1、概述
?
在潮湿的环境里,当电机停止工作时,JRB/□型加热板通过加热控制电路开始工作,它使电机绕组的温度始终高于环境温度5℃。从而避免了电机线圈绕组因潮湿结露,保证了电机在潮湿环境中仍能正常工作。
2、特点:
? 加热器为优质铝铸成,结构紧凑,发热效率高,发热均匀,升温快,使用寿命长。
?
JRB/□型加热板规格齐全,可根据用户的需要定制。质量可靠,技术先进,结构合理,使用方便,可替代国外进口产品。
3、技术参数:
? 工作环境相对湿度不大于85%。
? 工作电压允许在额定电压要求范围内变化±10%。
? 在充分发热的条件下,电加热器的额定功率的偏差应不超过额 定功率的-10%-5%。
? 电热器的冷态绝缘电阻应不低于50MΩ。 ? 电热器的热态绝缘电阻应不低于1MΩ。 ?
电热器的热态泄漏电流应不大于5mA。
4、型号与规格:
加热板结构图如:
E 型
5、安全注意事项:请在安装、使用、维护、检查之前,务必
熟读说明书的全部内容,做到正确使用。
? 产品在运输、储存、安装过程中不得用锐器敲击产品,防止产品损
坏。
? 安装前首先确认产品规格型号技术参数是否符合要求,防止错误使
用。
6、安装注意事项:
? 电加热板安装要牢固可靠,不得松动。 ?
安装使用要远离易燃物品,以免发生火灾。
(备注:第一次通电使用时,可能会产生少量的烟气味,此现象属正常现象。)
7、接线注意事项:
? !危险 请先确认输入电源是断开的,然后再接线,以免触电和发生火灾。 ? 要确认产品额定电压与交流电源电压一致,以免损坏产品而发生火灾。
?
接线前要阅读与电机接线有关的技术资料。
8、故障及措施
故 障 原 因 措 施 1.加热板控制线路故障: 1.检查控制线路: 加热板 2.引线与接线柱接触不好: 2.将引线与接线柱接牢: 不工作 3.加热板内部损坏。 3.更换加热板。 时而工作, 引线与接线柱接触不好 将引线与接线柱接牢 时而不工作 9、订货须知
例 JRB/C 220V150W
表示:加热板 C型 长度150 宽度100 高度 13 额定电压220V 额定功率150 W
邮政编码:473000
电 话:(0377)61613131 传 真:(0377)61613132 开 户 行:工行南阳行政支行 帐 号:1714029009023001910 税 号:411302614649891
地 址:南阳市高新区2号工业园3号路中段
电 加 热 板
使 用 说 明 书
南阳市华业防爆仪表有限公司