施工现场临时用水方案
工程概况
项目名称:延安路 484 号大楼装修改造项目(暂名)
延安路 484 号大楼装修改造项目(暂名)位于杭州市核心区,地处延安路与百井坊巷交叉口,该综合楼原为杭州市政府单位办公用房,房间格局较小,室内装修陈旧,基础设施不足,用电受限,消防监控缺失,门窗陈旧等现状。通过本次整体改造,改善传统办公楼在功能、格局、设备等多方面存在的落后问题,改造后满足现代办公楼的使用需求,实现物业资产的保值增值。
技术指标:本项目用地面积约9300平方米,总建筑面积约27229.04平方米平方米,共有4幢独立物业二、三、四、五号楼和变电所一座。
施工用电沿外围墙内侧或施工便道边埋地敷设。施工用电分别由甲方提供的一个电源点至8个一级配电箱,然后引至各办公区和生活区及其它用电点。各用电点设二级配电箱,办公区和各施工用电接口设分配电箱,每台用电机械设备各配备一台配电箱。根据施工阶段的转换,用电负荷也随之用电设备的增加或减少而改变。
第一节 临时用水计算
1.施工用水情况
本工程施工用水主要有两部分组成:生活区用水和施工现场用水。生活区用水主要为满足工人生活用水要求及生活区消防用水要求;现场施工用水主要包括生产用水、生活用水和现场消防用水。
给水管道敷设要沿施工道路埋地进行,在现场各用水点引出接驳点。给水总管管径经计算选用φ100的镀锌钢管铺设。为满足消防要求,总管要在现场基本成环状敷设,场内生活区单接三根φ25给水管,用于生活用水。
消防用水管道沿施工道路铺设,按施工现场防火要求,每层设置一套消火栓,配备相应的消防水管。
施工现场、工人生活区、材料加工厂及材料堆放区,按消防要求,配置一定数量的灭火器。
按有关要求报装和安装水表,管道布置及管道选型要以施工用水量计算为依据,合理进行选择。
2.现场临时用水量及管径计算
整理范本编辑word!
.
1)施工生产用水
q1=K1ΣQ1 N1K2/(T1b×8×3600)
q1—施工工程用水量(L/s);K1—未预见的施工用水系数(1.05~1.15),这里取1.1;
Q1—年季度工程量,经估算,这里取每日工程量(高峰期:浇砼800m3;支模板1000㎡)(用水高峰期处于结构施工阶段);N1—施工用水定额,根据施工用水对象(砼养护用水定额200L/m3;冲洗模板用水定额5L/㎡)分别来取;T1—年季度有效工作日,取1天;b—每天的工作班次,取2个班次;K2—用水不均衡系数,取1.5。代入:
q1=1.1×{1000×200×1.5/(1×2×8×3600)+1000×5×1.5/(1×2×8×3600)}=4.71
2)施工机械用水 q2=K1ΣQ2N2K3/(8×3600)
q2—施工机械用水量(L/s);K1—未预见的施工用水系数(1.05~1.15),这里取1.1;
Q2—同种机械台数(高峰期:粗略按汽车20台计算);N2—施工机械用水定额,根据施工用水对象分别来取(汽车用水定额取300L)。K3—施工机械用水不均衡系数,取2.0。
代入:q2=1.1×20×300×2/(8×3600)=0.45(L/s) 3)生活用水
q3=P1N3K4/(t×8×3600)
其中:P1—施工现场高峰昼夜人数,取200人;N3—施工现场生活用水定额,取30L/人;K4—施工现场生活用水不均衡系数,取1.3;t-每天工作班数,取每天工作两班;现场生活用水量q3 =1000×30×1.3/(2×8×3600)=0.54(L/s)
4)环境保护用水 q4=K5Q3/(t×8×3600)
q4—施工现场环保用水量(L/s);K5—施工现场环保用水不均衡系数,取1.5;Q3—每天环保用水量,这里取10吨;t-每天工作班数,取每天工作两班;
q4=1.5×10000/(2×8×3600)q4=0.26(L/s) 5)消防用水
根据场区面积,按建筑施工现场消防用水量的有关规定,q5取15(L/s)。
整理范本编辑word!
.
6)总用水量
q1+q2+q3+q4=4.71+0.45+0.54+0.26=5.96(L/s) q1+q2+q3+q4<q5,则取Q=q5=15(L/s) 临时供水管径选择:
D=(4Q/π·V·1000)1/2=(4×15/3.14×1.6×1000)1/2 =0.26(m) 因此DN100mm给水管可满足工程需要。 7)水箱容积的确定
根据防火规范,10MIN最大用水量 V=15×80×10=12000(L)=12(m3) 第二节 临时用水水平布置
1.施工用水及消防用水合用一个系统。因市政水源不能满足建筑内用水压力需要,故临时施工及消防用水需由水泵加压后送出,在现场设临时泵房保证供水压力,泵房设在取水口附近。
2.根据计算,选用流量15L/S、各栋楼层均设置消防水泵及生活水管接口。水泵:密封形式为机械密封;满足国家泵类产品各种通用标准、质量标准和专业标准。泵房内设水箱一座。根据防火规范,10min最大用水量12立方米,但考虑到消防与施工用水合用此水箱,故应适当增加水箱容量,选取水箱有效容积为5立方米的水箱两座,浮球阀控制。
3.消防管采用原有管线。 第三节 临时用水竖向布置
由于市政供水压力有限当楼层一定高度后,无法满足生产用水的需要,因此现场需求增加一台4KW的增压泵供水系统。
临时用水系统分区:根据消防法规规定消火栓系统工作压力超过8 Kg/c㎡,系统必须做分区处理。
第四节 临时用水管理 1、现场临时消火栓及给水布置
现场消火栓系统的设置旨在保护施工现场、新建建筑物,采用高压消防给水系统。
按目前水源情况,设环状管网。本工程室外消火栓系统用水量为10L/s。 环网各处按用水点需要预留甩口,并按不小于120m的间距布置室外消火栓,消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3m范围内不得存放其他物品。
整理范本编辑word!
.
消防立管接至主楼上,楼内按保护半径25m设置消火栓。
本工程临时用水及临时消防用水系统共用,各栋楼层均有设置消火栓,现场各栋房子入口设置6个直径25的施工用水接口。
2、现场供水管网布设
用水管线采用原有结构的管线。 3、厕所布置
现场厕所采用原有结构厕所。 4、系统的维护与管理
施工时应注意保证消防管路的畅通,消火栓箱内设备完好且箱前道路畅通,无阻塞或堆放杂物。
加强用水管理,严禁出现长流水的现象,给水龙头采用陶瓷芯密封的水龙头,指派专人对现场临时用水设备进行维护管理。
加强厕所的卫生管理,及时冲洗、经常消毒,有堵塞情况时及时清理,保持整个卫生间的整洁、无异味,指定严格的卫生管理制度。
现场排水沟定期进行清理,保持排水畅通。 施工区、现场派专人打扫,保持现场卫生
整理范本编辑word!