分户验收前安装完成。尺寸为(750-900)×(500-600)mm,字 体应采用黑体、宋体、楷体或隶书。

附录六 外窗淋水试验要求

1、淋水试验一般每三至四层设置一个横向淋水带,对有挑檐的或外窗内凹于外墙10cm以上等,应增设或每层设置淋水带。引水管从被淋水层次上一层户内外窗引出,并做有效固定和保证淋水管不变形。淋水试验时间不少于1小时。

2、外窗淋水试验应保证淋水管位置、孔径、孔距、淋水角度。淋水前应清理外窗及玻璃,淋水管管径15-20 mm,淋水管表面应均匀打孔,喷水孔成直线均匀分布,孔径3-4mm,孔间距在80~120cm范围;淋水管应距窗面表面≤100mm,淋水方向与外窗水平方向角度≤30°。

3、淋水试验水量为自来水正常水压下最大量,淋水时应保证水压。当用临时水供水,水压不符合试验要求时,应采取加压泵等方法保证水压。

4、淋水1个小时后拆除至下一个淋水层,并观察记录该淋水带范围内外窗及窗周渗漏情况。

5、淋水试验过程中应保证每层外窗玻璃中下部2/3表面能形成连续“水幕”并覆盖窗户和墙体连接部位,同时《全装修住宅工程质量分户验收汇总表》“概况”中应注明淋水带设置数量和所在层数。

6、竣工验收复核时,现场每幢工程必须保证一个楼层横向封闭淋水带,提前1小时淋水,淋水带布置楼层随机抽查(提前通知)。

外窗淋水示意图

附录七 全装修住宅工程交接验收要求

全装修住宅工程交接验收应按以下要求实施: (一) 交接验收的基本条件:

1、屋面、外墙面(含外门窗等)应全面完成; 2、内墙面和无吊顶的天棚抹灰完;

3、防水地面基层找平和防水层施工完;其他房间结构层表面平整度达到找平层要求时,可不做找平层;

4、给水管进户,户内配电箱、多媒体箱等安装就位,暗埋的给水和排水管道敷设完毕; 5、全装修样板套施工已完成。 (二)交接验收的主要内容是:

1、内装修基层(墙面、地面、天棚)质量检验; 2、外门窗(含分户门)质量检验; 3、已完阳台栏杆的质量检验;

4、平屋面、防水地面蓄水试验,坡屋面、外窗淋水试验; 5、室内空间尺寸检测;

6、建筑电气工程已完成工作量复核;

7、排水管道通水、灌水试验和已完给水管道强度、严密性试验; 8、烟道设置及附件质量检验等。 (三)交接验收的程序及要求:

1、全装修住宅工程主体结构验收前,应制定交接验收方案,并对验收内容、验收标准、参加人员及分组、检验仪器(或工具)、交接批划分、问题处理等进行明确和规定。

2、全装修住宅工程交接验收由建设单位组织监理单位的总监理工程师、专业监理工程师、总包及装修施工等单位的质量负责人、项目经理、施工员、质检员按本附录的要求进行逐套检查验收,并按《全装修住宅工程质量交接验收记录(室内)》做好记录。对存在的质量问题拿出整改方案进行整改,交接验收符合要求后及时办理交接验收手续。

3、应以每个单体或不少于10层为一个交接批,酒店式等公寓类不少于5层为一个交接批。

4、每一个交接批在交接验收前三天通知质量监督机构,未进行交接验收不得进行下道工序的施工。

全装修住宅工程质量交接验收记录(室内)

工程名称 建设单位 总包 施工单位 监理单位 序号 1 验收项目 房(户)号 所属交接批范围 幢 单元 室 装修施工单位 其它单位 验收内容 交接工作量要求及完成 要求 全装修样板套 1、内墙面抹灰 完成情况 验收结论 及记录 / / 裂缝、空鼓、脱层、地面起砂、2 楼地面、墙面和天棚 墙面爆灰、地面基层平整度(复合地板面层) 3 4 门窗 栏杆 窗台高度、渗漏、门窗开启、安全玻璃标识、外门窗划痕、损伤 栏杆高度、 竖杆间距、防攀爬措施、护栏玻璃 2、天棚抹灰完,有吊顶的 天棚基层表面无质量缺陷及明显修补痕迹 3、地面面层完成或结构层 表面平整度达到找平层要求 1、外门窗安装完毕 2、现场“两性”检测合格 3、淋水试验合格 / 1、屋面、外墙面(含阳台 / 5 防水工程 屋面渗漏、卫生间等防水地面渗漏、外墙渗漏 等)已完成,防水地面防水层施工完 2、蓄水、淋水试验合格 1、墙面弹出标高控制线 6 室内空间尺寸 室内层高、净开间尺寸 2、地面弹出方正控制线 3、地面测点标识完成 7 建筑电气工程 / 管道渗漏、坡向、排水管道通水插座线盒、配电箱、多媒体箱等安装就位 1、排水管道、暗埋的给水管道敷设完毕 2、各项功能性检验合格 烟道及附件安装完毕 8 9 给排水工程 其它 灌水、给水管道试压、高层阻火圈(防火套管)设置、地漏水封 烟道设置及附件 交接验收结论: 建设单位 验收人员: 年 月 日 监理单位 验收人员: 所交接项目经检验均符合要求,同意交接。 总包施工单位 验收人员 年 月 日 装修施工单位 验收人员: 年 月 日 年 月 日 注:交接验收中增加或不包含的验收项目应在验收记录中增加或删除。

室内层高、开间净尺寸抽测表

房(户)号 净高推算值(mm) 实测值(mm) 抽测时间 20 年 月 日 计算值(mm) 净高 开间 极差 房间 编号 H H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 最大偏差 极差 实测 房间,不合格 房间,需整改处理房间: 。 抽测人员:(建设单位) (监理单位) (施工单位) 室内净空尺寸测量示意图北套型图贴图区 注:1、偏差为实测值与推算值之差的绝对值;极差为实测值中最大值与最小值之差,抽测不合格点数据在表内用红笔圈

出。

2、室内每户为一个检查单元,每个检查单元填写本表一张,检查完毕及时签字;本表一式四份,建设、监理、总包及装修施工单位各一份。

3、当房间净高的正偏差大于或等于 30mm时,应对该房间楼板、顶板钻孔复核板厚。

南京市全装修住宅工程质量分户验收管理办法(试行)