目录
第一章 工程概况及编制依据4
第一节 工程概况4
一、 建筑概况4 二、 结构概况4 三、 安装工程概况4 四、 现场概况5 第二节 编制依据5 第二章 施工组织机构说明6
第一节 项目组织机构的设置6 第二节 施工机构职能6 第三节 项目各部门职责7 第三章 施工准备7
第一节 施工技术准备7
一、 做好调查工作7
二、 做好与设计的结合工作8 三、 编制施工图预算和施工预算8 第二节 物资条件准备8
一、 建筑材料的准备8
二、 构配件及半成品的加工订货准备9 第三节 劳动力准备9 第四章 施工部署及协调9
第一节 施工总体部署9
一、 工程施工总体部署9 第二节 施工协调9
一、 内部协调9
二、 与其它单位的协调工作11
第五章 主要分部分项工程施工方法11
第一节 施工测量11
一、 主要测量人员及器具11 二、 建立施工平面控制网11 三、 主轴线的定位与放线12 四、 高程控制12 五、 沉降观测12 第二节 土方工程12 第三节 钢筋工程13
一、 钢筋供应13 二、 钢筋翻样13
三、 钢筋的加工制作及领料13 四、 钢筋绑扎13 第四节 模板工程14
一、 基础梁及承台模板15 二、 柱模板15 三、 梁板模15
四、 墙模板15 第五节 混凝土工程16
一、 本工程采用商品砼20 二、 砼的浇筑和振捣16 三、 砼的养护17 第六节 脚手架工程17 第七节 砌体工程18
一、 施工前的准备18
二、 粉煤灰砌块砌筑要点18 第八节 楼地面工程18
一、 地砖面层18 二、 花岗岩面层19 第九节 装饰工程19
一、 抹灰工程19 二、 乳胶漆20
第十节 防水与保温工程21
一、 屋面改性沥青卷材防水21 二、 水泥膨胀珍珠岩保温层21 第十一节 安装工程22
一、 给排水工程22 二、 电气安装工程26
第六章 施工进度控制计划及施工工期保证措施28
第一节 施工进度控制计划说明28
一、 总进度控制计划说明28 二、 装修阶段施工进度说明28 第二节 施工进度保证措施28 第七章 总平面布置29
第一节 现场总平面布置说明29 第二节 现场临时供电、供水29
一、 用电负荷的计算29
二、 配电方式与现场用电布置30 三、 施工供水管线布置30 第三节 施工排水30
第四节 总平面管理措施30
第八章 质量目标、质量保证体系及技术措施30
第一节 质量目标30 第二节 质量保证体系31
一、 组织机构31 二、 质量管理职责31 三、 质量监督体系32 第三节 质量技术措施总则33
第四节 施工准备过程中的质量控制34 第五节 施工过程中的质量控制34 第六节 质量保证技术措施34
一、 施工计划的质保措施34 二、 施工技术的质保措施35 三、 施工操作中的质保措施35
四、 施工材料的质保措施35 第七节 分项工程质量措施36
一、 模板工程36 二、 钢筋工程36 三、 砼工程36 四、 砌筑工程37 五、 抹灰工程37 六、 防水工程37 第八节 计量管理38
一、 计量管理制度38 二、 计量管理措施38
第九章 安全管理措施39
第一节 安全目标39 第二节 安全生产体系39
一、 安全生产责任制39 二、 安全生产制度40 三、 安全技术措施40
第十章 季节性施工措施42
第一节 雨季施工措施42 第二节 冬期施工措施42 第十一章 环境保护及文明施工42
第一节 环境保护措施42 第二节 文明施工措施43
一、 现场文明施工管理细则43 二、 重点部位的要求44 三、 其它具体措施44 四、 现场文明施工检查44
第一章?工程概况及编制依据
第一节?工程概况
***工程位于辽宁省大连市,由大连***房地产开发有限公司投资兴建,小区总用地面积49820平方米,建筑物按环形布置共计四十二栋别墅,总建筑面积约为30000平方米。
一、?建筑概况
单体别墅共三层,地下一层,地上两层.庭院层层高为3.35m,首层层高3.5m,二层屋顶为坡屋面,建筑总高度9.85m(至坡屋面顶部)。
建筑楼地面为面砖或花岗岩,墙面和顶棚为乳胶漆,窗采用铝包木窗,门分为防盗门、木门等。住宅室内按初装修施工,即墙面抹灰罩白,地面找平,不收光。 屋面采用改性沥青卷材防水,保温层为60厚硬泡聚酯。
二、?结构概况
基础采用梁板式筏板基础,筏板厚度为300-400㎜
本建筑物为剪力墙结构,剪力墙厚度为250mm(2.420m以下为300mm)。混凝土等级分类:基础垫层为C15;地下一层底板及墙体C35,顶板为C30;首层及二层均为C25。
,外墙厚200、250钢筋混凝土承墙,内墙厚200钢筋混凝土承重墙。填充墙采用陶粒混凝土砌块强度等级为Mu3.0,砌筑砂浆地上部分为混合砂浆,地下部分为水泥砂浆,砂浆强度等级均为M5。
本建筑物属丙类建筑,抗震等级为三级,抗震设防7度。
三、?安装工程概况
本工程安装部分包括室内、外给排水及管道安装工程;电气系统安装工程。
1、电气安装工程主要包括照明、动力系统;电话、网络系统;有线电视等系统;对讲系统;监控系统;安防系统;消防报警系统;防雷、接地系统;
2、给排水工程包括给水系统、排水系统、雨水废水系统。
四、?现场概况
施工场地平整已完成,施工用水、用电、场内外道路已基本通畅,强夯地基已施工完毕。
第二节?编制依据
----建设部颁发的《建设工程施工现场管理规定》
----中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的有关规程、规范及验评标准 土建部分:
GB50026-93 YSJ402-89 JGJ18-96 GB50204-92 JGJ/T10-95 GB50164-92 GBJ203-98 JGJ73-91 GB50209-95 GB50207-94 JGJ59-99 JGJ46-88 JGJ33-86 JGJ80-91 GBJ300-88 GBJ301-88 安装部分:
GB50268-97 《工程测量规范》
《地基与基础工程施工操作规程》 《钢筋焊接及验收规范》
《混凝土结构工程施工及验收规范》 《砼泵送施工技术规程》 《混凝土质量控制标准》 《砌体工程施工及验收规范》 《建筑装饰工程施工及验收规范》 《建筑地面工程施工及验收规范》 《屋面工程技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 《施工现场临时用电安全技术》 《建筑机械使用安全技术规程》
《建筑工程施工现场供电用电安全规范》 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《给排水管道工程施工及验收规范》
《建筑工程质量检验评定统一标准》