7.1.1项目组人员组成

本次沉降监测工作由地铁九号线降水工程项目经理部下设的技术部负责,设两个测量小组,每个小组由7人组成,包括两名专业测量工程师,两名立尺员,两名测工及一位负责安全的人员。

7.1.2沉降监测点的布设

前门站主体降水群井抽水时,其降水影响半径约为125m。经计算降水引起的地面沉降为2mm~4mm。本区间周边主要建筑有新华社1号楼、2号楼、4号楼、北京银行等,对这些建筑物及地面管线共计布设12处沉降监测点。

沉降监测点布置详见“前门站1号风亭降水沉降监测点平面布置图”。

表7.1.2前门站主体降水沉降监测点布置表

布点编号 CJ-F1~CJ-F7 CJ-E1~CJ-E4 CJ-G1 布点位置 新华社4号楼周边 新华社1号楼周边 地下过街通道西侧 7.1.3监测工作的实施 7.1.3.1基点联测

基点联测须在降水工程开始前进行一次,以确定工作基点的起始数值。联测采用一等水准测量,各项限差严格执行《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》;降水开始后每3个月联测一次,以检查工作基点的稳定性。

7.1.3.2沉降监测点测量

正式抽水开始前利用9座工作基点对沉降监测点进行两次测量,采用二等水准测量,各项限差严格执行《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》;降水开始后第一月内每十天观测一次,之后则改为每半月观测一次。

7.1.4内业整理与资料上报

外业工作结束后,利用专业测量软件对野外记录数据进行分析处理,打印测量成果表,并分析各建筑物、构筑物及地面的沉降变化,绘制沉降曲线。

测量成果每监测四次提交一次资料,如遇特殊情况时间顺延。 7.1.5变形监测预警

根据业主对各区段的沉降要求及不同结构形式建筑物对沉降的敏感程度设置相应的变形预警值,当监测过程中发现监测体变形超过预警值时,应加大监测频率,并及时上报监理、设计、项目经理部及其他相关部门,以便查清原因,防止事故的发生。

7.1.6竣工报告的提交

当监测工作全部结束以后,编写沉降监测竣工报告,报告包括:监测点平面布置图、变形观测成果表、变形时态曲线图、变形分析报告等。

7.1.7质量控制

由公司质量审查小组对测量工作进行全过程监控。要求监测工作严格按照《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》及《工程测量规范》中有关规定执行,原始资料在确保准确无误的情况下方可进行成果计算,并严格执行签字制度,责任落实到人。质量控制实

行三级审查制,首先由各测量小组进行自检自查,然后由两小组互查,最后交质量审查小组进行审核,以确保测量资料的准确无误。 7.2地下水位动态监测

7.2.1按降水设计要求在工程降水区域范围内建立地下水位动态监测网,在降水的中心区以及受降水影响较大的建筑物附近布设地下水位监测孔,水位监测孔布置方案及施工方案必须报甲方、监理审批同意后方可施工。

7.2.2降水井施工结束后,在正式抽水前应先测静止水位,降水范围内水位下降未达到设计降深之前,观测频率应为每天观测3次,当水位达到设计降深后,且水位变化不大时,可每天观测1次。

7.2.3对每次的监测记录应及时整理,绘制Q~t、s~t的过程曲线,打印报表,上报甲方、监理。

7.2.4根据地下水位监测情况可调整降水井开泵数量和位置,而土建施工单位可将地下水位监测情况作为基坑开挖或掌子面推进位置的参考数据。

7.2.5根据地下水位观测记录,及时分析降水过程中出现的各种问题,找出问题原因,提出降水调整方案或补救措施,确保工程降水达到设计要求。 7.3 雨季施工技术保障措施

7.3.1 雨季施工到来之前,现场的所有临时设施必须做全面检查,防止渗漏。 7.3.2 料场、仓库地基要垫高,防止被雨水浸泡,排水的下水道、雨水井、污水井等要随时检查疏通,防止排水不畅影响降水排水。

7.3.3 所有的配电箱、机电设备必须要搭防雨棚,要经常检查接零、接地保护,机械设备要防水、防漏电,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

7.3.4 钻机井架、施工龙门架等高空设备应安装好避雷装置,并进行摇测检查。 7.4 降水井的后期处理

施工降水为结构工程施工的辅助工程,属临时工程范畴,因此降水工程结束(竣工)后,应予以拆除或采取适当处理措施。降水井和其它地下临时工程应按有关规定进行处理,恢复地面原貌。

降水井的后期处理:降水井在完成其使用目的后,含水层段采用石屑填入成井管内,利用井孔内存水使之饱和,依靠自重压实,当井孔内存水不能使回填石屑饱和时,应边回填边注水。降水井处的隔水层段采用粘性土回填。降水井回填处理高度至井口2.0m,距井口2.0m以上应采用C15素混凝土回填,并人工捣实。近地表部分按原地貌恢复。

混凝土应在回填石屑后间隔3天再回填。回填处理的有关技术可参照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)及其它规范、规程进行。

7.5异常水处理措施

北京老城区多年的地下上、下水管道漏水严重,这些渗漏水赋存于杂填土和很多已废弃的地下构筑物中,由于具体位置不明确,水量大小无法确定,因此从降水井分布上难以控制,可能造成隧道顶部失稳,对地下工程施工造成很大影响。为了有效预防这种异常水给工程带来损失,应采取如下处理措施:

①当隧道开挖遇到突然出现的不明外来水时,应立即停止开挖,做引流回填,控制因出水带出地层颗粒形成地层扰动坍塌,然后查明外来水补给源,采取寻源断流措施;

②对出水范围的隧道顶部,必须采用特殊加固措施,比如小导管注浆、局部土钉补强等方法,稳定后再继续下步开挖。

7.6 备用电源措施

为了保证降水期间抽水持续作业,防止因停电造成水位回升,影响隧道施工,降水期间我们采取如下措施:

7.6.1在原有供电系统上,还要采取做为第二路供电系统应急备用电源,并配有自动切换装置。

7.6.2如因现场无法实施第二路供电系统时,则根据区间抽水用电量情况配备1~2台发电机作为应急备用电源,并配有自动切换装置。

8、安全生产、卫生保健与消防安全

8.1安全生产

8.1.1安全生产管理目标

杜绝因工死亡和重伤事故,杜绝重大火灾事故,杜绝重大交通肇事死亡事故,杜绝重大机械、设备事故,文明施工达标率100%。

8.1.2安全生产保证体系及职责 9.1.2.1建立安全生产工作领导小组

项目经理是安全生产第一责任人,对安全生产工作全面负责。安全生产工作领导小组组长由项目经理担任,成员由技术负责人、专职安全员、分包队伍的负责人及负责安全的人员共同组成。各施工工地设专职安全员一名,负责日常的安全防护监督检查工作。

8.1.2.2项目施工现场必须建立安全生产值班制度,只要有人生产作业,就要有领导值班,并做好值班记录。

8.1.3安全生产教育与培训

8.1.3.1对施工人员进行经常性的安全生产教育,提高他们的安全生产意识,在工作中做到遵守安全操作规程,做到“三不违”(即不违章作业、不违章指挥、不违反劳动纪律),做到三不伤害(即不伤害自已、不伤害他人、不被人伤害)。

8.1.3.2新职工(包括临时工)上岗前必须进行三级安全教育,教育时间不少于24学时,新职工通过三级安全教育,并考核合格后方可上岗,要建立安全教育卡片。

8.1.3.3从事特殊工种作业的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训,特殊工种人员的教育与培训要记入特殊工程作业人员档案。

8.1.4安全检查

8.1.4.1定期进行安全生产大检查、班、组每周进行一次安全检查,施工人员做到岗位天天检查,发现隐患及时整改或向主管领导汇报,安全生产大检查要有检查记录。

8.1.4.2实行班前安全讲话和逐级安全交底制度,每个班施工前要由班长根据施工现场情况提出具体生产要求,遇复杂地层要有针对性地提出特别注意的安全生产要求,特殊情况要记载。

8.1.5安全防护

(1)施工人员进入现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带。 (2)夜间施工现场周围必须设示警标志。 (3)特殊工程人员作业时必须穿戴安全防护用品。 8.1.6施工机械设备安全措施

(1)施工现场机械设备要安装平稳牢固。

(2)桥式、井架式起重设备的安装、使用要严格按照《起重机械安全规程》有关标准的规定执行。

(3)机械设备要定期维修保养。

(4)操作钻机人员要熟悉钻机性能,新工人不得单独上机操作,钻机操作人员要严格执行操作规程。

(5)使用手持电动工具人员在基坑内作业时必须穿绝缘鞋、带绝缘手套。 (6)特种设备操作人员必须持证上岗。 8.1.7临时用电安全措施

(1)安装、维修、拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工必须持证上岗。 (2)现场临时用电,按照三相五线制,实行二级漏电保护,根据施工现场实际合理布置用电系统,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。