5.20.2 允许关 序号 试验条件 定值/延时 3s后 定值/延时 试验情况 试验情况 1) 3#高加入口三通阀关闭 5.20.3 联锁关 序号 1) 2) 试验条件 任一高加水位高3 手动解列 5.21 3号高加进口三通阀
5.21.1 允许开 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 试验条件 任一高加水位高3 手动解列 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 5.21.2 联锁关 5.22 1号高加危急疏水电动门
5.22.1 联锁开 序号 1) 试验条件 1/2/3高加水位高一值(或)LAD10CL202、LAD20CL202、LAD30CL202 定值/延时 试验情况 5.23 2号高加危急疏水电动门
5.23.1 联锁开 序号 1) 试验条件 1/2/3高加水位高一值(或)LAD10CL202、LAD20CL202、LAD30CL202 定值/延时 试验情况 5.24 3号高加危急疏水电动门
5.24.1 联锁开 序号 1) 运行 热控 试验时间 试验条件 1/2/3高加水位高一值(或)LAD10CL202、LAD20CL202、LAD30CL202 定值/延时 试验情况 15
6 低加及抽汽系统
6.1 低压加热器
6.1.1 低加解列(或) 序号 1) 2) 3) 4) 试验条件 汽机跳闸 低加水位高二值(两个模拟量分别做高选判断后输出,再和两个开关量三取二判断输出) 手动低加解列 OPC动作101DEH01HW153 定值/延时 试验情况 6.2 五段抽汽逆止阀
6.2.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 试验条件 对应的低加进出、口电动门打开 无低加解列 试验条件 5号低加解列 定值/延时 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 6.2.2 联锁关(或) 6.3 五段抽汽电动门
6.3.1 允许开(与) 序号 1) 试验条件 对应的低加进出、口电动门打开 定值/延时 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 2) 无低加解列 6.3.2 联锁关(或) 序号 1) 试验条件 5号低加解列 6.4 六段抽汽逆止阀
6.4.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 试验条件 对应的低加进出、口电动门打开 无低加解列 试验条件 6号低加解列 定值/延时 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 6.4.2 联锁关(或) 6.5 六段抽汽电动门
6.5.1 允许开(与) 序号 1) 试验条件 对应的低加进出、口电动门打开 定值/延时 定值/延时 试验情况 2) 无低加解列 6.5.2 联锁关(或) 16
序号 1) 试验条件 6号低加解列 定值/延时 试验情况 6.6 五段抽汽疏水气动门
6.6.1 联锁开(或) 序号 1) 2) 3) 试验条件 联锁投入,5号低加解列 联锁投入,汽机负荷小于20%1MCS00HW164b 联锁投入,五抽汽管道壁温差>35℃10LBS50CT001/10LBS50CT002 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 定值/延时 <132MW 试验情况 6.6.2 联锁关(与) 序号 1) 定值/延时 延时2秒 试验情况 6.7 五段抽汽疏水电动门
6.7.1 联锁开(或) 序号 1) 2) 3) 试验条件 联锁投入,5号低加解列 联锁投入,汽机负荷小于20%1MCS00HW164b 联锁投入,五抽汽管道壁温差>35℃10LBS50CT001/10LBS50CT002 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 定值/延时 <132MW 试验情况 6.7.2 联锁关(与) 序号 1) 定值/延时 延时2秒 试验情况 6.8 六段抽汽疏水气动门
6.8.1 联锁开(或) 序号 1) 2) 3) 试验条件 联锁投入,6号低加解列 联锁投入,汽机负荷小于20%1MCS00HW164b 联锁投入,六抽汽管道壁温差>35℃10LBS60CT001/10LBS60CT002 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 <132MW 试验情况 6.8.2 联锁关(与) 序号 定值/延时 延时2秒 试验情况 6.9 六段抽汽疏水电动门
6.9.1 联锁开(或) 序号 1) 2) 3) 试验条件 联锁投入,6号低加解列 联锁投入,汽机负荷小于20%1MCS00HW164b 联锁投入,六抽汽管道壁温差>35℃10LBS60CT001/10LBS60CT002 试验条件 17
定值/延时 <132MW 试验情况 6.9.2 联锁关(与) 序号 定值/延时 试验情况 序号 1) 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 定值/延时 延时2秒 试验情况 6.10 5、6、7A\\7B、8A\\8B号低加危急疏水电动门
6.10.1 连锁开 序号 1) 试验条件 对应的低加水位高 定值/延时 试验情况 6.11 5号低加旁路电动门
6.11.1 关允许 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 5号低加入口电动门和出口电动门都打开 试验条件 #5低加水位高高两个模拟量分别做高选判断后,和两个开关量三取二 手动解列 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 6.11.2 联锁开(或) 6.12 6号低加旁路电动门
6.12.1 关允许 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 6号低加入口电动门和出口电动门都打开 试验条件 #6低加水位高高两个模拟量分别做高选判断后,和两个开关量三取二 手动解列 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 6.12.2 联锁开(或) 6.13 5号低加进口电动门
6.13.1 关闭允许 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 5号低加旁路电动门已开 试验条件 对应#5低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再和开关量三取二) 手动解列 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 6.13.2 连锁关(或) 6.14 5号低加出口电动门
6.14.1 连锁关 序号 1) 2) 试验条件 #5低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再和开关量三取二) 手动解列 定值/延时 试验情况 6.15 6低加进口电动门
18
6.15.1 关闭允许 序号 1) 序号 1) 2) 试验条件 6号低加旁路电动门已开 试验条件 对应#6低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再和开关量三取二) 手动解列 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 6.15.2 连锁关(或) 6.16 6号低加出口电动门
6.16.1 连锁关(或) 序号 1) 2) 序号 1) 试验条件 定值/延时 试验情况 #6低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再和 开关量三取二) 手动解列 试验条件 6号低加旁路电动门已开 定值/延时 试验情况 6.16.2 关允许 6.17 7/8号低加旁路电动门
6.17.1 关允许 序号 试验条件 1) 8号低加A/B入口电动门,7号低加A/B出口电动门都打开10LCC22AA101ZO&10LCC23AA101ZO 10LCC22AA102ZO&10LCC23AA102ZO 试验条件 7A/7B/8A/8B低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再和开关量三取二) 定值/延时 试验情况 6.17.2 连锁开 序号 1) 定值/延时 试验情况 6.18 8A\\8B号低加进口电动门
6.18.1 关允许 序号 试验条件 /8号低加旁路电动门已开10LCC40AA101ZO 17)6.18.2 连锁关 序号 试验条件 定值/延时 试验情况 对应的低加水位高高(两个模拟量分别做高选判断再 1)和开关量三取二) 定值/延时 试验情况 6.19 8A\\8B号低加出口电动门
6.19.1 关允许 序号 试验条件 /8号低加旁路电动门已开10LCC40AA101ZO 17)6.19.2 连锁关 序号 试验条件 19
定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况
汽机联锁保护试验传动表



