序号 1) 试验条件 定值/延时 试验情况 对应的低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再 和开关量三取二) 6.20 四段抽汽逆止阀1、2

6.20.1 联锁关(或) 序号 试验条件 1汽)机跳闸 PC动作101DEH01HW153 2O)定值/延时 试验情况 6.21 四段抽汽电动门

6.21.1 开允许 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 汽机挂闸 试验条件 汽机跳闸 OPC动作101DEH01HW153 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 6.21.2 连锁关(或) 6.22 四段抽汽疏水气动门、电动门

6.22.1 联锁开(或) 序号 1) 2) 3) 4) 试验条件 汽机跳闸 定值/延时 试验情况 试验情况 除氧器水位高高模拟量三选二后(10LAA10CL101、10LAA10CL102、10LAA10CL103)与水位高高DI) (10LAA10CL202) 汽机负荷小于20%(1MCS00HW164b) 抽汽管道上下壁温温差大于35℃10LBQ40CT004/10LBQ40CT005 试验条件 以上任一联开条件不存在时 <132MW 6.22.2 连锁关 序号 1) 定值/延时 延时2秒 6.23 四抽至除氧器电动门

6.23.1 开允许 序号 1) 序号 1) 2) 3) 试验条件 汽机未跳闸 试验条件 汽机跳闸 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 6.23.2 连锁关(或) 模拟量三选二后(10LAA10CL101、10LAA10CL102、 10LAA10CL103)与水位高高DI)(10LAA10CL202) OPC动作101DEH01HW153 6.24 四段抽汽疏水电动门(至小机)

6.24.1 联锁开

20

序号 试验条件 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 1) 汽机跳闸 6.24.2 连锁关 序号 1) 试验条件 联开条件不存在 6.25 除氧器溢水电动门

6.25.1 联锁开 序号 1) 试验条件 定值/延时 试验情况 除氧器水位高高(10LAA10CL101、10LAA10CL102、10LAA10CL103)10LAA10CL202模拟量三选二后与 水位高高DI 试验条件 除氧器水位高 定值/延时 6.25.2 连锁关 序号 1) 试验情况 6.26 除氧器紧急放水至电机侧疏水扩容器电动门

6.26.1 联锁开 序号 试验条件 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 1) 除氧器水位高3值10LAA10CL203 6.26.2 连锁关 序号 1) 运行 热控 试验时间 试验条件 除氧器水位高2值消失10LAA10CL401HH& 10LAA10CL402HH 21

7 汽泵A前置泵系统

7.1 汽泵A前置泵

7.1.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 汽动给水泵前置泵A远方控制LAC10AE001RM A汽动给水泵前置泵无综合故障LAC10AE001ZF 汽动给水泵前置泵A无事故跳闸LAC10AE001RS 除氧器水位不低LAA10CL401L取非或LAA10CL402L取非 汽泵A前置泵入口电动门已开LAB10AA101ZO 汽泵A出口电动阀已关LAB10AA102ZC 泵A最小流量调节阀开度>85%且最小流量调节阀前、后电动门开LAB51AA102ZZ与LAB51AA101ZO与LAB51AA103ZO 汽泵A前置泵传动端径向轴承温度LAC10CT351 汽泵A前置泵自由端径向轴承温度LAC10CT352 汽泵A前置泵电机传动端径向轴承温度LAC10CT353 汽泵A前置泵电机自由端径向轴承温度LAC10CT354 定值/延时 <95℃ <95℃ <80℃ <80℃ 试验情况 12) A小机润滑油压不低XAV10CP208取非 13) 无跳闸条件G15P109PTRP.0取非 14) 小机停运TSI01HW001 15) 除氧器水位低低(LAA10CL401LL、LAA10CL401LL,<400mm,延时三个模拟量三取二判断低值再和两个开关量三选二) 10s 锅炉汽动给水泵前置泵A运行, (汽动给水泵A最小流量调节阀小于50%或最小流量调节阀前电动门关延时10秒 16) 或最小流量调节阀后电动门关),且汽泵A前置泵出口流量<270t/h( LAC10AE001ZS、LAB51AA102ZZ) 锅炉汽动给水泵前置泵A运行,且汽泵A前置泵入17) 口给水电动门全关(LAC10AE001ZS与LAB10AA101ZO取非) 18) 汽泵A前置泵传动端径向轴承温度LAC10CT351 19) 汽泵A前置泵自由端径向轴承温度LAC10CT352 20) 汽泵A前置电机传动端径向轴承温度LAC10CT353 21) 汽泵A前置电机自由端径向轴承温度LAC10CT354 延时3秒 >100℃,延时2秒 >100℃,延时2秒 >90℃,延时2秒 >90℃,延时2秒 7.2 A汽动给水泵前置泵入口电动门

22

7.2.1 允许关 序号 试验条件 1) 锅炉汽动给水泵前置泵A已停(LAC10AE001ZT) 定值/延时 试验情况 7.3 A汽动给水泵出口电动门

7.3.1 允许开 序号 试验条件 1) 汽泵A出口电动阀无故障 7.3.2 连锁关 序号 试验条件 1) 定值/延时 试验情况 汽动给水泵A停运MEH10HW101或MEH10HW104 定值/延时 试验情况 7.4 A汽泵最小流量调节阀前电动门

7.4.1 禁止关 序号 试验条件 1) 对应的汽泵前置泵运行 7.4.2 连锁开 序号 试验条件 1) 给水泵A入口流量小于270t/h 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 7.5 A汽泵最小流量调节阀后电动门

7.5.1 禁止关 序号 试验条件 1) 对应的汽泵前置泵运行 7.5.2 连锁开 序号 试验条件 1) 给水泵A入口流量小于270t/h 运行 热控 定值/延时 试验情况 试验时间 定值/延时 试验情况 23

8 汽泵B前置泵系统

8.1 汽泵B前置泵

8.1.1 允许启 序号 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 试验条件 汽动给水泵前置泵B远方控制LAC20AE001RM B汽动给水泵前置泵无综合故障LAC20AE001ZF 汽动给水泵前置泵B无事故跳闸LAC20AE001RS 除氧器水位不低LAA10CL401L取非或LAA10CL402L取非 汽泵B前置泵入口电动门已开LAB20AA101ZO 汽泵B出口电动阀已关LAB20AA102ZC 泵B最小流量调节阀开度>85%且最小流量调节阀前、后电动门开LAB52AA102ZZ与LAB52AA101ZO与LAB52AA103ZO 汽泵B前置泵传动端径向轴承温度LAC20CT351 汽泵B前置泵自由端径向轴承温度LAC20CT352 汽泵B前置泵电机传动端径向轴承温度LAC20CT353 汽泵B前置泵电机自由端径向轴承温度LAC10CT354 定值/延时 <95℃ <95℃ <80℃ <80℃ <400mm,延时10s 试验情况 12) B小机润滑油压不低XAV20CP208取非 13) 无跳闸条件G15P109PTRP.0取非 14) 小机停运TSI02HW001 除氧器水位低低(LAA10CL401LL、15) LAA10CL401LL,三个模拟量三取二判断低值再和两个开关量三选二) 锅炉汽动给水泵前置泵B运行, (汽动给水泵B最小流量调节阀小于50%或最小流量调节阀前电动门16) 关或最小流量调节阀后电动门关),且汽泵A前置泵出口流量<270t/h( LAC20AE001ZS、LAB52AA102ZZ) 锅炉汽动给水泵前置泵A运行,且汽泵A前置泵入17) 口给水电动门全关(LAC20AE001ZS与LAB20AA101ZO取非) 18) 汽泵B前置泵传动端径向轴承温度LAC20CT351 19) 汽泵B前置泵自由端径向轴承温度LAC20CT352 20) 汽泵B前置电机传动端径向轴承温度LAC20CT353 延时10秒 延时3秒 >100℃,延时2秒 >100℃,延时2秒 >90℃,延时2秒 24