好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

汽机联锁保护试验传动表 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

16.3.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵A运行A0PAC54AP003ZS 16.3.2 开允许 序号 试验条件 1) 循环水泵电机冷却器A进水电动门无电气故障反馈A0PAC64AA101FA非 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 试验情况 试验情况 16.3.3 关允许 序号 试验条件 1) 循环水泵A停止A0PAC54AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 试验情况 16.4 循环水泵B

16.4.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 循环水泵A允许远控反馈A0PAC53AP003RM 循环水泵A无综合保护报警A0PAC53AP003ZF非 定值/延时 试验情况 试验情况 定值/延时 无跳闸条件 4) 循泵温度合适 16.4.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 3) 备用投入,运行泵跳闸,联启备用泵 备用投入,出口母管压力低,或模拟量压力低,联启备用泵 四台泵大连锁(按钮)投入,有三台泵运行,任一一台泵跳闸,联启备用泵 16.4.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 定值/延时 试验情况 循环水泵B运行15s后,循环水泵A后液控蝶阀泵延时3s 阀全关A0PAC53AA101ZC 循环水泵B电机上轴承推力瓦温度1 A0PAC53CT357 循环水泵B电机上轴承推力瓦温度2 A0PAC53CT358 循环水泵B电机上轴承导轴瓦温度1 A0PAC53CT359 循环水泵B电机上轴承导轴瓦温度2 A0PAC53CT360 循环水泵B电机下轴承温度A0PAC53CT361 循环水泵B电机线圈温度(每相与、三相或)(A0PAC53CT351与A0PAC53CT352)或(A0PAC53CT353与A0PAC53CT354)或(A0PAC53CT355与A0PAC53CT356) >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s 7) >140℃,延时2s 16.5 循环水泵B液控蝶阀

45

16.5.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵B运行A0PAC53AP003ZS 16.5.2 连锁关 序号 试验条件 1) 循环水泵B停止A0PAC53AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 1S脉冲 试验情况 试验情况 16.6 循环水泵电机冷却器B进水电动门

16.6.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵B运行A0PAC53AP003ZS 16.6.2 开允许 序号 试验条件 1) 循环水泵电机冷却器B进水电动门无电气故障反馈A0PAC63AA101FA非 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 试验情况 试验情况 16.6.3 关允许 序号 试验条件 1) 循环水泵C停止A0PAC53AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 试验情况 16.7 循环水泵C

16.7.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 循环水泵C允许远控反馈A0PAC52AP003RM 循环水泵C无综合保护报警A0PAC52AP003ZF非 定值/延时 试验情况 试验情况 定值/延时 无跳闸条件 4) 循泵温度合适 16.7.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 3) 备用投入,运行泵跳闸,联启备用泵 备用投入,出口母管压力低,或模拟量压力低,联启备用泵 四台泵大连锁(按钮)投入,有三台泵运行,任一一台泵跳闸,联启备用泵 16.7.3 保护跳闸 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 定值/延时 试验情况 循环水泵C运行15s后,循环水泵A后液控蝶阀泵延时3s 阀全关A0PAC52AA101ZC 循环水泵C电机上轴承推力瓦温度1 A0PAC52CT357 循环水泵C电机上轴承推力瓦温度2 A0PAC52CT358 循环水泵C电机上轴承导轴瓦温度1 A0PAC52CT359 >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s 46

序号 试验条件 5) 6) 循环水泵C电机上轴承导轴瓦温度2 A0PAC52CT360 循环水泵C电机下轴承温度A0PAC52CT361 循环水泵C电机线圈温度(每相与、三相或)(A0PAC52CT351与A0PAC52CT352)或(A0PAC52CT353与A0PAC52CT354)或(A0PAC52CT355与A0PAC52CT356) 定值/延时 >80℃,延时2s >80℃,延时2s 试验情况 7) >140℃,延时2s 16.8 循环水泵C液控蝶阀

16.8.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵C运行A0PAC52AP003ZS 16.8.2 连锁关 序号 试验条件 1) 循环水泵C停止A0PAC52AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 试验情况 定值/延时 1S脉冲 试验情况 16.9 循环水泵电机冷却器C进水电动门

16.9.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵C运行A0PAC52AP003ZS 16.9.2 开允许 序号 试验条件 1) 循环水泵电机冷却器C进水电动门无电气故障反馈A0PAC62AA101FA非 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 试验情况 试验情况 16.9.3 关允许 序号 试验条件 1) 循环水泵C停止A0PAC52AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 试验情况 16.10 循环水泵D

16.10.1 允许启 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 循环水泵D允许远控反馈A0PAC51AP003RM 循环水泵D无综合保护报警A0PAC51AP003ZF非 定值/延时 试验情况 试验情况 定值/延时 无跳闸条件 循泵温度合适 16.10.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 3) 备用投入,运行泵跳闸,联启备用泵 备用投入,出口母管压力低,或模拟量压力低,联启备用泵 四台泵大连锁(按钮)投入,有三台泵运行,任一一台泵跳闸,联启备用泵 16.10.3 保护跳闸 序号 试验条件 47

定值/延时 试验情况 序号 试验条件 1) 2) 3) 4) 5) 6) 循环水泵D运行15s后,循环水泵A后液控蝶阀泵阀全关A0PAC51AA101ZC 循环水泵D电机上轴承推力瓦温度1 A0PAC51CT357 循环水泵D电机上轴承推力瓦温度2 A0PAC51CT358 循环水泵D电机上轴承导轴瓦温度1 A0PAC52CT359 循环水泵D电机上轴承导轴瓦温度2 A0PAC51CT360 循环水泵D电机下轴承温度A0PAC53CT361 循环水泵D电机线圈温度(每相与、三相或)(A0PAC51CT351与A0PAC51CT352)或(A0PAC51CT353与A0PAC51CT354)或(A0PAC51CT355与A0PAC51CT356) 定值/延时 延时3s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s >80℃,延时2s 试验情况 7) >140℃,延时2s 16.11 循环水泵D液控蝶阀

16.11.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵D运行A0PAC51AP003ZS 16.11.2 连锁关 序号 试验条件 1) 循环水泵D停止A0PAC51AP003ZT 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 1S脉冲 试验情况 试验情况 16.12 循环水泵电机冷却器D进水电动门

16.12.1 连锁开 序号 试验条件 1) 循环水泵D运行A0PAC51AP003ZS 16.12.2 开允许 序号 试验条件 1) 循环水泵电机冷却器D进水电动门无电气故障反馈A0PAC62AA101FA非 定值/延时 1S脉冲 定值/延时 试验情况 试验情况 16.12.3 关允许 序号 试验条件 1) 循环水泵D停止A0PAC51AP003ZT 运行 热控 定值/延时 1S脉冲 试验情况 试验时间 48

17 EH油系统

17.1 汽机EH油泵A

17.1.1 启动允许 序号 试验条件 1) 2) EH油箱油位不低(MAX10CL401L取非) 油温不低低 定值/延时 >20℃ 定值/延时 定值/延时 延时2s 试验情况 试验情况 试验情况 17.1.2 连锁启 序号 试验条件 1) 2) 备用投入,运行泵跳闸 备用投入,EH油母管压力低MAX30CP203 17.1.3 联锁跳闸 序号 试验条件 1) EH油箱油位低2且低3(MAX10CL401L, MAX10CL401LL) 17.2 汽机EH油泵B

17.2.1 启动允许 序号 试验条件 1) EH油箱油位不低(MAX10CL401L取非) 2) 油温不低低 17.2.2 连锁启 序号 试验条件 1) 备用投入,运行泵跳闸 2) 备用投入,EH油母管压力低MAX30CP203 17.2.3 联锁跳闸 序号 试验条件 1) EH油箱油位低2且低3(MAX10CL401L, MAX10CL401LL) 定值/延时 >20℃ 定值/延时 定值/延时 延时2s 试验情况 试验情况 试验情况 17.3 EH油电加热器

17.3.1 启动允许 序号 试验条件 1) EH油箱油位不低(MAX10CL401L取非) 17.3.2 联锁启 序号 试验条件 1) 17.3.3 联锁停止 序号 试验条件 1)

EH油箱油温高(MAX10CT601H) 定值/延时 试验情况 定值/延时 试验情况 EH循环泵运行且EH油箱油温低(MAX10CT601L) 定值/延时 试验情况 49