根据PC、TC查图得Z=0.827 流动状态差别

∵XT=0.84FL=0.84×0.85=0.61 FK=K/1.4=1.3/1.4

表2-6 国际电工委员会推荐的新公式汇总表

介质

流动 状态 液体

一般流动 阻塞流动

一般流动

气体

阻塞流动

一般流动

蒸气

阻塞流动

已经熟悉的代

表中代号及单位

新引入的代号计算公式

流动状态 Kv值计算公式 同表2-2 推荐公式

同表2-2推荐公式

QN:气体标准状态下的流量Nm/h

Gs:蒸气重量流量kg/h rN:气体标准状态下的重度kg/Nm

T1:入口绝对温度K P1:阀前绝压100Kpa r1:入口蒸气重度kg/m

△P:压差100Kpa (若为过热蒸气时,代入过热条件下的实际重度)

G:对空气的比重 Fk:比热比系数FK=K/1.4 Z:压缩系数(由比压力P4/PC和比

K:气体的绝热指数

温度T1/TC查表得PC为临界压力TC为临界温度)

XT:临界压差比系数XT=0.84FL

Y:膨胀系数 Y = (Y的范围0.667~1.0 )

M:气体的分子量

注:Pc、Z、K可进一步查阅GB2624-81或理化数据手册 XTFk=0.61×1.3/1.4=0.57 △P/P1=0.45﹤ XTFk ∴为一般流动,采用公式为:

Kv =

计算Kv值:

Kv =

(4)结论:

由以上计算实例可见,采用平均重度修正法与膨胀系数修正重度计算结论基本一致,其Kv值为171.1~171.2之间,而原平均重度法计算出的Kv值为151.3,差(171.2-151.3)/151.3=13%。

这个例子是比较巧合的。平均重度修正法与膨胀系数修正法实际计算结果有差别,而后者精度更高,但是计算复杂,推广应用还比较困难。前者精度低些,同时也考虑了FL的影响。由于它计算简便,需要的物理参数不多,使用起来更加方便。从满足工程应用和简化上看,作者推荐前者。

1 不平衡力和不平衡力距计算

流体通过调节阀时,受流体作用力影响,产生使阀芯上下移动的轴向力或使阀芯旋转的切向力。对于直行程的调节阀,轴向力影响信号与位移的关系,这一轴向力称为不平衡力,以ft(任意位置时),Ft(关闭位置时)表示。对角位移的调节阀,如蝶阀、偏心旋转阀等,影响其角位移的切向合力矩称为不平衡力矩,以M表示。

影响不平衡力(矩)的因素很多,主要是阀的结构型式、压差、流向因素。阀的结构型式中又包括阀的类型、节流形式、阀芯(塞)形状、阀芯正装或反装、阀杆直径与阀座直径大小等关系。

从表3-1中工作状态中,可以非常直观地看出对单座式调节阀,阀芯正装,流开型,阀关闭时的阀芯所受的不平衡力Ft为:

其它阀的不平衡力(距)的推导道理一样,是一个简单的受力计算。常见的阀计算公式汇总在表3-1中。

表3-1 常用调节阀不平衡力和许用压差计算公式 调节

工作状态

不平衡力(力矩)

允许压差计算式(P2≠0)

阀 单座阀 角形阀

Ft =

计算公式

P1-P2 =

双座阀

Ft =

P1-P2 =

套筒阀

Ft =

P1-P2 =

三通 (合流)

Ft =

P1-P2 =

三通 (分流)

Ft =

P1-P2 =

隔膜

Ft =

P1+P2 =

蝶阀

M=ξDN△P

ξ为转矩系数

P1-P2 =

M'为输出力矩,J为推力系数,f为摩擦

系数

2 输出力定义及计算 2.1 输出力的正确定义

首先我们引入几个符号:ft表示任意开度的不平衡力;Ft表示阀关闭时的不平衡力;“-”表示不平衡力的作用方向是将阀芯顶开的;“+”表示不平衡力的作用方向是将阀芯压闭的。

过去的定义是:执行机构用来克服不平衡力的力。这个定义有两个问题:①调节阀任意开度都存在着不平衡力ft,这样,执行机构任意开度都有输出力克服Ft,使阀信号压力与开度一一对应,ft变化不影响阀位。实际并非如此,只有带定位器时才有这种功能。②克服“+”、“-”ft问题没有区分,造成混为一体的模糊概念,导致计算错误。表现在现场时,就是有的阀关不死或打不开。

我们知道,“-” Ft对阀芯产生顶开趋势,所需执行机构的输出力应该是克服它顶开,并保证阀密封的力;“+” Ft对阀芯产生压闭趋势,所需输出力应该是保证阀启动并能走完全行程的力。于是,我们得出输出力的正确定义为:阀处关闭位置时,执行机构具有克服“—” Ft,以保证阀的密封,克服“+” Ft,以保证阀正常启动并能走完全行程的力,这种力称为执行机构输出力,以F表示。

2.2 气动薄膜执行机构输出力的正确计算

过去F计算,没考虑Ft的不同作用方向,笼统地按阀处在“-” Ft情况来处理,造成阀处在“+” Ft的情况下工作时打不开等问题。下面分两种情况讨论。 1)“-” Ft时的F计算

(1)对气开阀,执行机构的预紧力,即Po·Ae,作用在阀芯上,克服“-” Ft,以保证阀密封。故其F为:

(0﹤Po≤Pmax-Pr) (18)

(2)对气闭阀,阀走完全行程,即阀芯接触阀座之后,再继续增加的力才作用在阀芯上克服“-” Ft,以保证阀的密封,故其F为:

F=(P-Pr)·Ae (PL<P≤Pmax = (19)

2)“+” Ft时的F计算

“+” Ft所需的输出力是将阀芯打开的力。阀关闭时,阀芯受力为“+” Ft,阀一旦启动,它随开度的增加而按ft变化规律下降。由于阀从关至全开的弹簧张力变化为PrAe,所以当Ft ≥PrAe时,只要Ft下降PrAe,则弹簧张力相应补偿PrAe,阀靠Ft减小而启动至全开。这种阀一旦启动,信号压力不变,靠Ft减小而使阀突然打开一个范围,就是我们常说“突然启跳”。当Ft﹤PrAe时,小于部分则信号压力的正常改变使阀全开。

从上述讨论中可以看出:当“+” Ft≥ PrAe时,只要保证阀启动就可保证阀全开,不必在信号压力P中考虑阀全开而扣除Pr,即“+” Ft的F计算,不考虑Pr的影响。具体计算如下:

(1)对气开阀,首先是克服预紧力,余下的执行机构作用力才能抵抗“+” Ft,把阀芯拉开,故其F为:

F=(P-Po)·Ae (Po﹤P≤Pmax) (20) (2)对气闭阀,阀的启动是靠信号压力的减小,靠弹簧张力把阀拉开。故静态时,阀关闭到位时弹簧所具有的张力,就是把阀启开的作用力,即

F=PL·Ae (PrBPL≤Pmax) (21)

3)小结

通过上述分析,还可得出如下有用的结论:

(1)“+” Ft的F计算,不扣除Pr,所以比原笼统地按“-” Ft计算要扣除Pr的输出力大得多,否定了笼统地说气动薄膜执行机构输出力小的结论。如最大执行机构的Ae=1600cm,Fmax=2.5×1600=4吨。通常,它可比“-” Ft条件下的F大3~5倍以上。

(2)选用大的Pr,即可提高稳定性,又可提高“+” Ft时气闭阀的输出力。

(3)因“+”、“-” Ft方向相反,故所需输出力方向也相反。如气开阀,对“-” Ft,增加F是调紧,即增大P0;对“+” Ft,增加F是调松,即要减小P0。由于过去笼统地按“-” Ft考虑,因而造成阀在“+” Ft情况下工作时F正好是减小,这就是“+” Ft时有的阀关不死,或打不开的原因所在。

(4)因“+” Ft比“-” Ft获得更大的F,故阀在“-” Ft的情况下不能正常工作时,可以通过改变流向的办法,使阀在“+” Ft的情况下工作,使之克服不平衡力。

(5)对两位型调节阀,它只起开关作用。因此,应使之在“+” Ft情况下工作(通常为流闭型)。这样,一方面它可获得比“-” Ft大3~5倍以上的许用压差,另一方面,“+”Ft的作用是将阀芯压紧,增加了阀芯对阀座的密封力,提高了切断效果,通常泄漏量可比“-” Ft小(80~90)%。

2.3 活塞执行机构的输出

活塞执行机构受力如图3—1所示。,从图可知其输出力为:

式中:D——活塞直径cm;

η——气缸效率(一般η=0.8); P1、P2——气缸两侧压力。 3 不平衡力的校核 3.1 存在的问题

不平衡力校核是保证阀正常工作的不可缺少的计算环节。然而,在调节阀的计算中往往被忽视了,许多设计院在调节阀的规格表或计算书上,根本就没有阀关闭时的工作压差这一栏,更谈不上计算、校核。原来,有的阀在现场工作时,阀芯关不到位,大多是该原因所致。故此,我们完全有必要讲讲不平衡力的校核问题。 3.2 不平衡力的校核

不平衡力的校核就是让执行机构的输出力F足够的大于介质的不平衡力Ft、摩擦力和阀芯的重力等。通常的办法就是将不平衡力Ft乘一个系数。现在的问题就是此系数取多大,原来的公式只取到了1.2~1.3。通过实验证明,该系数取得过于保守,经常造成阀的输出力不够,不能有效的克服阀杆的摩擦力、阀芯导向处堵卡的摩擦力、阀动作不自如等。正确的公式应为:

F=(1.5~2) Ft

式中,对四氟填料和干净介质可取系数为1.5,对石墨填料和不干净介质应取系数2。

值得再一提的是对高温高压阀、关键场合用的阀门,上述系数还应取2~3以确保阀动作的可靠性。 3.3 许用压差表

为了简化计算,生产厂根据工作条件对常用阀门计算出允许压差[△P](列在选型样本或说明书上),现对阀的校核变成允许压差的校核,即工作压差小于允许压差[△P]: 即: △P ﹤[△P]

但是,为了可靠起见,笔者还是建议作认真的计算。如果计算有困难,建议将阀关闭时的工作压差告诉生产厂,由生产厂进行计算校核(包括选定弹簧范围等)。

我们还建议,设计院的计算书、调节阀的规格书上应增加调节阀关闭时的最大压差一栏。

这是因为,至目前为止,一半的规格书上没有阀关闭时的最大工作压差,使生产厂想校核也无从着手;也有的工厂不管此问题,认为计算是设计院的事,这样往往把问题留给了用户,当开车时,才发现阀推力不够,阀关不严或打不开、动作不自如,再来做被动的处理。

3.4 不平衡力计算与校核的简化

为了方便用户,只需将阀关闭时的工作压差告诉生产厂,由生厂进行计算校核,提供满足上述阀关闭时的工作压差的阀即可。此简化只是给用户提供方便,不是不计算。