP003ZS 16.2.2 连锁关 序号 试验条件 1) 循环水泵A停止A0PAC54AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 1S脉冲 试验情况 试验情况 16.3 循环水泵电机冷却器A进水电动门

44

汽机联锁保护试验传动表 

15真空系统15.1A水环真空泵15.1.1允许启序号试验条件1)2)3)4)5)6)真空泵A远方控制MAJ11AE001RMA水环真空泵合闸准备就绪MAJ11AE001RE真空泵A轴承温度1MAJ11CT351真空泵A轴承温度2MAJ11CT352无跳闸条件G19P259I.8取非定值/延时<80℃
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
42z357fmn67wp9920sx2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享