地铁八号线三期工程前门站暗挖段
降水施工方案
1、工程概况
北京地铁八号线三期工程土建施工03合同段包含一站一区间,分别为前门站、王府井站~前门站区间(盾构段部分),线路总长1744.582m。
前门站平面图
2、编制依据
2.1《北京地铁八号线三期三标站降水施工设计图》 2.2《地下铁道设计规范》(GB 50157-92)
2.3《地下铁道工程施工及验收规范》(GB 50299-1999)
2.4《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(GB 50307-1999) 2.5《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》(GB 50308-1999) 2.6《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 2.8《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 2.9《职业与健康安全》(GB/T 28001)
2.10《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ 33-2001) 2.11《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 2.12《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)
2.14《建筑工程质量检查评定标准》(GB 50210-2001) 2.15《工程测量规范》(GB 50026-93)
2.16北京市施工现场管理标准和文明施工的有关规定。
3、设计方案简介
3.1地层情况
本标段线路土层由上至下分别为:人工堆积层(三大层。
(1)人工堆积层
岩性特性如下:杂填土①层:杂色,松散~稍密,稍湿~湿,含砖块、灰渣、混凝土块、瓦片、瓷片,局部为细砂填土;黏质粉土填土①1层:黄褐~褐黄(暗),稍密,稍湿~湿,含粉质黏土填土夹层,砖渣、灰渣、瓦片、瓷片、植物根。拟建场区位于老城区,该层厚度变化较大,一般厚度为2.70~5.90m,土质不均,工程性质差。 (2)新近沉积层
本次勘察未揭露到新近沉积土层,第二大层新近沉积层缺失。 (3)第四纪沉积层
主要包含地层由上至下分别为黏质粉土、砂质粉土③层、粉质黏土③1层、黏土③2层、细砂、粉砂③3层、卵石、圆砾④层、中砂④1层、粉质黏土④2层、黏质粉土、砂质粉土⑤层、粉质黏土⑤1层、黏土⑤2层、细砂、粉砂⑤3层、卵石、圆砾⑥层、细砂、中砂⑥1层、卵石、圆砾⑦层、中砂、细砂⑦1层、黏质粉土、砂质粉土⑦2层、粉质黏土⑦3层、粉质黏土⑧层、黏质粉土、砂质粉土⑧1层、细砂、中砂⑧2层、粉质黏土⑨层、黏质粉土、砂质粉土⑨1层、黏土⑨2层、细砂、粉砂⑨3层、卵石⑩层、细砂、中砂⑩1层、粉质黏土⑩2层、粉质黏土⑾层。
2.3场区水文地质条件
前门地区的盖板河原为明朝内城护城河,界面宽度尺寸7m,埋深约4m。位于前门西大街以南,前门西后河沿以北,由西便门向东,经宣武门、和平门、前门流过,盖板河底板厚0.4m,边墙厚0.25m。
根据拟设线路搜集钻孔资料揭露情况,结合区域水文地质材料,本段线路结构围岩范围主要赋存三层地下水,地下水类型分别为上层滞水、潜水和潜水~承压水。本站底板进入层间水(二)层及潜水~承压水(三)、(四)层。详见表3.3-1地下水水位量测情况一览表。
表3.3-1 地下水水位量测情况一览表
Qml)、新近沉积层、第四纪沉积层
序号 地下水类型 地下水稳定水位(承压水测压水头) 水位埋深(m) 水位标高(m) 主要含水层 黏质粉土、砂质粉土③层、粉质粘土③1层及1 上层滞水 8.00 36.74 杂填土①层、黏质粉土填①1层 卵石、圆砾④层、细砂、中砾④1层 卵石、圆砾⑥层、细砂、中砾⑥1层 卵石、圆砾⑦层、细砂、中砾⑦1层 卵石、圆砾⑩层、细砂、中砾⑩1层 2 3 4 5 层间水 潜水~承压水 潜水~承压水 承压水 14.90~16.60 25.30~26.50 31.70 48.10 27.82~28.14 17.42~18.24 13.04 -5.38 3.3降水方案确定及设计参数
根据勘察报告,场区内地下水主要为:潜水,水位标高40.15~41.77m,含水层为含水层为细砂、粉砂④层,卵石、圆砾⑤层;潜水~微承压水,水位标高38.57~38.92m,含水层为细砂⑤2层。
依据地质剖面情况,1号风道在施工过程中主要受到卵石、圆砾⑤层内潜水的影响。由于竖井周围环境及地下管线错综复杂,采取“以降为主,堵、导、排结合”的地下水控方案,利用35#~41#及竖井处SG1,对该段区域基本实现半封闭封闭式降水,根据地下水流向由西向东,基本能实现对竖井内地下水的疏干。
1号风井风道降水设计参数如下:
表3.3.1 前门站降水设计参数表
位 置 井型 井径管 径井 管 井 深 (m) 井间距 (m) 滤料(mm) 砂网 (目) 井 数 (mm) (mm) 类 型 600 400/50 无砂 水泥管 前门东路 管井 / 6~8 3~7 80 8 注:
①管井井深以井底进入砾岩层3.0m进行控制; ②管径为:外径/壁厚;
③管井内安装潜水泵,泵型分配见下表。并应根据现场抽水情况适当调整泵量。
表3.3.2 前门站主体抽水井泵型分配一览表
井 号 35#~41# 泵量(m3/h) 8 备注 为保证降水效果和减少地下水资源浪费,应根据施工时地下水实际情况,以及降水维护期水位变化情况适S1# 10 当调整泵量。 3.4降水排水设计方案
3.4.1主排水管尺寸和类型以满足汇集的降水井顺畅排水和抗压要求为原则由施工单位确定,但必须保证不漏水和正常使用。
3.4.2排水管线的纵向坡度应不小于5‰,以利排水顺畅;
3.4.3位于出渣通道内的降水井采取暗排方式,其它位置的排水管线采取在地面明敷的方案。
3.4.4暗埋管线的埋置深度应在北京地区冻土深度以下,否则应采取保暖防冻措施。地面排水在冬季来临前需进行防冻保温。
3.4.5暗埋井口做检查井,以便水泵维修和进行水位观测,处于交通位置的降水井(抽水管井、引渗井)按正规暗埋检查井施作,暗埋出水管、支管和主管用单向阀连接,防止停泵时水倒流。
3.4.6排水口选择雨水检查井口,如直接接入雨水管线,应设置排水口检查井,在保证排水畅通和含砂量满足要求的情况下,根据现场条件采取集水管或单井直排方式,排水口位置经市政统一认可确定。选定排水口的数量和雨管线根据现场实际情况具体确定,应满足降水最大排水量的要求,按排水口管径大小合理疏排地下水及雨水。
见“前门站检查井剖面图”。
4、施工总体部署
4.1施工安排
为确保军博1号风亭降水工程施工进度和施工质量,并全力配合和服务土建施工的安排和进度要求,设立降水项目部。降水项目部设置见下图:
项目部经理
项目部经理:组织、领导、协调各专业施工队分阶段完成生产进度计划,确保施工进度及工程质量;负责所辖施工范围内的现场管理,对施工进度、工程质量、安全、文明施工、环卫全面负责。
施工负责人:落实施工组织设计中的各项要求,制定具体实施方案与措施,确保工程质量、进度、安全、环保目标的实现,负责施工进度安排,机械设备调度,施工人员的各工种组织分配,施工工艺研究,施工事故处理等工作。
技术负责人:负责项目技术质量管理,严格执行各项技术规范、规程及技术标准,进行施工技术交底并落实检查各项技术要求的执行情况,解决施工中的技术问题,完成各项技术工作报表的填写、记录,积极配合总包工作。
质检员:负责做好日常工作的自检、互检和交接检,负责进场材料的质量审查、把关,及时将工程质量存在的问题和改进意见反映给有关部门予以解决。
材料员:执行各项材料的管理制度,严把材料使用关,负责采购及对进场的原材料、成品、半成品、构件等质量、数量进行验收,并索取材质证明,做好材料的状态标识工作,负责做好工程物资材料的搬运、存储和保管工作。
安全员:执行项目安全目标,定期参加各种安全和文明施工检查,负责施工现场安全防护及各种设备的检查并参加验收,发现隐患提出整改建议,作好检查记录,并参加事故上报和调查工作,协助搞好特殊工种和劳务分包方的安全技术培训。 4.2施工准备