5 高加及抽汽

5.1 高压加热器

5.1.1 高加解列 序号 1) 试验条件 汽机跳闸 定值/延时 试验情况 2) 任一高加水位高高高10LAD10CL201、10LAD20CL201、10LAD30CL201(模拟量三选二中 判断高三值后,与高加水位高三值DI两个开关量,做三取二输出) 手动高加解列 OPC动作101DEH01HW153 3) 4) 5.2 一段抽汽逆止阀

5.2.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开,且3号高加入口三通阀打开LAB30AA102ZO/LAB30AA101ZO 无高加解列 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关或1号高加出口电动门关LAB30AA101ZC/LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 5.2.2 连锁关(或) 5.3 二段抽汽逆止阀

5.3.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开,且3号高加入口三通阀打开LAB30AA102ZO/LAB30AA101ZO 无高加解列 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关或1号高加出口电动门关LAB30AA101ZC或LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 5.3.2 连锁关(或) 5.4 三段抽汽逆止阀

5.4.1 允许开(与) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开,且3号高加入口三通阀打开LAB30AA102ZO与LAB30AA101ZO 无高加解列 定值/延时 试验情况 10

5.4.2 连锁关(或) 序号 1) 2) 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关或1号高加出口电动门关LAB30AA101ZC或LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 5.5 一段抽汽电动门

5.5.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开(LAB30AA102ZO),且3号高加入口三通阀打开(LAB30AA101ZO) 无高加解列 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关LAB30AA101ZC或1号高加出口电动门关LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 5.5.2 连锁关(或) 5.6 二段抽汽电动门

5.6.1 允许开(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开LAB30AA102ZO ,且3号高加入口三通阀打开LAB30AA101ZO 无高加解列 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关LAB30AA101ZC或1号高加出口电动门关LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 5.6.2 连锁关(或) 5.7 三段抽汽电动门 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 高加出口门打开LAB30AA102ZO,且3号高加入口三通阀打开LAB30AA101ZO 无高加解列 试验条件 高加解列 3号高加入口三通门关LAB30AA101ZC或1号高加出口电动门关LAB30AA102ZC 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 5.7.2 连锁关(或) 5.8 一段抽汽疏水电动门1

5.8.1 联锁开 序号 1) 试验条件 连锁投入,高加解列 11

定值/延时 试验情况 序号 2) 3) 试验条件 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,一段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ10CT002/LBQ10CT003 试验条件 连锁投入,联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.8.2 联锁关 序号 5.9 一段抽汽疏水气动门1

5.9.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,一段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ10CT002/LBQ10CT003 试验条件 连锁投入,联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.9.2 联锁关 序号 5.10 一段抽汽疏水电动门2

5.10.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,一段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ10CT002/LBQ10CT003 试验条件 连锁投入,联开条件均不存在 定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.10.2 联锁关 序号 1) 5.11 一段抽汽疏水气动门2

5.11.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,一段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ10CT002/LBQ10CT003 试验条件 连锁投入,联开条件均不存在 定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.11.2 联锁关 序号 1) 5.12 二段抽汽疏水电动门1

5.12.1 联锁开 序号 1) 试验条件 连锁投入,高加解列 12

定值/延时 试验情况 序号 2) 3) 试验条件 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,二段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ20CT002/LBQ20CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.12.2 联锁关 序号 5.13 二段抽汽疏水气动门1

5.13.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,二段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ20CT002/LBQ20CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.13.2 联锁关 序号 1) 5.14 二段抽汽疏水电动门2

5.14.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,二段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ20CT002/LBQ20CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.14.2 联锁关 序号 1) 5.15 二段抽汽疏水气动门2

5.15.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,二段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ20CT002/LBQ20CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.15.2 联锁关 序号 5.16 三段抽汽疏水电动门1

5.16.1 联锁开 序号 1) 试验条件 连锁投入,高加解列 13

定值/延时 试验情况 序号 2) 3) 试验条件 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,三段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ30CT002/LBQ30CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.16.2 联锁关 序号 5.17 三段抽汽疏水气动门1

5.17.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,三段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ30CT002/LBQ30CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.17.2 联锁关 序号 5.18 三段抽汽疏水电动门2

5.18.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,三段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ30CT002/LBQ30CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.18.2 联锁关 序号 5.19 三段抽汽疏水气动门2

5.19.1 联锁开 序号 1) 2) 3) 试验条件 连锁投入,高加解列 连锁投入,汽机负荷小于20% 连锁投入,三段抽汽管上/下汽温温差>35℃LBQ30CT002/LBQ30CT003 试验条件 连锁投入,以上联开条件均不存在 1)定值/延时 试验情况 定值/延时 延时2秒 试验情况 5.19.2 联锁关 序号 5.20 1号高加出口电动门

5.20.1 允许开 序号 1) 试验条件 1号高加出口电动门无故障LAB30AA102FA取非 14