环水流将孔口回填土冲塌,防止钻孔内浆液的流失,保证钻进正常进行。

垒砌泥浆池:为保证钻进过程中水流循环及保存钻孔出渣,并且不破坏现状路面,在路面垒砌单井体积1.5倍的泥浆池,泥浆池底部铺垫塑料布防止渗水。

钻机就位、调整:钻机就位时需调整钻机的平整度和钻塔的垂直度,对位后用机台木垫实,以保证钻机安放平稳。

钻孔:考虑到降水要求,钻孔成孔采用反循环钻进施工,在钻孔过程中应保证孔内泥浆液面高度严防塌孔。若钻孔通过易塌孔的流砂层或泥浆漏失严重的地层时,人工造浆比重调高。

换浆:钻孔至设计深度以下0.5m左右,灌入清水替换泥浆。

下管:下管前应检查井管是否完整,是否已按设计要求包缠尼龙纱网;无砂水泥管接口处要用塑料布包严,以防地层中细砂层流失,造成地面下沉。井管必须确保在井孔居中不歪斜。下管要求井径误差±20mm;垂直度误差≤1%;

填滤料:管井所用滤料,应具有一定的磨圆度,滤料含泥量(包括含石粉)≤3%的砾料,粒径3~7mm。要避免填料速度过快或不均造成滤管偏移及滤料在孔内架桥现象,洗井后滤料下沉应及时补充滤料,要求实际填料量不小于95%理论计算量。

洗 井:下管、填料完成后应立即进行洗井,特殊情况如上路施工,成井-洗井间隔时间不能超过24小时;采用隔离塞分段洗井,如果泥浆中含泥砂量较大,应先进行捞渣,再进行洗井;采用压风机洗井,若井内沉没比不够时应注入清水。对于不同含水段需采用双隔离塞水气方法冲洗,然后再捞砂。若成井过程中粘土使用过多,洗井不及时,应加入胶磷酸钠药液浸泡不少于6小时(或根据产品说明执行),然后再洗井,洗井必须达到水清砂净为止。

抽水:降水井应安装8m3/h潜水泵,泵底距井底1.5~2.0m;采取全封闭降水方法,开槽前的超前抽水时间应不少于15~20天;抽水含砂量控制:为防止因抽地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉降,抽出的水含砂量必须保证:粗砂含量<1/5万;中砂含量<1/2万;细砂含量<1/1万。 5.1.3 维护降水期地下水观测

①维护降水期应对地下水动态进行观测,并对地下水动态变化进行及时分析; ②当地下水位急剧变化应及时分析原因(如水泵损坏、地下含水构筑物突然破裂漏水或区域地下水位上升等),采取相应的处理措施。

5.1.4 降水工程的辅助措施和补救措施

降水工程是一项受多种因素影响较大的工程,即使一个较完整的降水工程设计往往

在工程实施过程中还要作多次调整。军博1号风井有较多地上地下建筑物、管线多且分布复杂,尤其是1号楼为50年代建筑,地基深仅0.5米。在降水影响范围内,为了保证降水工程的顺利实施,对周围民房、桥梁等不造成危害性影响,必须采取以下辅助或补救措施。

(1)建立地下动态监测网

由于降水期较长,降水使场区地下水均衡关系发生较大变化,必然对周边环境产生影响。为了较准确地掌握场区地下水动态变化,及时采取必要的处理措施,在降水工程实施的同时,应建立地下动态监测网,监测点的布设应掌握以下原则:

①在抽水影响半径内呈放射状布设观测孔;

②抽水影响半径以内的高大建筑物、古建筑物、危改类建筑与抽水系统之间布设观测孔;

③不同含水层位布分层观测孔,取水样孔。

地下水动态监测网提供的资料为:地下水位监测数据、地下水质月监测数据、各站和区间的排水量数据、排水含砂量数据。地下水位监测孔的具体位置应根据现场条件确定。

(2)建立沉降监测网

在降水工程实施之前,要根据降水设计中计算的抽水影响范围结合工程实际情况对典型建筑(高大建筑、重要建筑、古建筑及桥梁等)布设沉降监测点,在抽水期间要进行连续沉降监测,若累计沉降量接近预警值(根据不同类型建筑确定的不同预警值)时,及时上报施工单位采取必要措施。 5.1.5降水沉降控制措施

(1)降水井施工工艺控制措施:优先采用泵吸反循环成井工艺,使浆液面高度保持在孔口附近,当自造泥浆不能保证井壁稳定时,须添加膨润土人工制浆,严格控制泥浆稠度,保证井壁稳定。

(2)抽排水含砂量控制:防止因抽取地下水带出地层细颗粒物质造成地面沉陷,抽出的水含砂量必须保证符合规定的要求。 5.1.6 沉降超标的补救措施

地面建筑:当通过沉降监测发现建筑物沉降已达到预警标准时,应及时查明引起沉降的具体原因,当确认是因降水所引起时,应马上采取回灌措施。在沉降区域施工回灌井,回灌井与降水井之间的距离必须>5.0m,回灌方案的具体设计应根据建筑物沉降的

情况来定。

5.2排水管线及电缆敷设施工 5.2.1排水管线敷设施工

排水管线根据现场实际情况及市政部门要求敷设。 5.2.2排水管线及电缆敷设施工方法及技术要求

施工准备:根据降水设计图纸的位置并参照区间永中线控制点进行测量放线,用雷达探测仪探测挖沟范围内有无地下管线,若有地下管线应及时进行调整。

管沟开挖:管沟底部的开挖宽度应考虑除管道结构宽度外的增加工作面宽度,挖出的土应堆放在施工围挡内,除留出回填土外要及时清运出场。

砌筑暗埋井井室:用砖和水泥砂浆衬砌,底部作110mm厚C10混凝土基础,上部井圈浇筑C20混凝土,配承重井盖,井盖与路面平齐。井室结构外侧要回填夯实,然后恢复路面。

电缆铺设及配电安装:

①各降水井的电缆铺设要求穿塑料管加以保护并排列整齐。电缆应留有适量的长度,但不能将太多剩余电缆盘绞在沟槽内或井室内。

②电缆敷设如遇过路口或穿越放场区时,必须穿厚度为2mm以上的钢管加以保护,保护钢管内径大于电缆外径的1.5—2倍以上为宜。

③配电系统所用的开关柜、配电箱必须要垫高、固定,并按施工用电规范要求设防雨、防护围栏,在围栏上挂警示标志。

④配电系统设有三级保护装置。电力开关柜中设有过流、短路、过热保护的自动开关。动力配电箱中设有过流、漏电保护的自动开关。

6、项目质量控制

6.1工程质量控制目标

降水是保证竖井能否顺利开挖、能否保证施工进度和施工质量、能否降低工程造价的关键因素。本降水工程达到结构施工的要求,地下水位控制在隔水层以下0.5—1m。 6.2 质量控制措施

根据地铁九号线降水工程的特点,为了保证降水工程施工始终处于质量监控状态下进行,我们在施工中建立了一套质量保证体系,以降水施工项目部为基本单位,建立降水项目部的QC小组,积极开展质量教育、质量检查、质量评比活动。

按照施工组织设计提出的材料计划进行采购,对进入施工现场的材料必须具备完整

资料(如出厂合格证、材质单、产品说明等),并填写“材料验收”记录;

对进入施工现场的产品(机械设备、物资、材料等)必须要进行分类标识,专人负责,确保这些产品的可追溯性;对所完成的工序(成孔、洗井、安装水泵等)也要进行标识,专人负责,确保对工序过程质量的可追溯性;

加强施工过程质量控制,包括施工组织设计的编制、审查,降水设计、规范、施工图纸的技术交底,施工过程中的设计变更或新增降水设计,施工关键工序和特殊工序控制,机械设备性能完好控制;

对进入现场的各种材料要进行样品和试件的抽样和试验,对各项工序完成后要进行检验,确定为合格产品后才能进行下道工序,分项工程也必须做质量检查验收,填写质量验收记录;

6.2.3 关键工序、特殊工序的质量控制

本降水工程施工的关键工序是降水井成井,成井质量和成井进度控制不好将影响所有其它工序进行。成井工序控制要素见下图。

成孔、下无砂水泥管、填滤料、洗井、安装水泵、做人井

无砂水泥管井

降水工程施工的特殊工序是指施工结束后隐蔽在地下的产品,比如井管、暗埋排水管、暗埋电缆等,所有特殊工序施工完成后都必须经过隐检才能进行下道工序。

对关键工序和特殊工序必须严格按作业指导书要求施工,对施工过程要进行连续质量监控,认真验收,若不符合质量要求必须返工,要以关键工序、特殊工序的质量控制带动其它各工序的质量控制,使降水工程施工质量达到要求。具体措施如下:

①施工前应做好降水井施工的技术交底,成井后由钻机机长和现场技术人员按照“降水井施工验收表”内容进行验收签字,对于不合格的井必须重新施工;

②施工前应掌握场区内地下管线和地下障碍物的类型、详细位置及埋深,若需调整位置或清除障碍物时应及时和甲方联系;

③降水工程实施前,应先施工一眼降水勘察孔(可由降水井代替),确定地下水的实际埋深及其他参数;

④场区内的地下管线、人防设施、化粪池、地下供水排水管网以及地表水源形成的渗漏水等都将对基坑开挖造成影响,必须和甲方密切配合,采取寻源断流的办法解决;

⑤对于降水井使用的滤料要严格要求,其粒径和含泥量必须满足设计要求。水泥滤水管要结实,其孔隙率要满足设计要求。成井后必须马上洗井,其相距时间不能超过4

小时,特殊情况无法立即洗井的,滤料中必须添加化学药剂;

⑥对于基坑开挖后地层中局部残留渗水采用埋管导流并挖排水沟和积水井,用明排的方式解决;

⑦降水施工完成后,应妥善保护降水设施,以确保降水效果;

⑧安装水泵位置一般是在井底以上2-3m,同时要避开细砂层,避免抽水时对细砂直抽,造成出砂,出现地面沉降;

⑨当场区实际地层情况与勘察报告不符时,调整原降水设计及施工方案以保证降水效果为目的。

6.3.3竣工验收质量控制程序

降水工程竣工验收是降水工程最后一个阶段,质具体程序见下图6.3.3-1。 6.5降水井的验收标准

序号 检查项目 允许值或允许偏差 单位 1 2 3 4 5 排水沟坡度 井管垂直度 井间距(与设计相比) 砾料填灌(与计算值相比) 管井出水含砂量 (粗砂) (中砂) (细砂) ‰ 数值 1~2 1 ≤150 ≤5 目测:不积水,排水畅通 插管时目侧 用钢尺量 检查回填料用量 专用仪器 检查方法 % % % 小于1/5万 小于1/2万 小于1/1万 7、辅助技术措施、季节性保障措施及特殊情况处理

7.1沉降监测

在本次降水过程中,为确保周边建筑、地下管线安全,对前门站主体两侧30m范围内高层建筑及重要多层建筑进行降水沉降监测,同时监测地面沉降变形。

水位观测点、沉降监测点保护、移交 材料、机械设备清理,撤场 施工现场整理,恢复,移交 降水工程收尾工作 收集整理资料,编写各站、区间竣工报告