系数)。

5.各种机械设备在施工中的同时需用的情况。

6.施工现场临时用电安全:该工程临时用电遵照JGJ46-99《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行。

7.本用电量计算,要在主控间将照明与动力分开,防止由于机械用电故障造成照明停电。

7.1总用量可按以下公式计算:

计算容量公式:SJS=1.05(K1

?P1+K2Σp2+K3Σp3) COSφSJS:供电设备总需要容量(KVA);P1:电动机额定功率(KW) P2:电焊机额定容量(KVA);P3:室内、外照明容量(KW)

7.2通过功率计算结果可按照明每KW为4.5A动力,每KW1.9A,后乘以3-7倍的启动电流换算电流(A),后则方后的选样主杆和分支线路的截面以及控制设备的型号和安培值。

7.3计算结果报供电部门审批,一旦容量增加必须供电部门允许后方可,否则要承担电网系统超荷责任。

7.4安装、维修、拆除临时用电工程必须由持证电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

7.5本工程施工现场主干线布置必须执行三相五线制。

供电线路选用五芯电缆,供电系统做到“三级配电、两级保护”,施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”的标准要求。

总配电箱 分配电箱 分配电箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 开关箱

7.6手持电动工具必须安置漏电保护器,该工程实行三线设防,三级保护,即①总配,②分配,③开关箱,分别泄漏电流为30mA(三级)50mm(二级)100 mA(一级)。

8.潮湿施工作业面照明必须采用36V以下安全电压。

9.用电工程、电气设备组成一个同类设备组、总需要系数KX=0.6、综合功率因数cosφ=0.6,所以对于配电干线来说,同期系数Kφ=1。

10.现场动力机械设备额定功率计算:

10.1负荷计算:

有功功率计算: PJS=kx3∑PC无功功率计算: QJS=PJS3tgθ 视在功率计算 SJS=PJS2?QJS2 PJS—用电设备组的有功计算负荷、KW QJS—用电设备组的无功计算负荷、KVAR SJS—用电设备组的视在计算负荷、KVA KX——用电设备组的需要系数 10.2确定计算负荷

10.2.1 搅拌机组(337.5=22.5KW)查表 KX=0.7 COSθ=0.68 tgθ=1.08 PJS1=kx3PC1=0.7322.5=15.8KW QJS1=PJS13tgθ=15.831.08=17KVAR

10.2.2 塔式起重机组(4033=120KW) 查表KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 先将JC =40%统一换算到JC=25%的额定容量 PJS=

Jc3Pn=2Pn3JC=1203230.4=152KW JC25计算负荷

PJS2=kx3PC2=0.73152=106KW QJS2=PJS23tgθ=10631.02=107KVAR 10.2.3双笼电梯(3315=45KW)

查表KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS3=kx3PC3=0.7345=31.5KW QJS3=PJS33tgθ=31.531.02=32KVAR 10.2.4电焊机组(3235=160KW) 相表KX=0.45,tgθ=1.98

先将JC=50%统一换算到JC=100%时的额定容量 PJS4=

JcJc1003Pn=0.53160=113KW

计算负荷

PJS4=kx3PC4=0.453113=50.9KW

QJS4=PJS43tgθ=50.931.98=100.8KVAR

10.2.5钢筋机械组(切断机、弯曲机5.5+3=8.534=34KW) 查表KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS5=kx3PC5=0.7334=23.8KW QJS5=PJS53tgθ=23.831.02=24KVAR

10.2.6木工机械组(5.5+3=8.534=34) 查表KX=0..7 tgθ=1.02

PJS6=kx3PC6=0.7334=23.8 KW QJS6=PJS63tgθ=23.831.02=24KVAR 10.2.7蛙式夯机(1.534=6KW)

查表KX=0.8 COSθ=0.8 tgθ=0.75 PJS7=kx3PC7=0.836=4.8KW

QJS7=PJS73tgθ=4.830.75 =3.6KVAR 10.2.8振捣棒组(1031.2=12KW) KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS8=kx3PC8=0.731031.2=3.4KW QJS8=PJS83tgθ=3.431.02=3.42 KVAR 10.2.9混凝土托泵、60KW

KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS8=kx3PC8=0.7360=42KW QJS8=PJS83tgθ=4231.02=42.8KVA 10.2.10钢筋绞丝机

KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS8=kx3PC8=0.732315=21KW QJS8=PJS83tgθ=2131.02=21.4KVA 10.2.11钢筋对焊机

KX=0.7 COSθ=0.7 tgθ=1.02 PJS8=kx3PC8=0.7340=28KW QJS8=PJS83tgθ=2831.02=28.6KVA 10.3照明:10 KW

10.4总的计算负荷计算,干线同期系数取KX=0.9总的有功功率: PJS=kx3(PJS1+PJS2+?+PJSn)=0.93346=311KW QJS= kx3(QJS1+QJS2?+QJSN)=0.93401=361KVAR

总的视在功率:SJS=PJS2?QJS2=3112?3612=476KVA 总电流计算 :IJS=

Sjs3UC4763?0.38==723A

三、选择变压器、电缆 1.根据计算的总的视在功率,查有关资料选择SL7型三相电力变压器,其规格为SL7-400/10,它的视在功率为500KVA>476KVA,能够满足使用要求,在实际施工中如不能满足用电要求,宜调配机械用量。

2.选择电线:(723÷2=362) 电缆选择:主干线电缆选2根BX -33120㎜2+2350㎜2允许电流540A>539A,采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。根据现场条件,电缆采用直埋,深度不小于0.7米并铺砖保护。

3.施工配电室、供电线路的中间处和末端做重复接地,接地电阻≤10Ω 4.埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤、腐蚀性场所及引出地面从2.0米至地下0.2米处,必须加设钢管保护,防护管内径不小于电缆外径的1.5倍。

5.现场配电线路:电源采用交流380/220V三相四线,施工现场使用TN-C-S系统保护,在供电电源处将N线与PE线严格分开(从第一级漏电保护器的电源侧的零线处引出保护零线)与电气设备的金属外壳与专用保护零线可靠电气连接。PE线用绿/黄双色线,严禁用绿/黄双色线做相线。且PE线保持连续导通不许断线。电缆敷设到各个用电点后要穿管保护,所有箱与箱间、固定的设备间应穿管保护。设备实行“三级配电两级保护、一机一闸制”,严格执行JGJ46-2005标准。电气装置的电源进线端必须做固定连接。动力配电箱与照明配电箱分别设置。开关箱内一机一闸,严禁同一电器开关直接控制两台及两台以上用电设备。在结构施工中的电气线路,要在施工组织设计中统一规划,利用结构空间专门设计电气布线,采用护套电缆线,按规定分级配电。配电箱要有可靠的接地和防雨措施。用移动式配电箱(380/220V)供给结构段施工中的振捣器、碘钨灯照明、小型机械照明用电设备、开关箱稳定在支架上,其中心点距地0.8m。在施工现场照明采用大于1500W碘钨灯时,需在灯具附近就地设置安装控制箱,箱内配交流接触器,实现两级控制。

6.漏电保护器的选择:漏电保护器的选择符合GB6829-95《剩余电流动作保护器的一般要求》和GB13955《漏电保护器安装和运行的的要求》。开关箱内的漏电保护器额定漏电电流I△N≤30mA,额定动作时间t<0.1S。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA2S。系统各级开关动作必须可靠灵活,必须采用正规生产厂家并具有3C认证的漏电开关。

四、施工平面布置:施工现场采用封闭式管理模式,现场周围搭设2.5米高的轻型彩钢板围墙。施工现场内设生产区、生产设施办公区、生活区三部分。生产区内布置搅拌站、钢筋加工场、堆放场、木工棚、砌块堆放区。生产设施办公区布置有值班室、水泥库、配电室、发电室、水房、甲方办公室、监理办公室、施工办公室、休息区等。生活区内设锅炉房、食堂、餐厅、宿舍区。施工现场内设C15砼硬化地坪道路,主路宽5米,在临时设施前道路宽3米。施工现场设垃圾堆放点,集中堆放。便于管理、美化施工现场环境,并及时地随车送走。施工现场内的钢筋加工区、木工加工区、搅拌站内的搅拌机等噪音较大的操作场设棚体加以围护,能起到人少飞尘,保护周围环境的作用。施工中,建筑物四周距建筑外1.5m搭设双排脚手架,挂密目网做垂直立面封闭,楼层间施工的垃圾通过搭设的密闭的垃圾通道往下运输,做到减少施工飞尘,保护环境的作用。在施工现场内设消防灭火措施及设备。

第二章 工程投入的施工机械设备

为了工程能够保质、保量的按期竣工,我公司精心组织安排,为工程配备组织了机械设备及材料,结合企业的实际情况,选择长期与公司合作、技术素质高、有劳务资质的劳务队伍,从设备、劳动力组织上保障工程按期交工,公司拟组织的机械设备计划如下:

一、施工设备配置及管理

1.施工现场的各种施工设备是保证工程施工的重要因素,也是能否满足工程施工的关键环节,所以在施工现场设专人实施设备管理及维修并持证上岗,严格按国家及地方和本公司的设备管理标准进行管理,实施日常维护和保养,并进行定期检查,确保各种施工设备的完好和安全使用。

2.施工现场的各种施工设备实施定位管理,各种施工设备严格按施工现场总平面布置图规定的位置进行布置,以便于监控和管理。

3.编制合理的机械设备供应计划,在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各类机械设备在各个施工队(组)间和各个施工阶段在时间和空间上的合理搭配,以提高机械设备的使用效率及生产水平,从而提高设备的经济效益。

4.根据供应计划作好供应准备工作,编制大型机械设备进场方案,保证按时组织进场。

5.加强机械设备的维修和保养,提高机械设备的完好率,使计划供应数量满足施工要求。

6.合理组织施工,保证施工生产的连续性,提高机械设备的利用率。 二、施工设备配置

拟投入的主要施工机械设备表 机械或序型号 数国别制造 额定功生产用于施备注:总额设备 号 规格 量 产地 年份 率(KW) 能力 工部位 定功率(KW) 名称 120 TC603国产基础、 1 塔吊 2005.2 40 次/120 24 台 山东 主体 班 100 双笼 CA323国产主体、 2 2004.2 15 次/45 电梯 10 台 新疆 装修 班 砂浆混JD-33国产30 基础、主3 凝土搅2006.5 7.5 22.5 350 台 新疆 m/h 体、装修 拌机 W2-12斗容量 120 基础 4 挖掘机 日产 2005.1 3300 台 1m m/h 土方 5 自卸 15吨 20国产2006.7 基础

某高层住宅楼施工组织设计(32层-剪力墙结构)

系数)。5.各种机械设备在施工中的同时需用的情况。6.施工现场临时用电安全:该工程临时用电遵照JGJ46-99《施工现场临时用电安全技术规范》要求执行。7.本用电量计算,要在主控间将照明与动力分开,防止由于机械用电故障造成照明停电。7.1总用量可按以下公式计算:计算容量公式:SJS=1.05(K1