1 绪论

电力工业发展初期,电能是直接在用户附近的发电站(或称发电厂)中生产的,各发电站孤立运行。随着工农业生产和城市的发展,电能的需要量迅速增加,而热能资源和水能资源丰富的地区又往往远离用电比较集中的城市和工矿区,为了解决这个矛盾,就需要在动力资源丰富的地区建立大型发电站,然后将电能远距离输送给电力用户。同时,为了提高供电的可靠性以及资源利用的综合经济性,又把许多分散的各种形式的发电站,通过送电线路和变电所联系起来。这种由发电机、升压和降压变电所,送电线路以及用电设备有机连接起来的整体,即称为电力系统。

电力系统有两种基本的运行状态,即稳态与暂态。电力系统稳态运行时,发电厂中原动机的输入功率同输出功率相平衡,系统的频率和电压都是稳定的。然而,这种运动中的稳态,并不是绝对不变的。当系统受到某种干扰时,上述功率的平衡即被打破,运动状态也将随之而变。由于系统中包含有许多惯性元件,运动状态的变化不能瞬时完成,而必须经历一个过渡状态,这种过渡状态称为暂态。

由于实际的干扰总是有大有小,因此电力系统在经受干扰以后,其过渡的结局便有两种可能性:一种情况是,系统从原来的稳态过渡到另一种新的稳态,其运行参数(电压和频率)相对于正常值的偏差能够保持在一定的允许范围内,系统仍能正常工作,正常运行中的电力系统,实际上就是经常处于这种较小的变动的过程中。另一种情况是,当电力系统发生各种故障的时候,系统的运行将经历剧烈的变化,所趋于的状态,或者使其运行参数大大偏离正常值,以致电能质量严重变坏。

短路故障计算 主要研究电力系统中发生故障(包括短路、断线和非正常操作)时,故障电流、电压及其在电力网中的分布。短路电流计算是故障分析的的主要内容。短路电流计算的目的,是确定短路故障的严重程度,选择电气设备参数。整定继电保护,分析系统中负序及零序电流的分布,从而确定其对电气设备和系统的影响。

1 / 19

电力系统稳态分析课程设计

2 课题内容

2.1 课题说明及要求

电力系统的短路计算是电力系统最基本的计算,也是最重要的计算。本次课程设计主要是为了掌握电力系统短路计算的基本原理和熟练运用PSCAD仿真软件,为以后的学习和工作打下基础。课程设计的具体要求如下:

(1)熟悉PSCAD软件; (2)了解短路计算的基本方法; (3)建立系统接线图的仿真过程; (4)得出仿真结果。 2.2 课题相关技术参数

测试系统由三个控制区域组成,区域1 是一种典型供电系统,总装机容量为

5700MVA 、最大负荷为5000MW ,大部分装机容量距离负荷相对较近,即接于

母线3 容量为4400MVA 的发电厂。另外,1300MVA 是离负荷较远的核电机组,通过长距离500kV 线路向负荷送电。区域2 代表附近地区的总装机容量和总负荷,此系统总装机容量为60000MVA ,最大负荷为40000MW 。区域2通过2 条500kV 线路与区域1 相连,即如图2.1中所示的线路A 和线路B。区域3 是一个大规模相邻系统,装机容量为70000MVA ,最大负荷为50000MW ,此区域也通过2 条500kV 线路与区域1 相连。此次进行短路计算是母线7 发生短路。

图2.1 测试系统

2 / 19

电力系统稳态分析课程设计

3 短路计算

3.1 短路计算的原因及分类

所谓短路,指的是由于电力系统相与相之间或相与地之间的绝缘破坏后,形成了非正常的低阻抗通路。

短路产生的原因来自于外部和内部。外部原因:雷电、风暴、环境污染和动物进入造成的绝缘破坏,如雷击造成的闪络放电或避雷器动作,大风造成架空断线或导线覆冰引起电杆倒塌,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或设备检修后未拆除接地线就加电压,如挖沟损伤电流,鸟兽(包括蛇,鼠等)跨接在裸露的载流部分等;内部原因:绝缘材料的老化破裂,如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路等。

按短路后的电路状态区分,短路的形式有四种:三相短路,单相接地,两相短路,两相接地短路。其中三相短路后电路保持三相对称状态,称为对称短路;其余的三种短路形式均称为不对称短路。按短路因素的持续时间、停电后短路状态是否自动消除,将短路分为瞬时性短路和持续性短路两种。例如,因动物进入带电体间引起的短路,当动物被击落或烧毁后,短路因素消失,停电后可立即恢复供电,因此称为瞬时性短路。电气设备绝缘破坏,输电线倒杆引起的短路则是持续性短路。

3.2 短路电流的危害

短路电流可达几十到几百千安,因此造成很大的危害。包括两个阶段的危害:短路过程中的危害和短路结束后的危害。

短路过程中的危害:短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏(短路电流大量发热,对电气设备产生热破坏,称为热稳固性破坏);短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭到破坏(短路电流产生很大的电动力,对电气设备造成机械破坏,称为动稳固性破坏);短路点附近电网电压严重下降,影响负荷供电,并破坏了功率送端与功率受端之间的能量传输,导致送端旋转机组减速,使电力系统两部分频率不相等,称为失步;不对称短路后三相电流不对称,产生负序电流引起旋转电动机和转子表层