1.双排落地脚手架用于6号楼。32层用挑架施工,详见后面挑架计算。 1.1本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求。 结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:落地架
1.2脚手架的材质要求:钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.50mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
1.3本工程钢管脚手架搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件须取样送有相关国家资质试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。脚手板、脚手片用符合有关要求。
1.4安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.631.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
1.5脚手架的搭设流程及要求:落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
1.6定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
1.7在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下
构造要求搭设。
1.8主杆基础:本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求,具体计算数据参阅脚手架计算书。
1.9立杆间距:脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。
1.10脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
1.11大横杆、小横杆设置:大横杆在脚手架高度方向间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
1.12剪刀撑:脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
1.13脚手板、脚手片的铺设要求:脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损脚手片,发现有破损要及时更换。
1.14防护栏杆:脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。选用张挂安全网,要求严密、平整。脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
1.15连墙件:脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密, 拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
1.16架体内封闭:脚手架的架体里立杆距墙体净距为300mm,如因结构设计的限制大于300mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。施工层以下外架
每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
2.普通悬挑架计算书
工程名称:昆仑小区建设工程32层,结构类型:剪力墙;建筑高度:93.75m。;本工程主体采用悬挑脚手架,按5层挑一次,高度为15米。外装修采用吊架(吊栏刷外墙涂料)
2.1脚手架参数信息:双排脚手架搭设高度为 15.0 米,立杆采用单立杆;搭设尺寸为立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.80 米;内排架距离墙长度为0.30米;小横杆在上,搭接在大横杆上小横杆根数为2根;采用的钢管类型为 Φ4833.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;连墙件布置取两步两跨,竖向间距 3.60 米,水平间距3.00 米,用扣件连接;连墙件连接方式为单扣件连接;
2.2活荷载参数:施工均布荷载标准值(kN/m2)为2.000;脚手架用途:装修脚手架;同时施工层数为2 层;
2.3风荷载参数:本工程地处新疆省乌鲁木齐市,查荷载规范基本风压为0.600,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649;计算中考虑风荷载作用;
2.4静荷载参数:每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2)0.1248;脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m2)为0.140;安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4 层;脚手板类别为竹串片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹串片脚手板挡板;
2.5水平悬挑支撑梁:悬挑水平钢梁采用20a号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度 2.00 米;与楼板连接的螺栓直径(mm)为20.00;楼板混凝土标号为C30。
2.6拉绳与支杆参数 支撑数量为:1;
钢丝绳安全系数为6.000;钢丝绳与墙距离为(m)1.200;悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。
3.小横杆的计算(内容为固定不变):小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
3.1均布荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.038 kN/m ;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.30031.500/3=0.150 kN/m ; 活荷载标准值: Q=3.00031.500/3=1.500 kN/m;
荷载的计算值: q=1.230.038+1.230.150+1.431.500 = 2.326 kN/m;
小横杆计算简图
3.2强度计算:最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩, 计算公式如下:
最大弯矩 Mqmax =2.32631.0502/8 = 0.321 kN.m; 最大应力计算值 σ = Mqmax/W =63.103 N/mm2;
小横杆的最大应力计算值 σ =63.103 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!
3.3挠度计算:最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度 荷载标准值q=0.038+0.150+1.500 = 1.688 kN/m ;
最大挠度V=5.031.68831050.04/(38432.06031053121900.0)=1.064mm;
小横杆的最大挠度 1.064 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1050.0 / 150=7.000 与10满足要求!
4.大横杆的计算:大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
4.1荷载值计算
小横杆的自重标准值: P1= 0.03831.050=0.040 kN;
脚手板的荷载标准值: P2= 0.35031.05031.500/3=0.184 kN; 活荷载标准值: Q= 2.00031.05031.500/3=1.050 kN;
荷载的设计值: P=(1.230.040+1.230.184+1.431.050)/2=0.869 kN;
大横杆计算简图
4.2强度验算:最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。
均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.0830.03831.50031.5002=0.010 kN.m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下:
集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.26730.86931.500= 0.348 kN.m; M = M1max + M2max = 0.010+0.348=0.359 kN.m
最大应力计算值 σ = 0.3593106/5080.0=70.587 N/mm2;
大横杆的最大应力计算值 σ = 70.587 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm2,满足要求!
4.3挠度验算:最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm。均布荷载最大挠度计算公式如下:
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:Vmax= 0.67730.03831500.04 /(10032.06031053121900.0) = 0.052 mm;
集中荷载最大挠度计算公式如下:
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:
某高层住宅楼施工组织设计(32层-剪力墙结构)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)