2 发电机密封油系统
2.1 氢侧交流密封油泵A
2.1.1 允许启(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 3) 试验条件 无综合故障MKW06AE001RM非 试验条件 备用投入,氢侧交流密封油泵B停运,联启A泵MKW07AE001ZT 备用投入,氢侧密封油泵出口母管压力低,联启备用泵MKW12CP201 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 氢侧交流密封油泵允许DCS操作MKW06AE001ZF 2.1.2 连锁启(或) 备用投入,氢侧交流密封油泵B进出口差压低,联 启备用泵MKW06DP201 2.2 氢侧交流密封油泵B
2.2.1 允许启(与) 序号 1) 试验条件 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 氢侧交流密封油泵允许DCS操作MKW07AE001ZF 2) 无综合故障MKW07AE001RM 2.2.2 连锁启(或) 序号 1) 2) 3) 试验条件 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MKW06AE001ZT 备用投入,氢侧密封油泵出口母管压力低,联启备用泵MKW12CP201 备用投入,运行泵进出口差压低,联启备用泵MKW07DP201 2.3 氢侧直流密封备用油泵
2.3.1 允许启(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 试验条件 氢侧直流密封备用油泵允许DCS操作MKW07AE002ZF 无综合故障MKW07AE002RM非 试验条件 备用投入,氢侧密封油泵出口母管压力低 备用投入,氢侧两台油泵均停止 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 2.3.2 连锁启(或) 2.4 空侧交流密封油泵A
2.4.1 允许启(与)
5
序号 1) 2) 序号 1) 2) 3) 试验条件 无综合故障MKW03AE001RM非 试验条件 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MKW04AE001ZT 备用投入,运行泵进出口差压低,联启备用泵MKW03DP201 备用投入,空侧密封油母管压力低 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 空侧交流密封油泵允许DCS操作MKW03AE001ZF 2.4.2 连锁启(或) 2.5 空侧交流密封油泵B
2.5.1 允许启(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 3) 试验条件 无综合故障MKW04AE001RM 试验条件 备用投入,运行泵停运,联启备用泵MKW03AE001ZT 备用投入,运行泵进出口差压低,联启备用泵MKW04DP201 备用投入,空侧密封油母管压力低 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 空侧交流密封油泵允许DCS操作MKW04AE001ZF 2.5.2 连锁启(或) 2.6 空侧直流密封备用油泵
2.6.1 允许启(与) 序号 1) 2) 序号 1) 2) 3) 试验条件 空侧直流密封备用油泵允许DCS操作MKW04AE002ZF 无综合故障MKW04AE002RM非 试验条件 备用投入,两台交流泵均停运,联启备用泵 备用投入,空侧油压、氢气压差低,联启备用泵 备用投入,空侧密封油母管压力低 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 2.6.2 连锁启(或) 2.7 空侧回油密封箱A排烟风机
2.7.1 允许启(与) 序号 1) 2) 试验条件 允许DCS操作MKW51AE001ZF 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 无综合故障MKW51AE001RM非 2.7.2 连锁启(或) 序号 1) 试验条件 备用投入,空侧回油密封箱B排烟风机停运MKW52AE001ZT 6
2.8 空侧回油密封箱B排烟风机
2.8.1 允许启(与) 序号 1) 2) 试验条件 允许DCS操作MKW52AE001ZF 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 无综合故障MKW52AE001RM 2.8.2 连锁启(或) 序号 1) 运行 热控 试验条件 备用投入,空侧回油密封箱A排烟风机停运MKW51AE001ZT 试验时间 7
3 发电机定子冷却水系统
3.1 定子冷却水泵A
3.1.1 连锁启 序号 1) 2) 3) 4) 试验条件 备用投入,运行泵跳闸MKF10AE002ZT,联启备用泵 备用投入,发电机定子线圈进出水差压低MKF10DP207,联启 备用投入,B定子冷却水泵进出口差压低MKF10DP201,联启备用泵 备用投入,定子冷却水泵出口母管压力低MKF10CP201 定值/延时 试验情况 3.2 定子冷却水泵B 序号 1) 2) 3) 4) 试验条件 备用投入,运行泵跳闸MKF10AE001ZT,联启备用泵 备用投入,发电机定子线圈进出水差压低,联启MKF10DP207 备用投入,B定子冷却水泵进出口差压低,联启备用泵MKF10DP202 备用投入,定子冷却水泵出口母管压力低MKF10CP201 定值/延时 试验情况 3.3 定子冷却水补水电磁阀
3.3.1 联锁启 序号 试验条件 定值/延时 定值/延时 试验情况 试验情况 1) 定子冷却水箱水位低MKF10CL401L 3.3.2 联锁停 序号 1) 试验条件 定子冷却水箱水位高MKF10CL401H 3.4 定子冷却水加热器
3.4.1 允许启 序号 1) 试验条件 定值/延时 试验情况 试验时间 定子冷却水加热器允许DCS操作MKF10AE003RM 运行 热控 8
4 辅助蒸汽系统
4.1 四段抽汽至辅汽联箱电动门
4.1.1 连锁关 序号 试验条件 定值/延时 试验情况 1) 汽机跳闸
签字:
运行 热控 试验时间 9