案例一

某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上 37层,建筑高度169m,总建筑而积

121000怦,按照国家标准设置相应的消防设施。

该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防 水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵

2台(1用1备)和高区消火栓转输

泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵 2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位 消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消 火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。

室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池 保证,室内消火栓系统的设计流量为

40L/S,白动喷水灭火系统的设计流量为

40L/S。

维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下:

(1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行 r检查。

(2) 在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)

气压水罐有效储水容秘为

屋顶室内消火栓系统稳压装置120L;元法直接识别稳压泵

出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当 场排除故

welcome

精品

障。

(4)

DN25,出水管管径为 DN75 ;询

检查屋顶消防水箱,发现水箱内的 xxx管径为

问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

(5) 压,测量值为 在屋顶打开试验消火栓,放水 0 21MPa;消防水

3min后测量栓口动

枪充实水柱测量值为12m:询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值 班人员回菩不清楚。

根据以上材料,回答下列问题(共 18分,每题2分。每题的备选项中,有 2个或2

0 5

个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 分)

1. 关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。

A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m2

B. 消防控制室应能显示消防水池的正常水位

C?消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

D.应设置就地水位显示装置

E?消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号

答案:ACD

welcome

精品

2. 低区消火栓泵没有启动的原因主要有( )。

A. 消防水泵控制柜处于手动起泵状态 B. 消防联动控制器处于自动气泵状态

C. 消防联动控制器处于手动起泵状态

D. 消防水泵的控制线路故障

E. 消防水泵的电源处于关闭状态

答案:ACDE

3. 关于 该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有

A. 气压水罐有效储水容积符合规范要求

B. 出水管阀门应常开并锁定

C. 气压水罐有效储水容积不符合规范要求

D. 出水管应设置叫杆闸阀

E. 稳压泵控制柜甲时应处于停止启泵状态

答案:ABDE

4. 关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( A. 应采取防冻措施