好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

永城市第三污水处理厂应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

永城市第三污水处理厂环保事故应急预案

永城市第三污水处理厂位于永城市引河路与大冶河交界处。本项目于2009年3月投入生产,项目总投资4624万元,项目设计日处理规模为15000吨/天。污水处理工程采用A2/O+硅藻土深度处理工艺,主要构筑物有沉砂池、厌氧水解池、缺氧反应池及好氧反应池、硅藻土池、消毒池等。

在生产过程中,由于各方面原因易发生一些环保事故,主要有进水浓度超标导致出水指标持续上升、第三方监测数据异常情况、设备以及工艺运行事故等。为了保证出水能够稳定达标的正常排放,减少环保事故造成的影响,对以上环保事故应急预案如下:

①进水水质超标

本污水处理厂受纳的污水主要是生活污水,如果生活污水未经预处理进入本污水处理厂,将导致进水水质中 COD 或氨氮超标,导致出水不能达标,会污染浍河,严重影响下游生态环境。当有关人员发现进水水质出现异常时,如发现进水水质超出进水设计标准:CODcr>450mg/L、氨氮>45mg/L、总氮>60mg/L、总磷>5mg/L并且进水色度不正常时应立即上报公司领导,并上报永城市环保局,并根据上游排水来源,协助查明进水水质超标的单位,禁止排水,并根据现场工艺设备,组织各工段对工艺设备参数进行修改。首先减少进水量并立即取样送至化验室,发现进水超标后,要每两小时取样送化验室化验进水数据的变化,高浓

度进水如果持续时间长并且化验数据呈现持续升高,且已经达到严重影响污水处理系统对出水水质无法保证时,会停止进水及时向环保局打进水超标报告并且附上进水浓度化验数据。协助环保部门对违规排放源头进行治理,等待进水水质恢复正常后方可正常进水。

②第三方监测设备故障导致出水数据异常

第三方监测部门确保了污水处理的公正公开透明性,能够实时监测进出水水质保证出水能够达标。监测设备由于长时间工作易发生故障就会导致出水各项指标不准确,现阶段主要监测出水指标为CODcr≤50mg/L、氨氮≤5mg/L、总氮≤15mg/L、总磷≤0.5mg/L。运营人员每两个小时巡视一次,一旦发现数据异常会汇报厂区管理人员,由管理人员及时联系第三方监测部门,并取样送至化验室化验,在保证水质无问题的同时向公司领导和环保局监控中心报告,第三方监测部门会对监测设备进行维护直至正常。

③设备以及工艺的故障异常

在日常生产运行中及时与设备主管沟通,保证各主要设备两用一备或者一备一用,确保备用设备能够正常开启。发生设备故障时应立即开启备用设备,抓紧检修故障设备,避免影响日常生产。安排员工定时巡视厂区设备,及时观察设备电压电流,测量设备温度。工艺方面要求员工多观察出水水质,以及生化池、二沉池、中心筒的出水状况,发现出水异常时,应立即上报,及时

作出工艺调整,如提高曝气量,减少出水量,做到问题早发现早解决。

以上就是永城市第三污水处理厂对几项环保事故的应急举措,确保出现的各种异常都能够及时发现并做好应对,保证正常运转。