人防模板支撑系统安全专项方案
目 录
1、编制说明......................................................... 2 2、编制依据......................................................... 2 3、工程概况......................................................... 2
3.1工程结构概况................................................. 2 3.2排架范围概况................................................. 2 4、排架构造设计..................................................... 2
4.1排架搭设构造................................................. 2 4.2排架搭设设计................................................. 3 5、排架设计的重点和难点............................................. 3 6、排架搭设施工..................................................... 3
6.1排架搭设顺序................................................. 3 6.2排架大搭设................................................... 3 6.3排架搭设基本要求............................................. 4 6.4排架搭设管理措施............................................. 5 7、排架搭设管理及验收措施........................................... 5
7.1原材料验收................................................... 5 7.2管理要求..................................................... 6 8、排架搭拆安全管理措施............................................. 6 9、应急预案......................................................... 7
9.1应急组织..................................................... 7 9.2应急响应..................................................... 8 10、计算的取值设定.................................................. 8
10.1、楼板支撑系统计算书 ........................................ 8 10.2、600*1200梁模板高支架计算书............................... 20 10.3、550*950梁模板高支架计算书................................ 29 11、附图........................................................... 38
1
人防模板支撑系统安全专项方案
1、编制说明
XXXX工程,底板面标高为-6.4m,人防顶板面标高为-2.1m,人防板厚350mm,梁截面:400*1500、600*1200、500*1200、300*1200、700*950、550*950,根据建设部建质(2009)87号文的相关规定,该施工内容的模板支撑工程需编制安全专项施工方案。为解决排架的搭设问题,确保施工安全,特编制本安全专项施工方案。
2、编制依据
2.1《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 2.2《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 2.3《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)
2.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011) 2.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
3、工程概况
3.1工程结构概况
XXX地下车库包括人防工程、非人防工程二部分组成,建筑面积19944.97m2,其中人防面积:11020m2。地下一层。人防部分为钢筋砼框架结构,框架柱断面大部分为600×600㎜。框架梁断面为400*1500、600*1200、500*1200、300*1200、700*950、550*950。楼板厚度大部为350mm。 3.2排架范围概况
地下人防排架搭设在基础底板上,地库顶板厚350mm,底板配筋为Ф18@150双层双向。
4、排架构造设计
4.1排架搭设构造
本工程所有的人防支架均采用Ф48×3.2普通脚手钢管,排架搭设在已经施工完成的基础底板上。排架搭设时,搭设区域的结构强度均已达到设计强度。排架搭设区域标高为4.30m,考虑到板厚350mm,排架搭设高度为3.95m。
2
人防模板支撑系统安全专项方案
4.2排架搭设设计
楼板、梁板的模板系统采用传统的支模方式,底模在钢管横楞上铺设“二×四”木料,然后铺设九夹板;梁侧模采用九夹板,“二×四”木料做横向围檩,钢管做竖向围檩。
板底的排架支撑系统采用统一方式,排架立柱按照800×800的原则设计,排架步高按1.20m设计,设置纵横向水平牵杆;离地200设置扫地杆。排架东西向及南北向垂直剪刀撑按不大于6m设置一道。
5、排架设计的重点和难点
5.1搭设高度为3.95m,搭设高度较高。
5.2搭设时的质量控制以及搭设过程中安全控制难度大。
5.3由于排架搭设高度较高,达3.95m,梁截面较大如:400*1500、600*1200、500*1200、700*950,如何确保排架的稳定性至关重要。如何保证扣件的质量和抗滑力是排架承载力和稳定性的关键。
6、排架搭设施工
6.1排架搭设顺序
施工准备→轴线、标高放测→排架立柱防线立柱施工→扫地杆施工→设置纵横向水平牵杆→立杆接高→设置纵横向水平牵杆→设置水平剪刀撑→交替施工→加设垂直剪刀撑。 6.2排架大搭设 6.2.1放线
按照轴线控制网,由项目部的测量、关砌放出所有轴线,然后由专业分包队的关砌和木工翻样,按照排架立柱的间距,放出排架立柱线以及立杆的点位,由项目部的木翻和质量员进行复核,复核要求方可搭设排架。
6.2.2排架立杆
排架采用矩形布置,排架间距800,排架的步距为1200,其余梁底设一道立杆,所有梁跨方向立杆间距均为800,梁底纵横向水平杆除了和立杆的连接扣件外,再增加一个抗滑移扣件。
排架立杆应竖直设置,每2m高度的垂直度允许偏差不得超过15mm。总高垂
3
人防模板支撑系统安全专项方案
直度偏差不得大于架高的1/200。垂直度控制应由专业人负责,搭设前详细交底,搭设过程中跟踪检查,并配备相应数量的水平尺或拖线板,发现问题及时整改,确保立杆垂直度在允许偏差范围内。
6.2.3纵横向水平牵杆
排架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。在排架高度内,按1.2米步高设置纵横向水平牵杆,水平牵杆的接头也采用对接,其接头也必须错位设置。
6.2.4剪刀撑
剪刀撑在三个方向进行设置,垂直剪刀撑的间距每6米设置一道,垂直剪刀撑与地面的夹角称45°。
6.2.5排架标高复核
排架搭设完经班组自检合格后,由项目部的关砌、木翻、技术员对排架的标高进行复核,用水准仪从专用水准点引测至排架上进行复核。标高控制点沿柱头分别向上引测,并做好标记。
6.2.6排架立柱的沉降观测
由于对排架的要求较高,为了了解结构施工过程中的变形情况,在排架的边缘(内侧观测受立杆影响)设置沉降观测点;排架的沉降观测在排架结束时进行初读数,在模板钢筋绑扎完后观测一次,砼浇捣时跟踪观测,砼浇捣完成后连续观测三天,以了解排架的沉降情况;
沉降观测的结果应及时反馈至技术部门,有异常情况时应及时停止砼浇捣,分析原因,并采取相应的加固措施。 6.3排架搭设基本要求
1)横平竖直,整齐清晰,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,不变形,不摇晃。
2)排架底部必须设置纵、横向扫地杆,扫地杆离地200mm。
3)排架调节立杆对接部位均设双扣件,并增加一个抗滑扣件。扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N.m。
4)剪刀撑的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣
4
人防模板支撑系统安全专项方案
件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
5)大横杆设于小横杆之上,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧。大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。
6)纵横向杆的布置连接用直角扣件,相互位置应使力的传递保持中心受力。剪刀撑斜杆与地面夹角为45°~60°之间,自下而上连续设置,搭接长度不小于100cm。最下部的斜杆与立杆的连接点离地面不大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于10cm,防止杆件滑脱。
7)扣件安装,螺栓的扭力矩控制在40~45N.m之间,最大不得超过59N.m,施工时派专人用扭力扳手定量检查验收。 6.4排架搭设管理措施
高支架搭设前,项目工程必须向施工员、安全员、木翻、质量员、主要施工操作人员进行详细交底。
搭设完毕后,安全员组织,会同技术、木翻、施工、质量共同对排架进行验收,验收合格后方可进入下一步施工。
7、排架搭设管理及验收措施
7.1原材料验收
1)必须对进入现场的钢管、扣件等配件进行验收,钢管应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235A钢材的有关规定,扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定,并有质量合格证等证明材料。
2)材料进行初进行数量核对外,还进行质量的检查,脚手管应该没有弯曲、变形和严重锈斑,对脚手管的厚度应加强检查,壁厚必须大于等于3.2mm以上;扣件抽样检查,并向作业人员讲清楚,扣件的重要性,在使用过程中要进行检查,严禁不合格的扣件用于排架中。
3)钢管表面平直光滑,壁厚均匀,不应有裂缝、分层、毛刺、硬弯、电焊结疤,其表面应有防锈处理。
4)扣件不得有裂纹、变形和螺栓出现滑丝等缺陷,并应有防锈处理。 5)经验收合格的钢管、扣件应按规格、种类,分类整齐堆放、堆稳。
5