第一章 施工组织设计 第一节 工程概况
一、1#楼建筑面积为44846.28㎡;地下面积为1336.68㎡;地上建筑面积为43509.6㎡;剪力墙结构。建筑总层数为地上32层,地下1层,地下1层为戊类库房,电气用房,1-32层为住宅。1#楼属一级建筑,耐火等级为一级,屋面防水为Ⅱ级,防水层合理年限15年,地下防水为二级设计抗震烈度为8级。建筑合理使用年限为50年。
6#楼建筑面积约为3322.09㎡,地上3层,地下一层,局部设有文化中心和厕所;属二类建筑,耐火等级地下部分为一级,地上部分为二级,屋面防水等级为二级,设计抗震强度为8度。
二、建筑做法: 1.建筑做法1号楼 1.1屋面做法
非上人屋面:刷着色剂涂料保护层(带色卷材不需刷涂料保护层);聚脂胎SBS防水层(3mm+3mm),上层带保护层;20厚1:3水泥浆找平层;CL7.5陶粒砼向排水口找2%坡,最薄处为30;150厚聚苯板保温层(容重>18kg/m3);沥青玛蹄脂一道隔气层;钢筋混凝土屋面板基层。
上人屋面:30厚C20细石混凝土(分格<6米,缝宽20,内嵌聚胺脂密封膏);干铺改性沥青卷材一层隔离层;聚脂胎SBS防水层(3mm+3mm)上层带保护层;20厚1:3水泥浆找平层;CL7.5陶粒砼向排水口找2%坡,最薄处为30;150厚聚苯板保温层(容重>18kg/m3);热沥青一道隔气层;钢筋混凝土屋面板基层。
1.2楼地面做法: 地1:橡胶地面;
地2:耐磨彩色混凝土地面; 地3:水泥地面;
地4:细石混凝土路面; 1.3楼面
楼1:细石混凝土楼面; 楼2:水泥砂浆楼面; 1.4内墙面做法: 内墙1:涂料墙面;
内墙2:毛面墙(剪力墙基层); 1.5顶棚做法: 顶棚1:涂料顶棚。
顶棚2:纸面石膏板吊顶。 1.6外墙面做法:涂料饰面。
1.7墙体材料选择构造说明:150厚及200厚内隔墙为加气砼砌块。
1.8门窗:窗型住宅部分参见新06J711,塑钢节能门窗(四腔三密封)。 1.9油漆:木材、木门均刷乳白色调合漆二遍,外露金属刷防锈漆一道,再刷白色调合漆两道,予埋木件均做沥青防腐处理,预埋铁件均刷防锈漆二道。
2.6号楼
2.1非上人屋面做法刷着色剂涂料保护层(带色卷材不需刷涂料保护层);聚脂胎SBS防水层(3mm+3mm),上层带保护层;20厚1:3水泥浆找平层;CL7.5陶粒砼向排水口找2%坡,最薄处为30;150厚聚苯板保温层(容重>18kg/m3);沥青玛蹄脂一道隔气层;钢筋混凝土屋面板基层。
2.2楼地面做法: 地1:橡胶地面;
地2:耐磨彩色混凝土地面; 地3:水泥地面;
地4:细石混凝土路面; 地5:水泥砂浆地面; 2.3楼面
楼1:水泥砂浆楼面; 楼2:铺地砖楼面; 2.4内墙面做法: 内墙1:涂料墙面;
内墙2:毛面墙(轻型墙基层); 2.5顶棚做法:外刷涂料两遍。 2.6外墙面做法:
2.6.1花岗岩饰面,25厚花岗岩板,上下边钻肖孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径5,安装时孔内先填云石胶,在插入4不锈钢肖钉,固定于4厚钢板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用3厚50宽燕尾钢板勾住石板(燕尾钢板左右各勾住一块石板),石板四周按缝宽6-8,用弹性密封膏封严,钢板托和燕尾钢板均用5螺栓固定于竖向角钢龙骨上。L60*6竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度=缝宽。角钢龙骨距墙50,焊于墙内预埋伸出的角钢头上(或在墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨),角钢龙骨与墙面之间空隙内,用聚合物砂浆满贴聚苯板,与连接件交接处用软质泡沫塑料塞严。
2.6.2 涂料饰面:喷刷外墙乳胶漆。
本工程墙体如下:地下室墙体为钢筋混凝土墙,厚度及分中详结构施工图;外墙为300厚加气砼砌块,分轴见各层平面图,外墙敷设100厚EPS保温板。
2.7墙体说明:砌体隔墙与承重墙柱交接处,沿高度每0.5米,设26拉接筋,深入墙内1米。
三、结构设计6号楼一般材料规格: 1.钢筋:
1.1 热轧钢筋:HPB235(Q235),HRB335(20MnSi),HRB400(20MnSiV); 1.2 冷轧带肋钢筋:CRB550。
1.3 型钢、钢板、螺栓、预埋件:Q235。
2.混凝土强度等级:基础垫层为100厚C20素砼,基础、防水筏板为C30的砼;地下室梁、柱均采用C35砼,一层至顶层梁、柱均采用C30砼,板采用C30砼,构造柱及过梁混凝土均为C20,楼梯砼强度等级同同层楼板砼强度等级。
四、地基与基础:基础底部做100厚C20混凝土垫层,基础涂环氧沥青厚浆型涂料两遍。
五、钢筋的连接:热轧钢筋宜采用机械连接或焊接,当纵向钢筋的直径≥28时,应采用机械连接。
六、(楼)板内未注明的分布钢筋均为6@200。 七、结构设计1号楼 1.钢筋:
1.1 热轧钢筋:HPB235(Q235),HRB335(20MnSi),HRB400(20MnSiV); 1.2 冷轧带肋钢筋:CRB550。R fy=360N/mm2
1.3 型钢、钢板、钢管:Q235B或Q345,其质量应符合《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T的规定。焊条按《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18-96)第三章采用。
2.混凝土强度等级:
2.1 基础混凝土强度等级: 项目名称 筏基梁板 防水等级 素砼垫层 高层住宅 C35 S6 C15 地下一层 S6 C15
2.2 主体结构构件混凝土强度等级: 项目 部位 剪力墙及暗柱、连梁 柱 梁 板 楼梯 名称 地下室 C35 C35 C35 C30 C30 (基础面至-0.100) 高 一至六层一、三单元C35 C35 C35 C30 C30 层 (-0.100至17.300)住 七至顶层一、三单元 C30 C30 C30 C30 C30 宅 (17.300以上) 一至九层二单元 C35 C35 C35 C30 C30 (-0.100至23.100) 十至顶层二单元 C30 C30 C30 C30 C30 23.100以上 3.构造柱、填充墙水平系梁、填充墙洞口边框、压顶、现浇过梁混凝土强度等级采用C20并须符合使用环境条件下的砼耐久性基本要求,女儿墙等外露现浇构件及其它未注明的现浇混凝土构件均采用C30混凝土浇筑。
4.填充墙所用材料详见建筑施工图,材料强度按以下要求施工: 4.1 空心陶粒混凝土砌块墙用M5b混合砂浆砌强度等级为MU2.5的空心陶粒混凝土块。
4.2 加气混凝土砌块墙用Mb5混合砂浆砌强度等级为A5.0的加气混凝土块。
5.钢筋接头一些及要求:梁、柱、剪力墙、板的钢筋连接可采用机械连接、绑扎搭接或焊接,连接就符合国家现行有关标准规定。
八、给排水、消防管材设计说明
1.给水管均采用PPR塑铝稳态管,安装执行标准《无规共聚聚丙烯(PP-R)塑铝稳态复合管》CJ/T210-2005,PN=2.0Mpa,连接方式为热熔连接。阀门DN≤40mm时采用铜塑截止阀,DN>40mm时采用钢制闸阀。阀门工作压力为2.0Mpa。
2.消火栓系统采用热镀锌钢管。DN≥100mm,采用沟槽式卡箍连接;DN<100mm,采用丝扣连接。阀门选用橡胶密封钢制蝶阀。
3.自动喷水系统采用内外热镀锌无缝钢管,DN≥100mm,采用沟槽式卡箍连接,DN<100mm,采用丝扣连接,阀门选用橡胶密封钢制蝶阀。
4.自动喷水系统末端试水装置采用间接排水,排水管采用PPR塑铝管,热熔连接。
5.重力流污、雨水管采用柔性机制铸铁排水管,胶圈连接。压力流排水管采用热镀锌钢管,丝扣连接。
九、节能、暖通:
1.围护结构热工计算参数:
1.1外窗:塑窗;K=2.41(W/m^2.℃) 1.2外门:外门;K=2.47(W/m^2.℃) 1.3外墙:采用(300加气砌块+保温100);K=0.36(W/m^2.℃) 1.4屋顶:采用保温板(厚150);K=0.30(W/m^2.℃) 2.采暖系统:
2.1本工程散热器采暖采用双管垂直并联和水平串联系统,热源由热力公司供热管网提供95/70℃热水供至各用户。
2.2商铺采用钢制散热器,型号为SHI-570-0.8,标况下(△T=64.5℃)每片130W。车库采用内腔抛光无砂铸铁散热器,型号为TDD1-G-6,标况下(△T=64.5℃)每柱130W。
3.施工要求有注意事项:
3.1 管材和接口:供暖管道采用碳素钢管,DN<50mm者,应用焊接钢管,DN≥50mm者,应用无缝钢管。
3.2 采暖系统干管和立管管径小于或等级DN32者为丝接;管径大于DN32者为焊接。
3.3采暖系统均采用铸钢蝶阀和闸阀。 十、电气: 1.强电部分:
1.1配电设计:本工程为一类建筑裙房部分,用电负荷等级为一级,消防负荷,生活泵及热交换站为一级负荷,其余为三级负荷。本工程地下室设置1#,2#变电所,满足整个小区供电需要。用电负荷详见系统图。
低压侧配电电源为220/380V交流三相四线制配电,低压配电系统采用单母线分段运行。
照明、动力、电热等干线,采用分区树干式配电;重要负荷及较大容量动力负荷,采用放射式配电,或树干和放射式混合配电。
1.2导线选择:照明及动力干线采用铜芯电缆,图中以WZDAYJV表示,支线采用铜电线,BV-表示。
消防设备(消防电梯、消防泵等)用电干线采用耐火低烟无卤铜电缆,图中以NHWDZA-YJV表示,支线采用NH-BV耐火电线。
1.3导线敷设方式:照明、动力支线及弱电系统线路全部穿管暗配。 2.防雷设计:本工程属三类以下防雷建筑。 3.接地及安全:
3.1本工程采用TN-S保护接地系统,所有配电箱内PE、N线接地端子均分开设置。
3.2接地装置利用基础内钢筋网主筋并辅之以-2534扁钢可靠焊接做接地装置,引出室外加装人工接地极,有无防水层做法均见新02D12-2-49页,接地电阻不大于1Ω。