特种作业人员培训资料
一、电工
一、现场临时用电线路的安装、维修、拆除应由取得特殊工种上岗证的专职电工进行操作。
二、所有效电线路采纳“三相五线制”,机电设备必需按“一机一闸一箱一漏”规定设置。
3、电缆线路必需采纳埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。埋地线路地面要有埋设电缆标志;架空线必需采纳绝缘导线,与金属接触必需套上防护套管。
4、场内禁止利用裸体导线。
五、变压器设置围栏,设门加锁,专人治理,悬挂“高压电危险、切勿靠近”的警示牌;变压器必需设接地爱惜装置,其接地电阻不得大于4欧姆。
六、配电系统必需设置配电柜或总配电箱、分派电箱、开关箱,实行三级配电。配电箱和开关箱内必需安装漏电爱惜器,实行两级爱惜。
7、室内配电柜、配电箱前设绝缘垫,并安装漏电爱惜装置。各类电器开关箱和电器设备,按规定设接地或接零爱惜装置,禁止电源开关箱内寄存工具、杂物,配电箱在不利历时要锁好。
八、配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。
九、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米,小于1.5米;移动式分派电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离
宜大于0.6米,小于1.5米。
10、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口必需设在箱体的下底面,进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。
1一、配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体的连接必需采纳编织软铜线。
1二、配电箱、开关箱必需防雨、防尘。
13、检修电器设备时必需停电作业,电源箱或开关握柄上应挂有“有人操作、严禁合闸”的警示牌或派人看管,严禁带电作业。
14、生活照明用电,严禁个人擅自拉接线路,擅自安装插座和大功率电器。
1五、露天照明,采纳防水灯头,残缺的灯头、灯炮及时改换,避免发生电击事故,严禁用金属丝代替保险丝。
1六、电气设备的每一个爱惜接地或接零必需用单独的接地(零)线与接地干(爱惜零)线相连接,严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)线。
17、隧道沿线照明利用白炽灯、应急照明灯、平安疏散灯每15m一盏。
1八、掌子面必需利用平安电压(≤36v)灯,假设照明不足,距掌子面20m外采纳220v大灯进行补充照明,220v大灯的安装高度不低于3m。
1九、竖井提升、衬砌施工点等利用220v大灯进行照明,井下
严禁利用碘钨灯。
20、照明线设专线,各施工工区线路均安漏电爱惜开并独立操纵。 2一、竖井照明靠人行梯安装,便于保护。 二、电焊工
一、电焊机外壳,必需接地良好,且电源的装拆应由电工进行。 二、电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。
3、焊钳与把线必需绝缘良好,连接牢固,改换焊条应戴手套;在潮湿地址工作,应站在绝缘胶板或木板上。
4、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必需先切断电源。
五、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必需清除干净,并将所有孔口打开。
六、在封锁金属容器内施焊时,容器必需靠得住接地,通风良好,并应有监护,严禁向容器内输入氧气。
7、焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热方法。 八、把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机设备代替零线;所有地线接头,必需连接牢固。
九、改换场地移动把线时,应发断电源,并非得手持把线爬梯登高。
10、清除焊渣、采纳电弧气刨清根时,应戴防护眼镜或面罩,避免铁渣飞溅伤人。
特种作业人员培训资料